Мотаем сетевой трансформатор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
-serg-
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 17:05:10
Откуда: -Моск-

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение -serg- »

Доводилось иметь дело с трансформаторами на кольцевом сердечнике и экранирующей обмоткой после первичной.
Экран намотан ровно таким же проводом, как и первичная обмотка и имеет один вывод.
Например иностранное изделие для употребления в ответственном месте.
Изображение
Жёлтые выводы - первичная обмотка.
Белый вывод - экран, соединён с шасси (на фото видно).
Реклама
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Ну если есть такая лента козырная, то можно и намотать конечно. :))
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение musor »

вообщето торы не люблю
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

Хорошие трансформаторы, очень тихие, нет проблем с гудом пластин, маленький ток покоя.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение musor »

дляперемота неудобные
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

Как правило первичную обмотку отставляют, а вторичку намотать можно. Ну если конечно это не ламповая техника с питанием 1-2Кв.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Аватара пользователя
arsilan
Открыл глаза
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2014 12:26:07

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение arsilan »

У меня в розетке дома есть "заземление", хотел бы заземлить сердечник тора дабы всё было по Правилам и Нормам (инженерный склад ума требует этого). :))
Как правильно "прицепится" к сердечнику?
И нужно ли к этому проводу потом припаять отвод от медного экрана, который я поставлю между первичкой и вторичкой?

Наружный экран тора делать из трансформаторного железа (сухого) или всё таки поискать пермаллой?
Последний раз редактировалось arsilan Вт мар 28, 2017 11:29:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Я бы этого делать не стал, в этом нет никакого смысла.

Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
И розетки с заземлением всегда вызывают большие сомнения, наши сети не проектируются под это, поэтому в большинстве случаев это заземление не только бесполезно но и опасно.
Hardegen
Родился
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт мар 28, 2017 12:32:15

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Hardegen »

Земли часто занулённые. На шине что в землю идёт. Чем опасно, непонятно. Ну если конечно на батарею то да..
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Вот как раз батарея самое безопасное, хотя противоречит правилам ибо не нормировано и водопроводчики против.
Hardegen писал(а):Земли часто занулённые
Именно так, зануленные т.е. подключены к токоведущей нейтрали. Этим и опасны, при повреждении нейтрали на них появляется фазное напряжение.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение musor »

не на батарей счас не надо, трупы часто пластик...
зануление в 100раз луче но чнесное зануление
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):чнесное зануление
Чтобы оно было честным этот провод не должен быть токоведущим и должен быть присоединенным к контуру заземления здания. Это должен быть пятый провод в подъездном стояке, а стояки в основном четырехпроводные, 3фазы и нейтраль. Напряжение на нейтрали в аварийных режимах может достигать фазного.

Добавлено after 1 minute 29 seconds:
С батареями и водопроводом конечно все хуже и хуже... :( Пластик...куда мир катится! :facepalm:
Аватара пользователя
arsilan
Открыл глаза
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2014 12:26:07

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение arsilan »

Заземление сам делал по-инженерному.)) Что другие скажут насчет заземления сердечника тороидального (см. пост выше)?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение kentgaryk »

Сердечник трансформатора заземляют чтобы в случае пробоя обмотки на него срабатывала защита, а не появлялся потенциал на нем и корпусе прибора на котором трансформатор смонтирован. И как это относится к тору? :)))
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение musor »

в торе особого смысла землить железо нет тока винткрепления землят да и не просто это- требует приварки лепестеа к ленте
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Vasilii »

[quote="arsilan" Что другие скажут насчет заземления сердечника тороидального?[/quote]
Какой смысл вообще заземлять самый надежно изолированный элемент?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
сэм53
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение сэм53 »

Чтобы понять "нужно-не нужно", надо понять конечный результат , который этим хотите добиться, я его не увидел. Изоляция сердечника обеспечена самими обмотками с изол. материалами.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Телекот »

И даже от статики он защищён,
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
arsilan
Открыл глаза
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2014 12:26:07

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение arsilan »

сэм53 писал(а):Чтобы понять "нужно-не нужно", надо понять конечный результат , который этим хотите добиться, я его не увидел.
Хотел добиться развязки от сети тора. :dont_know:
musor писал(а):в торе особого смысла землить железо нет тока винткрепления землят да и не просто это- требует приварки лепестеа к ленте
Винткрепление тора к шасси УМЗЧ? Почему к ленте тогда, где там лента?
arsilan писал(а): Наружный экран тора делать из трансформаторного железа (сухого) или всё таки поискать пермаллой? И нужен ли вообще наружный экран? УМЗЧ будет на 2-х TDA2050. [/b]
Наружный и межобмоточный экраны подсоединяют клемой к корпусу шасси, которое в свою очередь соединяется с проводом "земля" так правильно будет?
сэм53
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение сэм53 »

Если вы хотите сделать защиту от помех с первички на вторичку, то экран стоить делать из меди (или алюм). Экран помещается между обмотками, экранирует только от электрической составляющей. Чтобы не было помех от поля сердечника и индуктивности рассеяния (электромагнитной =электрическая + магнитная составляющая) ,экран делают пирогом= слой меди + слой магнитомягкого материала (транс. сталь или пермалой)
Ответить

Вернуться в «Питание»