Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Сообщение spotok »

Если к примеру нужно охлаждать 1 раз в сутки на 30гр. и 30минут.
Вы путаете, в данном контроллере нет такой функции, чтобы охлаждать яйца, именно охлаждать, а не поддерживать температурный режим и проветривать (подавать свежий воздух). Я их никогда не охлаждаю, цыплята не жалуются, выводятся и так, зачем лишние хлопоты. А кому это необходимо, можно поступить так - выключаешь инкубатор, открываешь дверь, держишь пол часа, закрываешь дверь и опять включаешь. Вот как-то так...
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Сообщение spotok »

Платы китайцы сделали отлично. Но меньше десяти штук нецелесообразно заказывать.
Вложения
Фото0163.rar
(524.62 КБ) 748 скачиваний
Фото0162.rar
(529.04 КБ) 565 скачиваний
Новая папка.rar
(937.66 КБ) 646 скачиваний
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2015 16:54:24

Сообщение maxsima1986 »

У меня такой вопрос возник, почитал форум но не увидел такой функции как остановка таймера поворот лотков при открывании двери, скажите есть такая функция или нет?
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Сообщение mister.bulo4ckin »

[uquote="maxsima1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3107179#p3107179"]скажите есть такая функция или нет?[/uquote]Нет.
Если нужно, концевик на дверь в разрыв питания привода поворота, вот и вся функция
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Сообщение spotok »

Посмотрел на индикатор, там написано, до поворота 1 час 23 минуты, если тебе хватит этого времени, то можно открывать, если нет,,, подожди переворот и будет тебе 3 часа. (Чаше не имеет смысла ставить время переворота). Можно передернуть питание, контроллер перезагрузится и будет много времени впереди до следующего раза.
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2015 16:54:24

Сообщение maxsima1986 »

Да что-то я в дебри полез, что о таком простом решении не подумал))))))
Реклама
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 05:31:27

Сообщение Taranenko81 »

Ув. DeRex. Насколько сложно Вам будет перекомпилировать прошивку под смд корпус атмег?
А то заказал с дуру две смд-шные, а как начал разводить – паутина та еще. Разводку естественно беру на себя.
Если возьметесь, то я хотел бы знать: какие ноги Вы можете переназначить, а какие нет. Особенно это касается данных на дисплей и I2C.
Заранее спасибо.
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2017 17:58:20

Сообщение coolhunter »

прошивка платная?
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Сообщение DeRex »

Здравствуйте.
I2C используется аппаратный и ноги переназначить нельзя. Переназначать остальное мне банально некогда.
Все про активацию прошивки расписано в первом посте темы.
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср окт 25, 2017 17:58:20

Сообщение coolhunter »

[uquote="DeRex",url="/forum/viewtopic.php?p=3216161#p3216161"]Для тех кто едва зарегистрировался в форуме или не принимал активного участия в развитии проекта условия активации будут указаны дополнительно. Иначе, извините никак.[/uquote]
Интересует этот момент, какие условия? напишите в л/c, так как я можно сказать начинающий радиолюбитель и на форуме недавно.
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Сообщение DeRex »

В 1 посте темы указано куда писать, но вам ответил в л/с.
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 20:10:38

Сообщение vladomir1955 »

Подскажите, какая версия работает на четырех строчном LCD
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Сообщение DeRex »

Любая. Но 2 нижних строки будут пустыми.
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 09:11:10

Сообщение Johnny2009 »

Добрый день. Собрал схему, все запустилось. Поворот сделан на китайском двигателе 220 В. В момент выключения поворота происходит перезагрузка контроллера. Блок питания импульсный 12в 4а. Датчик подключен витой парой 1м с чередованием сигнал-земля. Надпись о потере датчика не появляется. После перезагрузки датчик всегда определяется, но перезагрузиться может несколько раз подряд. Силовая плата стоит в стороне от датчика. Индикатор и кнопки вынесены от платы. Даже не знаю куда копать.
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Сообщение DeRex »

Для начала нужен нормальный БП с наличием Х-конденсатора между минусом высоковольтной части БП и общим проводом схемы, затем необходим нормальный входной фильтр в цепи 220V перед БП с соединением общей точки Y-конденсаторов с общим проводом инкубатора, ну и наконец заземление общего провода схемы через контакт вилки питания или отдельным проводом. Только так импульсные БП и должны работать. У Вас же получается что импульсный БП пропускает помехи при коммутации двигателя в цепи питания МК. Либо БП некачественный, либо не выполнено в нем то, о чем я писал выше. Китайцы любят экономить на фильтрах. При наличии осциллографа можете сами посмотреть в цепях питания МК, что происходит, при коммутации вашего двигателя...
Как вариант можете попробовать установить фильтр перед двигателем или демпферную RC-цепочку параллельно каждой группе контактов реле.
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 09:11:10

Сообщение Johnny2009 »

Блок питания astec lps43 там есть все Х и Y конденсаторы, дополнительно фильтр стоит, насчет RC цепочки я уже думал. Сейчас решил переделать разводку внутри, ставлю на плату ЖКИ, светодиоды, кнопки. Если найду у нас плоский шлейф то заменю витую пару ним.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Сообщение spotok »

Запитайте мотор от другого блока, или, хотя-бы через диод и электролит большой ёмкости, 4000,0 мкф, чтобы пуск сглаживал. у вас просто напряжение сильно садится. Контроллер тоже можете запитать через диод и свой конденсатор, 1000,0 или больше.

Двигатель зафильтруйте.
Последний раз редактировалось spotok Вт янв 09, 2018 20:04:05, всего редактировалось 2 раза.
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 09:11:10

Сообщение Johnny2009 »

Перезапускается не при включении, а выключении двигателя концевиком. Перенес ЖКИ, кнопки и светодиоды на плату, немного переделал силовую разводку. После этого результат почти тот-же. После установки RC цепочки паралельно контактам концевика за двое суток прогона сбоя небыло. Да и двигатель 220В.
Встал на лапы
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2014 04:32:46

Сообщение Dushman »

Я правильно понимаю что этот контроллер не будет работать на Si7021 , или будет работать? На Si7021 вроде как серийник по другому читается, а остальные команды вроде такие же . Как активировать прошивку тогда?
Грызет канифоль
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 09:26:55

Сообщение DeRex »

Никто пока не проверял... Проще купить sht-21 или htu-21.
И кстати, читается не только серийник но и другие данные...