Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроечник?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
lues
Прорезались зубы
Сообщения: 236
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2009 23:19:53

Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроечник?

Сообщение lues »

Всем привет.

Для собираемого устройства надо 17-18 DC питания.

Полно удобных импульснsх блоков питания но на 12 или 24 вольта. Подстроечник в таких блоках меняет выходное напряжение +-2 вольта, что маловато.

Если я сменю подстроечник, допустим на аналог с немного большим сопротивлением - смогу ли увеличить диапазон регулировки что бы получить нужное напряжение?

Не хочется вхолостую покупать для эксперимента, который может быть изначально невозможным.

Заранее спасибо за советы.
Аватара пользователя
AlekseyEnergo
Модератор
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение AlekseyEnergo »

Просто заменой одного подстрочника не обойтись.
=========
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ

Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
lues
Прорезались зубы
Сообщения: 236
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2009 23:19:53

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение lues »

даже на пару вольт плюсом/минусом к существующему диапазону?
Аватара пользователя
AlekseyEnergo
Модератор
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение AlekseyEnergo »

ВЫ же писали он изначально и так меняет +-2В. Без схемы трудно сказать, но может еще и +-2 можно сделать, но не факт.
Обычно пересчитывается делитель напряжения, который задает ОС на МС, при его замене обычно можно немного прибавить/убавить Uвых.
=========
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ

Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Аватара пользователя
Zyklon-B
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 376
Зарегистрирован: Сб апр 15, 2017 02:30:29
Откуда: Россия

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение Zyklon-B »

lues:
Для собираемого устройства надо 17-18DC питания.
Полно удобных импульснsх блоков питания но на 12 или 24 вольта.

Взять 24 вольтовый блок питания и поставить после него любой транзисторный (или на регулируемой кренки) параметрический стабилизатор напряжения на 17-18 Вольт религия не позволяет?
Если потребляемый ток постоянный и потребляемая мощность устройства небольшая, можно вообще ограничится гасящим сопротивлением.
lues
Прорезались зубы
Сообщения: 236
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2009 23:19:53

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение lues »

в том то прикол что потребление около 10 ампер...
правда в режиме 3-5 сек на минуту

тут и кренка не выдержит
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43783
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение АлександрЛ »

Ну, ещё одно из "стандартных" напряжений блоков питания- 15 вольт, если, как вы говорите, оно регулируется +- 2 вольта, то из 15-ти вольтового БП можно выжать и 17 вольт.
https://lib.chipdip.ru/516/DOC001516091.pdf
https://lib.chipdip.ru/328/DOC000328427.pdf
timdorohin
Встал на лапы
Сообщения: 136
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2016 21:10:20
Откуда: ДНР

Re: Можно ли изменить вых U импульсного БП, сменив подстроеч

Сообщение timdorohin »

Блоку на 24В снизить выхоное до 18 можно, найдя и пересчитав делитель ОС. С 12В блоком не выйдет - конденсаторы на выходе у него на такое напряжение вряд ли рассчитаны, да и запаса по регулированию нет.