Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение

Обсуждаем контроллеры компании Atmel.
Ответить
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 01:20:18

Сообщение brainrom »

Имеется Attiny85-20pu. К микроконтроллеру через полевой транзистор (BS170) подключено реле, управляющее сетевой светодиодной лампочкой на 10 ватт (ток по идее не должен превышать 50 мА, но думаю что при зарядке входных емкостей он много больше), реле с многократным запасом. В долгосрочной перспективе такая схема является надежной в плане защиты МК от неприятностей со стороны сети (скачки напряжения, гроза) или стоит подумать об управлении реле через оптопару, а может даже о замене реле на симистор (тоже с управлением через оптопару)? Схема сама находится в неотапливаемом помещении, но от атмосферных осадков полностью закрыта. Какие-то специальные меры по питанию, какой-то обвязке предпринимать нужно? Или подачи питания согласно даташиту (стабильное напряжение, минимальные пульсации) и хорошей пайки достаточно для нормальной работы? Меня вообще очень напрягает вопрос с грозой, но что там можно придумать я не представляю.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

По цепям грозы - последовательные предохранители,индуктивности, резисторы (зелёные ПЭВ, например). Параллельные -разрядники, варисторы...
С учётом того, что гроза всегда ищет путь на землю, и, если ей такой путь не создать, то тогда она его найдёт сама...
Оптопару в грозовых тв тоже пробивает (возможно, и в первую очередь ввиду малого расстояния), поэтому сама по себе она ничего не решает...
===
(Схем у писателей, как часто бывает, - нет.....)
Да и тема не для раздела AVR
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Сообщение Flasher »

Реле уже само по себе- надежная штука. Есть, конечно, некоторые ухищрения, которые могут повысить надежность схемы. Но нужно схему выложить.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 12:12:31

Сообщение AndTer »

От прямого попадания молнии ничего не спасёт. Ставьте громоотвод высокий, чтобы било только в него.
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 01:20:18

Сообщение brainrom »

Я старался. Выключатель выведен в стену силовыми проводами, 5 вольт, земля и 1-wire идут в одном медном кабеле с сечением жил 1 мм2. На схеме нет только других 1-wire устройств и нагрузки 220.
Вложения
Screenshot_20180107_203630.png
(35.31 КБ) 438 скачиваний
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Сообщение Flasher »

Между затвором транзистора и выводом микроконтроллера можно поставить резистор 330 Ом. На кнопку можно поставить резистор- подтяжку 4,7 кОм. По питанию микроконтроллера нужно поставить конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ параллельно. И добавьте в схему часть 220 полностью. И питание укажите.
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 01:20:18

Сообщение brainrom »

Ну. Вотъ. По питанию даже не знаю что указать. Обычный блочок аля зарядка под USB на 2 ампера.
Вложения
Screenshot_20180107_233708.png
(40.05 КБ) 433 скачивания
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Сообщение Flasher »

R2 заменить на 100 Ом. Далее резистор 4,7 кОм между 5 и 8 выводом. Конденсатор 0,1 мкФ между 5 и 4 выводом.
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 01:20:18

Сообщение brainrom »

О. Понял, что не туда я 4.7 поставил. Если не секрет, просветите, зачем ставить конденсатор между землей и пуллапнутым вводом?
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: Ср сен 07, 2011 21:40:30

Сообщение Flasher »

100 Ом + 0,1мкФ RC фильтр
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15596
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

От удаленного разряда спасут разрядники и варисторы. От прямого в провод... Вряд-ли чего поможет.
Гораздо солиднее подгадит "точка росы" - помещение неотапливаемое...
Посему монтаж поаккуратнее и/или общая герметизация или защитный лак (общая заливка герметиком или "термоклеем").
Программа обязательно должна снабжаться и защитой при аварийном перезапуске по броску питания (BOD) и сторожевиком по WDT.
8)
Друг Кота
Сообщения: 3342
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2013 08:37:35

Сообщение АСУ »

К выше сказанному:
Схема:
1.png
(17.24 КБ) 299 скачиваний
Грозозащита:
http://www.groze.net/princip_raboty_grozozashhity.html
Ответить