тема удалена
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18849
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
edds писал(а):Уважаемый SeregaT что такое """" трансформатор дифференциального тока""""?????????[/i]
Обычный трансформатор тока. Отличается только тем, что через него проходят сразу три фазы (такой-же принцип в УЗО и Диф автоматах).
Во вторичной обмотке ток возникнет только в том случае, если с трансформатора выйдет больше току, чем вернётся обратно.
Выглядит как обычный трансформатор тока, только со здоровенной дырой посередине. Одевается прямо на кабель (не везде такое применяется, но бывает).

- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18849
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
ibiza11 писал(а):как раз таки 85% случаев - это однофазное короткое замыкание на землю. но в нашем случае его не может быть, т.к. нейтраль изолирована.
Откуда на воздушке возмёться замыкание на землю? Только если провод оборвётся или какие-то шутники подстроят. А вот провода перехлестнуться запросто могут.
Во всех других случаях да, замыкания в основном на землю.
Нейтраль хоть и изолированная, но на землю будет практически короткое замыкание. Потому, что протяжённость самой "десятки" достаточно большая (ёмкостная связь с землёй), потом ёмкостная связь в трансформаторах межде первичкой и вторичкой, затем протяжённость ЛЭП (она гараздо больше десятки и т.д.). В общем бабахает так, что мало не покажется.
-
edds
- Встал на лапы
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 16:08:48
- Откуда: г.Вязьма Смоленская обл
не будет ни взрывов ни больших искр, так как токи маленькие. для примера - линия 10 кВ изол. нейтраль -протяженность 22км, ток КЗ на землю 3,5 ампера......Падает провод- лежит себе тихонько, дымиться слегка и немного искрит . ibiza11 прав - однофазных замыканий больше чем межфазных - редко: обрывы провода, трещины изолятора (труднообнаружимы) -чаще:ветки деревьев, излом траверсы
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18849
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
edds писал(а):не будет ни взрывов ни больших искр, так как токи маленькие.
Ну уж мне-то не надо об этом рассказывть
Да даже когда трансформатор отключаешь (так кабеля-то метров 5 - 10), так когда потом заземляющие ножи включаешь, аж стреляет (транс и этот кусок кабеля как конденсатор заряжается пока включенный, а потом разряжается на землю).
И причём тут провод, упавший на землю? Замкни в подстанции шину 10 Кв на корпус ячейки и померяй ток
А вот так на землю замыкает 110 кв:
http://www.youtube.com/watch?v=wtJmt5j8o8A
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18849
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
edds
Я сам работаю в этой области, и малость видел последствия замыканий на землю. Даже когда повреждённый кабель пробивает на оболочку (две другие фазы не повреждены), то получается приличный хлопок и вспышка метра на полтора выскакивает. От трёх ампер такого не получится. Или когда изолятор от горящей травы покрылся сажей, долбануло так, что этот изолятор разлетелся (опять замыкание на землю). Или случай, когда на подстанции отвалилась направляющая на дверце и задела шины 10 кв, то прежде чем сработала защита, напруга в сети пару секунд скакала как бешеная (это говорит о том, что из-за большого тока на линии было сильное падение напряжения). В общем на моей практике любое замыкание на землю сопровождалось "спецэффектами" и повреждениями.
Я сам работаю в этой области, и малость видел последствия замыканий на землю. Даже когда повреждённый кабель пробивает на оболочку (две другие фазы не повреждены), то получается приличный хлопок и вспышка метра на полтора выскакивает. От трёх ампер такого не получится. Или когда изолятор от горящей травы покрылся сажей, долбануло так, что этот изолятор разлетелся (опять замыкание на землю). Или случай, когда на подстанции отвалилась направляющая на дверце и задела шины 10 кв, то прежде чем сработала защита, напруга в сети пару секунд скакала как бешеная (это говорит о том, что из-за большого тока на линии было сильное падение напряжения). В общем на моей практике любое замыкание на землю сопровождалось "спецэффектами" и повреждениями.
- Viskas
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 22:52:52
- Откуда: Крым.
- Контактная информация:
На самом деле ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ зависит от емкости всей прилегающей к присоединению сети. А это может быть очень большая разветвленная сельская сеть. Но очень часты случаи когда однофазное замыкание перерастает в двойное на землю ( фазное то напряжение увеличивается до линейного и изоляция его не выдерживает). Вот тогда токи становятся весьма внушительными.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18849
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Viskas писал(а):Но очень часты случаи когда однофазное замыкание перерастает в двойное на землю ( фазное то напряжение увеличивается до линейного и изоляция его не выдерживает).
Там вся изоляция должна выдерживать минимум тройное линейное напряжение. Ну и напряжение между фазами и землёй там всегда примерно равно линейному.
А вот ёмкость линии действительно складывается из всех прилегающих линий и даже трансформаторов с обоих сторон.
Конечно, если линия только одна и не очень протяжённая, то ток замыкания на землю будет небольшой. Но я бы не стал на это надеяться.