Как замкнуть независимые контакты при включении прожектора?

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Александр357
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 20:32:47

Как замкнуть независимые контакты при включении прожектора?

Сообщение Александр357 »

Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе.

Есть прожектор с датчиком движения, который выведен на отдельный выключатель в щитке, других потребителей на этом выключателе нет. Есть беспроводной звонок, кнопка которого работает от батарейки 12 в. Из корпуса кнопки я вывел два провода, при замыкании которых звонок звенит.
Вопрос: как проще и дешевле сделать так, чтобы при срабатывании прожектора от датчика движения эти два провода из кнопки замыкались бы и звонок звенел?
Я пробовал включить в разрез провода прожектора реле переменного тока Finder Type 40.52, которое замыкало бы провода кнопки звонка при включении прожектора, но реле срабатывает сразу и постоянно замыкает контакты реле от минимального тока, который при не горящем прожекторе питает датчик движения.

Буду признателен за помощь!
Аватара пользователя
Adagumer
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
Откуда: Крымск

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение Adagumer »

Ну есть токовые реле которые включаются последовательно
с потребителем и срабатывают только при протекании определённого
тока.
Хотя эти реле специфичны и найти их довольно сложно.
Аватара пользователя
wws63
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59
Откуда: Алтай

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение wws63 »

Александр357 писал(а):Добрый день! Прошу помощи

В идеале вам бы разобрать прожектор и к катушке реле (которое скорее всего включает сигналом от датчика движения прожектор) припаять катушку другого слаботочного реле или геркона, контакты которого, в свою очередь, замкнут цепь звонка.

Без разборки прожектора может подойти токовое реле. Но, его надо найти по параметрам (току срабатывания и отпускания).
Самодельное токовое реле (гугл подскажет) может потребовать более тонкой настройки (кол-вом витков), иначе вероятны проблемы с ложным срабатыванием.
Как то так.
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43788
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение АлександрЛ »

Александр357 писал(а): Я пробовал включить в разрез провода прожектора реле переменного тока Finder Type 40.52, которое замыкало бы провода кнопки звонка при включении прожектора, но реле срабатывает сразу и постоянно замыкает контакты реле от минимального тока, который при не горящем прожекторе питает датчик движения.
А можно, не "описание на пальцах", а схему, по которой вы реле подключили, увидеть?
Александр357
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 20:32:47

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение Александр357 »

Спасибо за ответы. Посмотрю токовые реле с порогами включения и отключения по току.

Возникла идея. А если реле Finder 40.52, которое срабатывает на очень небольшой ток для функционирования датчика движения, включить в цепь не последовательно, а параллельно через небольшое сопротивление? При малом токе датчика движения весь ток идет напрямую, а при включении прожектора 50 Вт мизерная часть тока пойдет на реле Finder, но этого будет достаточно для срабатывания реле. Так получится?

Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
АлександрЛ писал(а):
Александр357 писал(а): Я пробовал включить в разрез провода прожектора реле переменного тока Finder Type 40.52, которое замыкало бы провода кнопки звонка при включении прожектора, но реле срабатывает сразу и постоянно замыкает контакты реле от минимального тока, который при не горящем прожекторе питает датчик движения.
А можно, не "описание на пальцах", а схему, по которой вы реле подключили, увидеть?


Схема подключения реле самая тривиальная - 2 контакта для подключения нагрузки А1 и А2 подключаем в разрез провода на прожектор (последовательно в цепь), а провода от кнопки звонка подключаем к паре нормально разомкнутых контактов 11 и 14.

Проблема не в неправильном подключении реле, а в том, что оно срабатывает на мизерный ток датчика движения.
Аватара пользователя
wws63
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59
Откуда: Алтай

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение wws63 »

Нет, не получится.
Параллельно катушке реле, которое в свою очередь включено в разрыв питания прожектора, экспериментально подобрать резистор -шунт.
При малом токе нагрузки, его часть будет идти через шунт, не позволяя реле реагировать на малые токи
Igor3
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 00:25:25

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение Igor3 »

Александр357 писал(а):Вопрос: как проще и дешевле сделать так, чтобы при срабатывании прожектора от датчика движения эти два провода из кнопки замыкались бы и звонок звенел?

Хм...”Будь проще, и люди к тебе потянутся “(с) :). А реле на 220в паралельно питанию прожектора не пробовали :). (Хотя самое правильное – заменить реле с одной парой контактов на “с двумя” - там обычно реле на 24в ).
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43788
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение АлександрЛ »

Александр357 писал(а): Возникла идея. А если реле Finder 40.52, которое срабатывает на очень небольшой ток для функционирования датчика движения, включить в цепь не последовательно, а параллельно через небольшое сопротивление? При малом токе датчика движения весь ток идет напрямую, а при включении прожектора 50 Вт мизерная часть тока пойдет на реле Finder, но этого будет достаточно для срабатывания реле. Так получится?

Бред получится.. Это же не токовое реле!! А на какое напряжение это ваше "реле Finder 40.52"?
Токовое реле отличается от "нормального" тем, что имеет маленькое сопротивление обмотки, и не "мешает" протекающему через него току..
Если ваш этот "Finder 40.52" имеет обмотку на 220 вольт- то какое у неё сопротивление?
Какой потребляемый ток у прожектора?
Ну, конечно, в теории можно применить обычное низковольтное реле, включённое в разрыв провода, НО!!!!!
Реле должно быть для ПЕРЕМЕННОГО тока !
Ток срабатывания реле должен быть где- то около "номинального тока", потребляемого прожектором.

зы.. Что у вас там хоть за "прожектор"- то? А то всё это больше напоминает гадание на кофейной гуще...

