Помогите подобрать реле с тремя входами.

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2016 12:40:24

Сообщение spynal »

Всем привет,
необходимо реализовать следующую задумку.
Есть 3 насоса, которые управляются термостатами и газовый котёл.
Хочу сделать так - пока хотя бы один из насосов работает - котёл включён(управляется сухими контактами), как только все 3 насоса выключены - котёл выключается.
С одним насосом вроде всё ясно, купил промежуточное реле - опробовал - работает, но как сделать с 3мя.
По логике нужно реле с 3 входами, пока хотя бы на одном входе есть напряжение - оно замкнуто, как только все 3 выключены - размыкаются, но что-то ничего похожего не нашёл.
Есть с несколькими выходами, а с входами не разобрался.

Спасибо.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32
Откуда: Россия

Сообщение Плюсик »

[uquote="spynal",url="/forum/viewtopic.php?p=3141615#p3141615"]нужно реле с 3 входами, пока хотя бы на одном входе есть напряжение - оно замкнуто, как только все 3 выключены - размыкаются[/uquote]Во первых можно поставить три реле, а контакты у них ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ.

Изображение

Или сделать так.

Изображение

Если диоды перевернуть, то управлять можно отрицательным напряжением.

Или так.

Изображение