Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

а че темнить то.
ремонтировать нужно, покупать готовое решение дорого. кондеры на замену если и найду то тоже старые.
а напруга сети 275 вольт.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32444
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Бомбандил писал(а):а напруга сети 275 вольт
Если в сети 275в то либо неисправен вольтметр, либо обрыв нейтрали подстанции. Надо либо сеть ремонтировать, либо вольтметр. Реле напряжения тут не сильно поможет.
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

kentgaryk писал(а):либо обрыв нейтрали подстанции
а может быть такое что это из-за: взял фазу с одного ТП а ноль идет совсем с другого ТП?
хотя раньше я такого не наблюдал.
измеритель напряжения в норме.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309285#p3309285"]а напруга сети 275 вольт.[/uquote]Ну разумеется по этому оно и не включается :))) Всё исправно.
Только подобные простенькие реле напряжения часто имеют один нюанс - долгая работа при высоком напряжении выводит из строя! Перегревается стабилитрон, который гасит на себе весь ток потребляемый реле, ведь реле выключено, а блок питания конденсаторный. Нужно посмотреть схему, если есть стабилитрон - проверить его нагрев. Я умощнял стабилитрон транзистором с радиатором и стала неубиваемая схема.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

Upgrader писал(а):Ну разумеется по этому оно и не включается :))) Всё исправно.
нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)
дурак но не до такой конечно степени.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32444
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Бомбандил писал(а):а может быть такое что это из-за: взял фазу с одного ТП а ноль идет совсем с другого ТП?
Вопрос не очень понятен. Что они две у тебя во дворе стоят и ты с них то с одной то с другой что то берешь?
Если в сети 275В то это уже за пределами реальных колебаний напряжения в сети. Неисправность надо устранять. Если напряжение скачет то в плюс то в минус это обрыв нейтрали, если всегда завышено, то неправильное включение ступеней первичной обмотки трансформатора на высокой стороне.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309455#p3309455"]нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)[/uquote]А стабилизатор дает нормальный синус? Если нет, то может измерять неправильно...

Первым делом надо проверить питание схемы, стабилизацию низкого напряжения какая есть.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

kentgaryk писал(а):Что они две у тебя во дворе стоят и ты с них то с одной то с другой что то берешь?
у меня 2 фазы и ноль протянуто с одного столба а другая фаза протянута с другого. эта разные ТП.
на тех 2ух линиях напряжения 160, 180Вольт.

а на другой которая протянута без нейтрали от другого ТП 277 вольт.

сейчас на данный момент уже 2 сутки нет напряжения на тех двух которые с пониженным напряжением.
позвонил в электросеть, сообщил что напряжение до 277 Вольт. обещали проверить. верится слабо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3309478#p3309478"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309455#p3309455"]нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)[/uquote]А стабилизатор дает нормальный синус?[/uquote]
а вот это я не знаю, но в принципе есть ЮПС для компа, можно там проверить. там то точно все нормально с синусом.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32444
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Бомбандил писал(а):у меня 2 фазы и ноль протянуто с одного столба а другая фаза протянута с другого. эта разные ТП.
на тех 2ух линиях напряжения 160, 180Вольт.

а на другой которая протянута без нейтрали от другого ТП 277 вольт.
Это и есть перекос фаз. две фазы просажены, а одна повышена. Гнилая нейтраль. Померь потенциал нейтрали относительно водопроводной трубы.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

30 вольт показал тестер.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

2+1 провод с разных ТП- это не значит 3-хфазное. Нейтрали у трансов не имеют механического соединения, только через землю. Относительно земли все будет скакать как хочет.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32444
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Вот тебе и ответ, должно быть около нуля. Примерно на столько отличается потенциал нейтрали на ТП от нейтрали у тебя дома. Теперь померь потенциалы фаз относительно этой трубы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Без хорошего стабилизатора так жить нельзя :)))
Электросеть делать не наша забота, а стабилизатор пусть переваривает одну фазу какую-нить...
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32444
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

сэм53 писал(а):Относительно земли все будет скакать как хочет.
Потенциал земли примерно равен потенциалу нейтралей трансформаторов в точке их заземления.

Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Upgrader писал(а):Электросеть делать не наша забота
Надо доебывать тех чья это забота иначе не сделают никогда. Когда нейтраль отгорит совсем и дома выскочит 380В не спасет и стабилизатор, такие случаи не так и редки.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

Хрен там на палке, а не потенциал земли. Земля-это не токонесущий элемент, а защитный. Если на столбах повторные заземлители сгнили или их не ставили , если грунт сплошная глина или камень-то это сплошная цветомузыка потенциалов..
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32444
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Вот именно потому что сгнили потенциал равен потенциалу в точке заземления ТП, потому что там точно не сгнил.

Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Повторный заземлитель на столбе, это обычно уголок вбитый в землю, он и не сгнивший то не работает. :)))

Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Пусть мерит фазы относительно трубы, скорее всего будет более менее ровно.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

ваш ход мыслей вообще мне не понятен, обрывки из отрывков....
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3309584#p3309584"]Когда нейтраль отгорит совсем и дома выскочит 380В не спасет и стабилизатор[/uquote]Ну вон автор уже делает реле напряжения :)))

Я тоже. Сеть сетью, а быть готовым к аварии надо всегда. Даже если кажется что всё нормально... писец поджидает незаметно :)))

В этом весь доблоебизм трехфазной сети. В быту надо только одну фазу пускать...
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

Люди, вы что. у меня стоит 40 амперный переключатель. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. крутишь его по часовой или против значения не имеет. к нему подведено три линии, от него уже в дом на счетчик идет один кабель 6 квадратов. у меня нет в доме три фазы. я переключателем выбираю наиболее подходящую и пользуюсь ей. стабилизатор 7 кв , он тоже однофазный 220. 170-250 вольт рабочее напряжение, на выходе 220В.

вообщем померил фазу относительно заземления, и действительно оказалось 220 вольт чистые.

так что мне делать то ? ноль брать с заземления? у меня частный дом и это заземление никуда не подключено.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

Ноль (для " третей" фазы )надо брать от ноля. Если его нету , а возьмете от земли (сети вас нагнут по самые помидоры).
Ответить