Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309455#p3309455"]нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)[/uquote]А стабилизатор дает нормальный синус? Если нет, то может измерять неправильно...

Первым делом надо проверить питание схемы, стабилизацию низкого напряжения какая есть.
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

kentgaryk писал(а):Что они две у тебя во дворе стоят и ты с них то с одной то с другой что то берешь?
у меня 2 фазы и ноль протянуто с одного столба а другая фаза протянута с другого. эта разные ТП.
на тех 2ух линиях напряжения 160, 180Вольт.

а на другой которая протянута без нейтрали от другого ТП 277 вольт.

сейчас на данный момент уже 2 сутки нет напряжения на тех двух которые с пониженным напряжением.
позвонил в электросеть, сообщил что напряжение до 277 Вольт. обещали проверить. верится слабо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3309478#p3309478"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309455#p3309455"]нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)[/uquote]А стабилизатор дает нормальный синус?[/uquote]
а вот это я не знаю, но в принципе есть ЮПС для компа, можно там проверить. там то точно все нормально с синусом.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33194
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Бомбандил писал(а):у меня 2 фазы и ноль протянуто с одного столба а другая фаза протянута с другого. эта разные ТП.
на тех 2ух линиях напряжения 160, 180Вольт.

а на другой которая протянута без нейтрали от другого ТП 277 вольт.
Это и есть перекос фаз. две фазы просажены, а одна повышена. Гнилая нейтраль. Померь потенциал нейтрали относительно водопроводной трубы.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

30 вольт показал тестер.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

2+1 провод с разных ТП- это не значит 3-хфазное. Нейтрали у трансов не имеют механического соединения, только через землю. Относительно земли все будет скакать как хочет.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33194
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Вот тебе и ответ, должно быть около нуля. Примерно на столько отличается потенциал нейтрали на ТП от нейтрали у тебя дома. Теперь померь потенциалы фаз относительно этой трубы.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Без хорошего стабилизатора так жить нельзя :)))
Электросеть делать не наша забота, а стабилизатор пусть переваривает одну фазу какую-нить...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33194
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

сэм53 писал(а):Относительно земли все будет скакать как хочет.
Потенциал земли примерно равен потенциалу нейтралей трансформаторов в точке их заземления.

Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Upgrader писал(а):Электросеть делать не наша забота
Надо доебывать тех чья это забота иначе не сделают никогда. Когда нейтраль отгорит совсем и дома выскочит 380В не спасет и стабилизатор, такие случаи не так и редки.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

Хрен там на палке, а не потенциал земли. Земля-это не токонесущий элемент, а защитный. Если на столбах повторные заземлители сгнили или их не ставили , если грунт сплошная глина или камень-то это сплошная цветомузыка потенциалов..
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33194
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Вот именно потому что сгнили потенциал равен потенциалу в точке заземления ТП, потому что там точно не сгнил.

Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Повторный заземлитель на столбе, это обычно уголок вбитый в землю, он и не сгнивший то не работает. :)))

Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Пусть мерит фазы относительно трубы, скорее всего будет более менее ровно.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

ваш ход мыслей вообще мне не понятен, обрывки из отрывков....
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3309584#p3309584"]Когда нейтраль отгорит совсем и дома выскочит 380В не спасет и стабилизатор[/uquote]Ну вон автор уже делает реле напряжения :)))

Я тоже. Сеть сетью, а быть готовым к аварии надо всегда. Даже если кажется что всё нормально... писец поджидает незаметно :)))

В этом весь доблоебизм трехфазной сети. В быту надо только одну фазу пускать...
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

Люди, вы что. у меня стоит 40 амперный переключатель. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. крутишь его по часовой или против значения не имеет. к нему подведено три линии, от него уже в дом на счетчик идет один кабель 6 квадратов. у меня нет в доме три фазы. я переключателем выбираю наиболее подходящую и пользуюсь ей. стабилизатор 7 кв , он тоже однофазный 220. 170-250 вольт рабочее напряжение, на выходе 220В.

вообщем померил фазу относительно заземления, и действительно оказалось 220 вольт чистые.

так что мне делать то ? ноль брать с заземления? у меня частный дом и это заземление никуда не подключено.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

Ноль (для " третей" фазы )надо брать от ноля. Если его нету , а возьмете от земли (сети вас нагнут по самые помидоры).
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 297
Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2015 18:29:01
Откуда: Армагедец

Сообщение Бомбандил »

так что проблему нашли? это обгоревший ноль или обгорающий ноль. так? Столб стоит у меня во дворе, и я так понял что нужно сделать контур заземления рядом со столбом и ноль нужно заземлить или занулить?
столб что стоит у меня во дворе это 13-14 столб начиная от ТП.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

ноли от разных ТП надо соединить вместе, и этот общий ноль заземлить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33194
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

сэм53 писал(а):ваш ход мыслей вообще мне не понятен, обрывки из отрывков....
Это уже не ко мне, а к курсу ТОЭ. Там есть про сети с глухозаземленной нейтралью. Стоит внимательно изучить и все встанет на свои места.
Бомбандил писал(а):так что проблему нашли? это обгоревший ноль или обгорающий ноль. так? Столб стоит у меня во дворе, и я так понял что нужно сделать контур заземления рядом со столбом и ноль нужно заземлить или занулить?
Проблема ясна была с начала. Гнилая нейтраль от подстанции. надо отремонтировать провод нейтрали от подстанции до твоего дома .
Не в коем случае не советую заземлять нейтраль у себя дома!!! В случае ее полного отгорания на подстанции весь ток нейтрали пойдет через твое заземление, если оно хорошее (например труба водопровода). Токи там бывают немалые, бывает вообще фазный провод на нейтраль падает на опорах. У меня в свое время так пыхнул нулевой провод электрокотла 6мм.кв.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3939
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 13:57:53
Откуда: Пермский край

Сообщение Zub@stik »

Был случай. На питающем нас тп отгорел 0. У нас на атс земля идеальная и вся нагрузка пришлась на неё , хорошо что кабель был резиновый и 16кв, но и он испортился. Дыму было много.
После этого поставили четырёх полюсный автомат. На всякий случай.
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

Что и как заземлять изучают не в ТОЭ, а в "Теория эл. сетей и подстанций". Заземлять нужно ВСЕ , что проводит электричество, включая металл. опоры зданий, трубы через стены, арматуру бетонных полов и т.п. Если не заземлите, все пожары рядом с вами на вас и спишут....
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33194
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

сэм53 писал(а):Что и как заземлять изучают не в ТОЭ
В ТОЭ изучают как устроены сети, из этого можно понять где что померить чтобы поставить диагноз. Именно это я предложил сделать ТСу. А что где заземлять и каковы должны быть сопротивления заземления это информация для проектировщиков и строителей.
Там нигде не написано, что нейтраль сети городской квартиры или сельского дома надо заземлять. Последнее ее заземление это заземлитель опоры, если он ей положен, если не положен то одной из соседних. Если нейтраль заземлить и заземлить хорошо то эта гарантия что при очередной аварии нейтрального провода в сети твой дом сгорит.
Zub@stik писал(а):Дыму было много.
После этого поставили четырёх полюсный автомат. На всякий случай.
Это нештатный выход. Но иногда по другому не решить, а в частном доме и подавно. Я после того случая просто отцепил ноль от корпуса котла, так как он заземлен за водопроводную трубу. Сельский водопровод это весьма хорошее защитное заземление.
Ответить