Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
rain62ster
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19

Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение rain62ster »

Есть необходимость изготовить 1-2 понижающих преобразователя 1650 вольт в 550 вольт и мощность не менее 3 кВт. С различными импульсниками дело имел, но не с такими монстрами. На другом хорошем форуме умные люди подсказали про многофазные преобразователи. Гугл дал конкретные марки, например NCP5318. Дело стало казаться не столь безнадежным :) Если кому то есть что посоветовать по данному поводу, буду чрезвычайно признателен.

Необходимое замечание:Гальваническая развязка не нужна.
Последний раз редактировалось rain62ster Чт сен 21, 2017 15:44:28, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение musor »

не бралсяб ты за НЕ СВОЕ ДЕЛО
это для крутых профи задачка
прость при неудаче -цена ощибки слишком высока будет...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
rain62ster
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение rain62ster »

К мнению Мусора из Спиртогонска стоит прислушаться...
Аватара пользователя
NEO2
Опытный кот
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение NEO2 »

Даже страшно подумать, сколько денежек уйдёт, для первой попытки создать это чудо :facepalm:
Дешевле двигатель с генератором поставить :dont_know:
А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?
rain62ster
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение rain62ster »

[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=3188375#p3188375"]Даже страшно подумать, сколько денежек уйдёт, для первой попытки создать это чудо :facepalm:
Дешевле двигатель с генератором поставить :dont_know:
А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?[/uquote]

Да, именно так. Узкоколейка на руднике. Контактный провод 1650 Вольт. Преобразователи собственных нужд (трамвайные)электровоза на входное напряжение 550 Вольт. Они их три ставят последовательно, :o по входу. Выход - две штуки последовательно - им надо 48 Вольт, а преобразователи на 24 по выходу. Третий просто стоит балластом. Ппц, короче...

У них изначально стояли электромашинные, да все сдохли. Сняты с производства...
white_ghost
Вымогатель припоя
Сообщения: 603
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение white_ghost »

А что мешает просто сделать обычную понижайку по схеме 220-12 только увеличить номиналы всех компонентов до необходимой мощности?
Аватара пользователя
NEO2
Опытный кот
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение NEO2 »

Вы сам поняли. что написали? Какие ключи рекомендуете взять? И какая их цена?
white_ghost
Вымогатель припоя
Сообщения: 603
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение white_ghost »

в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. igbt на 1,5кВ вполне.
Аватара пользователя
NEO2
Опытный кот
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение NEO2 »

А вот с этого места поподробнее, я что-то упустил. А выброс самоиндукции разве с питающим не сложатся?
Вы за какую топологию имеете ввиду?
Последний раз редактировалось NEO2 Чт сен 21, 2017 13:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20161
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение Martin76 »

white_ghost писал(а):в двухтактных топологиях vds равно половине
С какого перепугу? К каждому приложено входное + выбросы. Это в полумосте и мосте, а пушпуле вообще двойное напряжение приложено.
white_ghost
Вымогатель припоя
Сообщения: 603
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение white_ghost »

есть еще вариант последовательно несколько штук. либо поделить питающее и воткнуть несколько преобразователей а на выходе в н раз меньше чтобы сложить и получить желаемое.
ВЫброс направлен в противоположную сторону - уменьшится. :))

Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ну так если понижайка зачем пуш с удвоеным чтобы мотать больше?
Аватара пользователя
NEO2
Опытный кот
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение NEO2 »

Так ТС и написал
NEO2 писал(а):Они их три ставят последовательно
, а в пуш пуле удваивается напряжение из-за двух полуобмоток.
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение Дмитрий М »

Три киловатта и при 220/380 задача не для одиночек, тем более при мелкосерийном производстве. Имхо в условиях рудника и узкоколейки (то есть в тяжёлых и неквалифицированных условиях) электромашинный действительно будет проще. По моему постоянка моторы на 660 вольт серийная продкуция, может типа 2-3 последовательно с общим шкивом на один генератор и будет проще. Ну или пусть покупают готовые, хотя я не представляю себе транзисторный инвертор на такие входные, скорее тиристорный с оптоуправлением типа как инверторы делают на десятки-сотни кв.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
white_ghost
Вымогатель припоя
Сообщения: 603
Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение white_ghost »

ну последовательно это очень сложно на мой взгляд, их же нужно как то синхронизировать а они все разные
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение musor »

[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188418#p3188418"]в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. .[/uquote] :shock: вы бы не позорились а подучили матчасть...
:))) НУ ВОТ И дилетанты подтянулись с ВРЕДНЫМИ СОВЕТАМИ :facepalm: просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!
вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ :kill: -люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу :facepalm:
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже
Последний раз редактировалось musor Чт сен 21, 2017 14:09:45, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение Дмитрий М »

Три мотора на одном шкиву автоматически синхронизируются и работают на одну нагрузку. Имхо преобразователь на киловатты и с входным в киловольты даже для профессионала очень не тривиальная задача. Как я писал выше это скорее только тиристоры последовательно, с опторазвязкой. Типа как сварочники ВДУЧ и тому подобное. Но, повторюсь, для нескольких штук это будет золотая разработка. Посмотрите поиском, если кто-то уже делает имхо дешевле купить.. Хоть машинный хоть полупроводниковый. Это не конструкция "выходного дня"...

Добавлено after 44 seconds:

Да, и соображения ТБ тут тоже на первом месте... Это не на дачу соседу ставить, пусть берут готовое с сертификатами.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение musor »

Дмитрий М +100500!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
rain62ster
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение rain62ster »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3188470#p3188470"][uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188418#p3188418"]в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. .[/uquote] :shock: вы бы не позорились а подучили матчасть...
:))) НУ ВОТ И дилетанты подтянулись с ВРЕДНЫМИ СОВЕТАМИ :facepalm: просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!
вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ :kill: -люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу :facepalm:
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже[/uquote]

не шахта, - открытый карьер... На бренд заведомо раскошеливаться не будут. Но сейчас там ваще пародия какая то.
Последний раз редактировалось rain62ster Чт сен 21, 2017 15:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение Телекот »

резонансный преобразователь на тиристорах
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc

Сообщение charchyard »

Необходимое замечание: Гальваническая развязка не нужна
меня слеганца терзают смутные сомнения. возникает вопрос: как будет себя чувствовать нагрузка при вьйобе ключа чопперного? вроде как трехкратное пойдет со входа на выход :dont_know: как защитицца от такой напасти?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Ответить

Вернуться в «Питание»