а я все про старинке самопальным STK200
а я все про старинке самопальным STK200
Что это означает?Подтягивающие резисторы
Номинал подтягивающих резисторов на MISO/MOSI/SCK, подключаемых к VCC/GND не должен
превышать 820 Ом.
Линия сброса
В качестве одного из этапов проверки правильности подключения кабеля ISP после подачи Vtarget
будет выполняться проверка, является ли напряжение на линии сброса корректным и возможно ли
притянуть эту линию к низкому уровню. Если на этой линии нет подтягивающего резистора, т.е.
AVRISP mkII обнаруживает на ней 0В, светодиод состояния будет мигать оранжевым светом.
Если подтягивающий резистор на линии сброса имеет слишком большой номинал, то при попытке
AVRISP mkII притянуть её к низкому уровню сработает защита от короткого замыкания.
Номинал подтягивающего резистора на линии сброса не должен превышать 4.7 кОм. Номинал
конденсатора не должен превышать 10 мкФ.
В описании на программатор ни слова не сказано про электрический интерфейс программирования. Скорее всего на ISP разьём выдаётся и земля и питание с USB. Даже если там нет никаких токоограничивающих элементов, то суммарная(программатор + целевая схема) величина потребляемого с USB тока не должна превышать 100мА.Stalker46 писал(а):http://www.chipnn.ru/doc/atmel/atavrisp ... de_rus.pdf
вот описание на этот программатор.
русское.
Питается программтор от USB, но от чего должна питаться целевая плата?
В адресах векторов прерыаний должны быть только команды переходов. Убирайте обработку Т0 в отдельную область (за основным ,например, телом).Chasm писал(а):Во время обработки прерывания Obr_T1 (Совпадение таймера T1) просходит переполнение таймера T0, но после обработки прерывания Совпадение таймера T1 он не идёт на обработку соответствующего прерывания....Может подскажите какую-то идею?
ты еще напиши - работать не будет.Stalker46 писал(а):надо соединтять.