Необходимое замечание:Гальваническая развязка не нужна.
Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
-
rain62ster
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19
Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Есть необходимость изготовить 1-2 понижающих преобразователя 1650 вольт в 550 вольт и мощность не менее 3 кВт. С различными импульсниками дело имел, но не с такими монстрами. На другом хорошем форуме умные люди подсказали про многофазные преобразователи. Гугл дал конкретные марки, например NCP5318. Дело стало казаться не столь безнадежным
Если кому то есть что посоветовать по данному поводу, буду чрезвычайно признателен.
Необходимое замечание:Гальваническая развязка не нужна.
Необходимое замечание:Гальваническая развязка не нужна.
Последний раз редактировалось rain62ster Чт сен 21, 2017 15:44:28, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
не бралсяб ты за НЕ СВОЕ ДЕЛО
это для крутых профи задачка
прость при неудаче -цена ощибки слишком высока будет...
это для крутых профи задачка
прость при неудаче -цена ощибки слишком высока будет...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
rain62ster
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
К мнению Мусора из Спиртогонска стоит прислушаться...
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Даже страшно подумать, сколько денежек уйдёт, для первой попытки создать это чудо
Дешевле двигатель с генератором поставить
А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?
Дешевле двигатель с генератором поставить

А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?
-
rain62ster
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=3188375#p3188375"]Даже страшно подумать, сколько денежек уйдёт, для первой попытки создать это чудо
Дешевле двигатель с генератором поставить
А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?[/uquote]
Да, именно так. Узкоколейка на руднике. Контактный провод 1650 Вольт. Преобразователи собственных нужд (трамвайные)электровоза на входное напряжение 550 Вольт. Они их три ставят последовательно,
по входу. Выход - две штуки последовательно - им надо 48 Вольт, а преобразователи на 24 по выходу. Третий просто стоит балластом. Ппц, короче...
У них изначально стояли электромашинные, да все сдохли. Сняты с производства...
Дешевле двигатель с генератором поставить

А если не секрет: откуда такая постоянка? Контактный провод "недожелезной дороги"?[/uquote]
Да, именно так. Узкоколейка на руднике. Контактный провод 1650 Вольт. Преобразователи собственных нужд (трамвайные)электровоза на входное напряжение 550 Вольт. Они их три ставят последовательно,
У них изначально стояли электромашинные, да все сдохли. Сняты с производства...
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
А что мешает просто сделать обычную понижайку по схеме 220-12 только увеличить номиналы всех компонентов до необходимой мощности?
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Вы сам поняли. что написали? Какие ключи рекомендуете взять? И какая их цена?
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. igbt на 1,5кВ вполне.
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
А вот с этого места поподробнее, я что-то упустил. А выброс самоиндукции разве с питающим не сложатся?
Вы за какую топологию имеете ввиду?
Вы за какую топологию имеете ввиду?
Последний раз редактировалось NEO2 Чт сен 21, 2017 13:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
С какого перепугу? К каждому приложено входное + выбросы. Это в полумосте и мосте, а пушпуле вообще двойное напряжение приложено.white_ghost писал(а):в двухтактных топологиях vds равно половине
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
есть еще вариант последовательно несколько штук. либо поделить питающее и воткнуть несколько преобразователей а на выходе в н раз меньше чтобы сложить и получить желаемое.
ВЫброс направлен в противоположную сторону - уменьшится.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ну так если понижайка зачем пуш с удвоеным чтобы мотать больше?
ВЫброс направлен в противоположную сторону - уменьшится.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ну так если понижайка зачем пуш с удвоеным чтобы мотать больше?
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Так ТС и написал
, а в пуш пуле удваивается напряжение из-за двух полуобмоток.NEO2 писал(а):Они их три ставят последовательно
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Три киловатта и при 220/380 задача не для одиночек, тем более при мелкосерийном производстве. Имхо в условиях рудника и узкоколейки (то есть в тяжёлых и неквалифицированных условиях) электромашинный действительно будет проще. По моему постоянка моторы на 660 вольт серийная продкуция, может типа 2-3 последовательно с общим шкивом на один генератор и будет проще. Ну или пусть покупают готовые, хотя я не представляю себе транзисторный инвертор на такие входные, скорее тиристорный с оптоуправлением типа как инверторы делают на десятки-сотни кв.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
ну последовательно это очень сложно на мой взгляд, их же нужно как то синхронизировать а они все разные
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188418#p3188418"]в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. .[/uquote]
вы бы не позорились а подучили матчасть...
НУ ВОТ И дилетанты подтянулись с ВРЕДНЫМИ СОВЕТАМИ
просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!
вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ
-люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже
просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ
-люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже
Последний раз редактировалось musor Чт сен 21, 2017 14:09:45, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Три мотора на одном шкиву автоматически синхронизируются и работают на одну нагрузку. Имхо преобразователь на киловатты и с входным в киловольты даже для профессионала очень не тривиальная задача. Как я писал выше это скорее только тиристоры последовательно, с опторазвязкой. Типа как сварочники ВДУЧ и тому подобное. Но, повторюсь, для нескольких штук это будет золотая разработка. Посмотрите поиском, если кто-то уже делает имхо дешевле купить.. Хоть машинный хоть полупроводниковый. Это не конструкция "выходного дня"...
Добавлено after 44 seconds:
Да, и соображения ТБ тут тоже на первом месте... Это не на дачу соседу ставить, пусть берут готовое с сертификатами.
Добавлено after 44 seconds:
Да, и соображения ТБ тут тоже на первом месте... Это не на дачу соседу ставить, пусть берут готовое с сертификатами.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
Дмитрий М +100500!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
rain62ster
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 00:36:19
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3188470#p3188470"][uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3188418#p3188418"]в двухтактных топологиях vds равно половине питающего то есть 825в. .[/uquote]
вы бы не позорились а подучили матчасть...
НУ ВОТ И дилетанты подтянулись с ВРЕДНЫМИ СОВЕТАМИ
просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!
вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ
-люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже[/uquote]
не шахта, - открытый карьер... На бренд заведомо раскошеливаться не будут. Но сейчас там ваще пародия какая то.
просто затрато не из ИХ, кошелка а и3 кошелка делающего и заказчика... при отсутствии опыта ПРОЕКТИРОВАНИЯ Силовухи и квалифицированых кадров- эксплуататоров МЕХАНИКА РУЛИТ!вот тока есть одно но в шахтах особые требования к безопасности потребуется взрывозашишеное исполнение чтоп от колектора искр гремуий газ и метан не рванул...
думаю самоделкам ТАМ НЕ МЕСТО ВОБШЕ
-люди в забое ! чуть что не так и куча 200х обеспечена ...и похороны бесплатные впидачу
думаю надо поискать у брендов готовое юар делает неплохое шахтное оборуудование штаты пиндостана кстати тоже[/uquote]
не шахта, - открытый карьер... На бренд заведомо раскошеливаться не будут. Но сейчас там ваще пародия какая то.
Последний раз редактировалось rain62ster Чт сен 21, 2017 15:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
резонансный преобразователь на тиристорах
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Мощный step-down 1650 vdc -> 550 vdc
меня слеганца терзают смутные сомнения. возникает вопрос: как будет себя чувствовать нагрузка при вьйобе ключа чопперного? вроде как трехкратное пойдет со входа на выходНеобходимое замечание: Гальваническая развязка не нужна
как защитицца от такой напасти?душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу