Первым делом надо проверить питание схемы, стабилизацию низкого напряжения какая есть.
Мелкие вопросы по питанию.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309455#p3309455"]нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)[/uquote]А стабилизатор дает нормальный синус? Если нет, то может измерять неправильно...
Первым делом надо проверить питание схемы, стабилизацию низкого напряжения какая есть.
Первым делом надо проверить питание схемы, стабилизацию низкого напряжения какая есть.
- Реклама
у меня 2 фазы и ноль протянуто с одного столба а другая фаза протянута с другого. эта разные ТП.kentgaryk писал(а):Что они две у тебя во дворе стоят и ты с них то с одной то с другой что то берешь?
на тех 2ух линиях напряжения 160, 180Вольт.
а на другой которая протянута без нейтрали от другого ТП 277 вольт.
сейчас на данный момент уже 2 сутки нет напряжения на тех двух которые с пониженным напряжением.
позвонил в электросеть, сообщил что напряжение до 277 Вольт. обещали проверить. верится слабо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3309478#p3309478"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309455#p3309455"]нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)[/uquote]А стабилизатор дает нормальный синус?[/uquote]
а вот это я не знаю, но в принципе есть ЮПС для компа, можно там проверить. там то точно все нормально с синусом.
Это и есть перекос фаз. две фазы просажены, а одна повышена. Гнилая нейтраль. Померь потенциал нейтрали относительно водопроводной трубы.Бомбандил писал(а):у меня 2 фазы и ноль протянуто с одного столба а другая фаза протянута с другого. эта разные ТП.
на тех 2ух линиях напряжения 160, 180Вольт.
а на другой которая протянута без нейтрали от другого ТП 277 вольт.
2+1 провод с разных ТП- это не значит 3-хфазное. Нейтрали у трансов не имеют механического соединения, только через землю. Относительно земли все будет скакать как хочет.
- Реклама
Вот тебе и ответ, должно быть около нуля. Примерно на столько отличается потенциал нейтрали на ТП от нейтрали у тебя дома. Теперь померь потенциалы фаз относительно этой трубы.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Без хорошего стабилизатора так жить нельзя
Электросеть делать не наша забота, а стабилизатор пусть переваривает одну фазу какую-нить...
Электросеть делать не наша забота, а стабилизатор пусть переваривает одну фазу какую-нить...
Потенциал земли примерно равен потенциалу нейтралей трансформаторов в точке их заземления.сэм53 писал(а):Относительно земли все будет скакать как хочет.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Надо доебывать тех чья это забота иначе не сделают никогда. Когда нейтраль отгорит совсем и дома выскочит 380В не спасет и стабилизатор, такие случаи не так и редки.Upgrader писал(а):Электросеть делать не наша забота
Хрен там на палке, а не потенциал земли. Земля-это не токонесущий элемент, а защитный. Если на столбах повторные заземлители сгнили или их не ставили , если грунт сплошная глина или камень-то это сплошная цветомузыка потенциалов..
Вот именно потому что сгнили потенциал равен потенциалу в точке заземления ТП, потому что там точно не сгнил.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Повторный заземлитель на столбе, это обычно уголок вбитый в землю, он и не сгнивший то не работает.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Пусть мерит фазы относительно трубы, скорее всего будет более менее ровно.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Повторный заземлитель на столбе, это обычно уголок вбитый в землю, он и не сгнивший то не работает.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Пусть мерит фазы относительно трубы, скорее всего будет более менее ровно.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3309584#p3309584"]Когда нейтраль отгорит совсем и дома выскочит 380В не спасет и стабилизатор[/uquote]Ну вон автор уже делает реле напряжения 
Я тоже. Сеть сетью, а быть готовым к аварии надо всегда. Даже если кажется что всё нормально... писец поджидает незаметно
В этом весь доблоебизм трехфазной сети. В быту надо только одну фазу пускать...
Я тоже. Сеть сетью, а быть готовым к аварии надо всегда. Даже если кажется что всё нормально... писец поджидает незаметно
В этом весь доблоебизм трехфазной сети. В быту надо только одну фазу пускать...