зызы.. Вообще - постоянно наблюдается у "вопрошающих совета"- совет получить- то хочется, а вот "исходной информации" пытаются предоставить минимум..
Аватара пользователя
korob
Друг Кота
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение korob »

Александр357 писал(а):но реле срабатывает сразу и постоянно замыкает контакты реле от минимального тока, который при не горящем прожекторе питает датчик движения.
Зашунтировать реле резистором. Необходимый номинал резистора подобрать экспериментально, что бы в дежурном режиме реле не срабатывало, а в режиме "тревоги" тока, потребляемого прожектором, хватало для срабатывания реле. :roll:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Александр357
Родился
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 20:32:47

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение Александр357 »

АлександрЛ писал(а):Если ваш этот "Finder 40.52" имеет обмотку на 220 вольт- то какое у неё сопротивление?
Какой потребляемый ток у прожектора?
Ну, конечно, в теории можно применить обычное низковольтное реле, включённое в разрыв провода, НО!!!!!
Реле должно быть для ПЕРЕМЕННОГО тока !
Ток срабатывания реле должен быть где- то около "номинального тока", потребляемого прожектором.

зы.. Что у вас там хоть за "прожектор"- то? А то всё это больше напоминает гадание на кофейной гуще...

зызы.. Вообще - постоянно наблюдается у "вопрошающих совета"- совет получить- то хочется, а вот "исходной информации" пытаются предоставить минимум..


Реле на 230 вольт, макс. сопротивление обмотки 28 кОм.

Прожектор светодиодный мощность 50 вт.

Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Igor3 писал(а):
Александр357 писал(а):Вопрос: как проще и дешевле сделать так, чтобы при срабатывании прожектора от датчика движения эти два провода из кнопки замыкались бы и звонок звенел?

Хм...”Будь проще, и люди к тебе потянутся “(с) :). А реле на 220в паралельно питанию прожектора не пробовали :). (Хотя самое правильное – заменить реле с одной парой контактов на “с двумя” - там обычно реле на 24в ).


Прожектор висит на столбе. Не хочу заморачиваться со съемом прожектора, чтобы добраться до его внутреннего реле. Хочу получить результат, используя провод питания на щитке.

Добавлено after 1 minute 54 seconds:
wws63 писал(а):Нет, не получится.
Параллельно катушке реле, которое в свою очередь включено в разрыв питания прожектора, экспериментально подобрать резистор -шунт.
При малом токе нагрузки, его часть будет идти через шунт, не позволяя реле реагировать на малые токи


Спасибо, буду пробовать.

Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Igor3 писал(а):
Александр357 писал(а):Вопрос: как проще и дешевле сделать так, чтобы при срабатывании прожектора от датчика движения эти два провода из кнопки замыкались бы и звонок звенел?

Хм...”Будь проще, и люди к тебе потянутся “(с) :). А реле на 220в паралельно питанию прожектора не пробовали :). (Хотя самое правильное – заменить реле с одной парой контактов на “с двумя” - там обычно реле на 24в ).


Реле Finder 40.52 - 2 пары контактов, работает и на 230В АС, и на 30В DC. Как Вы предлагаете его подключить, используя только провод питания прожектора, без доступа к прожектору?
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43788
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение АлександрЛ »

Моё предложение- берёте реле на ПЯТЬ!!!!!!!! вольт, и подключаете по схеме:
Изображение
Резистор подбирается из расчёта, чтобы на катушку реле приходилось 5 вольт, конденсатор- от 10 до 100 мкФ, диодный мост на 400 (или больше) вольт не меньше 1 ампера.
Прожектор 50 ватт 220 вольт потребляет примерно 0,23 ампера.

В принципе, можно использовать реле и на 12 вольт (вплоть до автомобильных), так же подобрав резистор, но уже на 12 вольт, только тогда до прожектора дойдёт не на 5 вольт меньше, а на 12 вольт..

зы.. В случае КЗ в цепи прожектора реле сделает "ПЫХ", а конденсатор "БАБАХ".. :))) :))) :))) :))) ...

На всякий случай можно ещё супрессор добавить- на 10 или 18 вольт, в зависимости от напряжения срабатывания реле..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт мар 03, 2017 19:04:34, всего редактировалось 1 раз.
Igor3
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт июл 24, 2014 00:25:25

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение Igor3 »

Александр357 писал(а):Прожектор висит на столбе. Не хочу заморачиваться со съемом прожектора, чтобы добраться до его внутреннего реле. Хочу получить результат, используя провод питания на щитке.

Про ограничение доступа изначально не увидел, только
Александр357 писал(а):Вопрос: как проще и дешевле сделать так, чтобы при срабатывании прожектора от датчика движения эти два провода из кнопки замыкались бы и звонок звенел?
Тем более и
Александр357 писал(а):Есть беспроводной звонок, кнопка которого работает от батарейки 12 в.
- как раз подключите к +8в(или +12в) которые там обычно бывают на питании ОУ...Это кмк проще, чем городить селективность по потребляемому току (который ещё и будет плавать по мере деградации светодиодов/их ИИП).
Что бы говорить предметно, огласите токи потребления в дежурном режиме и при срабатывании...
Аватара пользователя
-=vav=-
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пт мар 03, 2017 20:38:49
Откуда: г. Волгореченск

Re: Как замкнуть независимые контакты при включении прожекто

Сообщение -=vav=- »

Если я правильно помню, токовое реле срабатывает при протекание через него определенной силы тока. В Вашем варианте нужно знать ток потребления в дежурном режиме и ток потребления при включенном прожекторе. Токовое реле должно рассчитано на ток при включенном прожекторе. Если прожектор светодиодный не факт что может получиться. Значит придется озадачиваться снимать прожектор или делать все на верху.
Я не волшебник. Я только учусь.
Ответить

Вернуться в «Теория»