Достался БП, рассчитанный на ceть 110v. Реально его подключить в ceть 220v?
Что для этого нужно? Фото подопытного прилагаю.
Трансформатор стоит 820 руб.Joliat писал(а):Плюсик, трансформатор на 4,5А от 3000р
А ровнять как?А можно еще любой сетевой мощностью порядка 100 вт у которого в первичной обмотке есть отвод на 110 или 127 вольт и его включить автотрансформатором.
Нет. С диодом не стоит экспериментировать. Нужен или понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт или обычный ЛАТР.Joliat писал(а): Интересует вариант с диодом, что я писал выше.
По примерной прикидки ёмкости конденсаторов надо примерно по 80мкФ, надо же учитывать и колебание сетевого напряжения хотя бы ±10%. Можно приделать активный делитель на IR2153 и двух полевиках.kentgaryk писал(а):одобрать емкости чтобы при ХХ напряжение было по верхней границе, а при макс. нагрузке по нижней.
Вряд-ли там две первички, обычный ОХ ИИП. Но если лезть внутрь то по любому можно перемотать транс и соответственно поправить схему. Но это замена ключа, сетевой банки...и т.д...проще новый сделать.vlasovzloy писал(а):в нем может быть две первички
Эт ты хватил чего та! Это 5А реактивный ток при включении в 220В, многовато будет!Телекот писал(а):надо примерно по 80мкФ
На них же можно собрать БП на нужное напряжение не хуже этого говнаТелекот писал(а):Можно активный делитель на IR2153 и двух полевиках
Вернее один на 80мкФ, а второй на 70мкФ.kentgaryk писал(а):Эт ты хватил чего та! Это 5А реактивный ток при включении в 220В, многовато будет!
Не получается. При полной нагрузке из за отрицательного сопротивления напряжение падает в 0.kentgaryk писал(а):Я бы поставил пару по 20 и посмотрел как он отнесется к этому при разной нагрузке,