Появился ещё один вопрос!
При сматывании провода вторички не заметил в каком направлении они были намотаны. Это критично, если намотал не в том направлении?
Я разбирал ОСМ1 мощностью от 63Вт до 1кВт включительно - два легких удара по углам магнитопровода. Проблемы бывают с трансформаторами от спецтехники у которых не просто сердечник склеен, а которые после этого полностью заливаются компаундом. Тут обычно приходится обмотку ножовкой пилить, а потом уж сердечник расклеивать.diesel170 писал(а):Но это стержневой, с Ш-образным сложнее может оказаться
В плане что отдельные, как выше писали их можно сфазировать при необходимости. А вот если например обмотка с отводом от середины сделанным отпайкой внутри, намотана половина в одну, половина в другую сторону то ничего не сделаешь придется перематывать.Кот007 писал(а): в плане обмотки отдельные
не бывает обмоток с отводом от середины, намотанных в разные стороны.kentgaryk писал(а):если например обмотка с отводом от середины сделанным отпайкой внутри, намотана половина в одну, половина в другую сторону
не бывает обмоток с отводом от середины, намотанных в разные стороны.[/uquote]kentgaryk писал(а):если например обмотка с отводом от середины сделанным отпайкой внутри, намотана половина в одну, половина в другую сторону
Где не бывает? На заводе так точно не мотают. А здесь и не такого видали.Starichok51 писал(а):не бывает обмоток с отводом от середины, намотанных в разные стороны