Примеры участков схем, где наиболее критично влияние ESR.

Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...

При поддержке компании ПРИСТ


Ответить
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2015 01:33:09
Откуда: СОЧИ

Сообщение Kamerin »

Здравствуйте!
Обратил внимание, при ремонте ИБП, что повышенный ESR некоторых конденсаторов (например 470 мкФ, 160 В - 7 Ом) в определённых цепях, не оказывает видимого негативного влияния на работу схемы. По этому возник вопрос: в каких цепях современных схем, ESR наиболее критичен? Или переформулируя вопрос, какие емкости, в первую очередь подлежат проверке на предмет завышенного ESR?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32928
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

В источниках питания от которых периодически требуется в импульсе большая мощность, превышающая значительно номинальную мощность ИП. Питание процессора например или питание УНЧ где сильно поэкономили на трансформаторе.

В большинстве случаев увеличение ESR в несколько раз не влияет на работу приборов ( в несколько, а не в 100раз!). В некоторых случаях чересчур малое ESR даже вредно, вызывает чрезмерные перегрузки и создает помехи.
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
Откуда: Адлер

Сообщение manowar »

обратноходовые топологии, в тч емкости pfc . там и по большей пульсации тока емкости дохнут быстрее, и по выбросам(пульсации напряжения) на емкостях, при чувствительной к перенапряжениям нагрузке критичнее и по устойчивости работы шим контроллера - может привести к возбуду по цепи ос.
емкости, участвующие в цепях ос тех же обратноходовых источников(маломощных, "на рассыпухе")- там уход параметров емкости 1-22мкф грозит выгоранием бп, но прежде такой бп сожжёт нагрузку безконтрольным ростом выходного напряжения.
емкости бутстрепного питания драйверов тоже весьма критичны к еср.
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 177
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2015 01:33:09
Откуда: СОЧИ

Сообщение Kamerin »

В источниках питания от которых периодически требуется в импульсе большая мощность
Если представить обычный ИБП, то после входного моста, от фильтрующих электролитиков, требуется большая мощность? Там вроде на стороне первички, нет больших нагрузок. Или больше имеется ввиду фильтрующие ёмкости на выходе ИБП к нагрузке?
уход параметров емкости 1-22мкф грозит выгоранием бп, но прежде такой бп сожжёт нагрузку безконтрольным ростом выходного напряжения.
Напугали... :shock: И кто? Земляк... :))
Было бы конечно здорово, посмотреть это всё на конкретных примерах схем.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32928
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Kamerin писал(а):Или больше имеется ввиду фильтрующие ёмкости на выходе ИБП
Разумеется выходные, сетевая определяется средней мощностью.
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
Откуда: Адлер

Сообщение manowar »

Kamerin писал(а):
Было бы конечно здорово, посмотреть это всё на конкретных примерах схем.
типичный пример дежурка старых инвинов(с аналогичной схемотехникой и проблемой были бп тв, внешних жёстких дисков, зарядники телефонов итд) http://ab57.ru/schema/iwp300a2.gif c34
по задумке разработчика d14 должен защитить +5стендбай, но...заканчивалось комплектом бп+материнка
Реклама
Ответить