Люди, вы что. у меня стоит 40 амперный переключатель. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. крутишь его по часовой или против значения не имеет. к нему подведено три линии, от него уже в дом на счетчик идет один кабель 6 квадратов. у меня нет в доме три фазы. я переключателем выбираю наиболее подходящую и пользуюсь ей. стабилизатор 7 кв , он тоже однофазный 220. 170-250 вольт рабочее напряжение, на выходе 220В.
вообщем померил фазу относительно заземления, и действительно оказалось 220 вольт чистые.
так что мне делать то ? ноль брать с заземления? у меня частный дом и это заземление никуда не подключено.
вообщем померил фазу относительно заземления, и действительно оказалось 220 вольт чистые.
так что мне делать то ? ноль брать с заземления? у меня частный дом и это заземление никуда не подключено.
Ноль (для " третей" фазы )надо брать от ноля. Если его нету , а возьмете от земли (сети вас нагнут по самые помидоры).
так что проблему нашли? это обгоревший ноль или обгорающий ноль. так? Столб стоит у меня во дворе, и я так понял что нужно сделать контур заземления рядом со столбом и ноль нужно заземлить или занулить?
столб что стоит у меня во дворе это 13-14 столб начиная от ТП.
столб что стоит у меня во дворе это 13-14 столб начиная от ТП.
Это уже не ко мне, а к курсу ТОЭ. Там есть про сети с глухозаземленной нейтралью. Стоит внимательно изучить и все встанет на свои места.сэм53 писал(а):ваш ход мыслей вообще мне не понятен, обрывки из отрывков....
Проблема ясна была с начала. Гнилая нейтраль от подстанции. надо отремонтировать провод нейтрали от подстанции до твоего дома .Бомбандил писал(а):так что проблему нашли? это обгоревший ноль или обгорающий ноль. так? Столб стоит у меня во дворе, и я так понял что нужно сделать контур заземления рядом со столбом и ноль нужно заземлить или занулить?
Не в коем случае не советую заземлять нейтраль у себя дома!!! В случае ее полного отгорания на подстанции весь ток нейтрали пойдет через твое заземление, если оно хорошее (например труба водопровода). Токи там бывают немалые, бывает вообще фазный провод на нейтраль падает на опорах. У меня в свое время так пыхнул нулевой провод электрокотла 6мм.кв.
Был случай. На питающем нас тп отгорел 0. У нас на атс земля идеальная и вся нагрузка пришлась на неё , хорошо что кабель был резиновый и 16кв, но и он испортился. Дыму было много.
После этого поставили четырёх полюсный автомат. На всякий случай.
После этого поставили четырёх полюсный автомат. На всякий случай.
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Что и как заземлять изучают не в ТОЭ, а в "Теория эл. сетей и подстанций". Заземлять нужно ВСЕ , что проводит электричество, включая металл. опоры зданий, трубы через стены, арматуру бетонных полов и т.п. Если не заземлите, все пожары рядом с вами на вас и спишут....
В ТОЭ изучают как устроены сети, из этого можно понять где что померить чтобы поставить диагноз. Именно это я предложил сделать ТСу. А что где заземлять и каковы должны быть сопротивления заземления это информация для проектировщиков и строителей.сэм53 писал(а):Что и как заземлять изучают не в ТОЭ
Там нигде не написано, что нейтраль сети городской квартиры или сельского дома надо заземлять. Последнее ее заземление это заземлитель опоры, если он ей положен, если не положен то одной из соседних. Если нейтраль заземлить и заземлить хорошо то эта гарантия что при очередной аварии нейтрального провода в сети твой дом сгорит.
Это нештатный выход. Но иногда по другому не решить, а в частном доме и подавно. Я после того случая просто отцепил ноль от корпуса котла, так как он заземлен за водопроводную трубу. Сельский водопровод это весьма хорошее защитное заземление.Zub@stik писал(а):Дыму было много.
После этого поставили четырёх полюсный автомат. На всякий случай.