Разделительный трансформатор для осциллографа

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kentgaryk »

А где фаза и где ноль у зарядника от мобилки? На схеме можешь показать?

СпойлерИзображение
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение Телекот »

kentgaryk писал(а):А где фаза и где ноль у зарядника от мобилки?
достаточно 50 раз в секунду менять положение вилки в розетке и фаза будет на одном месте. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение musor »

походу ктото не вьездает что после моста нет не фазы не нуля а везде летает фаза виртуалная
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kentgaryk »

Когда залетит в руку, а вылетит через пятку поймет! :wink:

Кстати, что там про сработки УЗО? Почему оно срабатывало? Утечки через Y емкостью 1-10нф не достаточно для сработки даже весьма чувствительного УЗО. Что то там не так.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение musor »

дык узо и спасало бедоолагу от убоя иначе он бы тут уже ни пиисал...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kentgaryk »

Вот мне тоже так показалось.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение musor »

шупы осла не обеспечивают изоляции его земли от руки пациента при таком исползовании так что надо юзать СИЗы перчатки коврик калоши.... иначе в один момент и УЗО не спасет

Добавлено after 42 seconds:
особено если учесть емкостя в питании частотников....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
igorp1961
Встал на лапы
Сообщения: 99
Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 10:18:07
Контактная информация:

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение igorp1961 »

шупы осла не обеспечивают изоляции его земли от руки пациента при таком исползовании так что надо юзать СИЗы перчатки коврик калоши.... иначе в один момент и УЗО не спасет

Добавлено after 42 seconds:
особено если учесть емкостя в питании частотников....

А кто сказал, что кто-то что-то лапал руками?
+ к тому: а на станке (токарном как пример) что, тоже в резиновых перчатках работать? :)
Начинающий. Всегда и во всем!
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение musor »

станок надежно заземлен(занулен) и работать с ним ШТАТНО безопасно а вот при его ремонте в части электросхемы надо применять СИЗ и четко соблюдать ТБ
ранее станки имели мех коропку и мотор на 2800 сейчас ставят моторы на частотнике и частоту меняють от номиналной для них 400гц до 20-40 частотником ну и разгон торможение плавно или резко на выбор
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
igorp1961
Встал на лапы
Сообщения: 99
Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 10:18:07
Контактная информация:

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение igorp1961 »

станок надежно заземлен(занулен) и работать с ним ШТАТНО безопасно а вот при его ремонте в части электросхемы надо применять СИЗ и четко соблюдать ТБ
ранее станки имели мех коропку и мотор на 2800 сейчас ставят моторы на частотнике и частоту меняють от номиналной для них 400гц до 20-40 частотником ну и разгон торможение плавно или резко на выбор

Нуда. :)
Вот только станок-дома, также, как и самопальный частотник. И сеть (я уже писал) 2-х проводная. Земли в квартирах дома нет. А так, да, все пральна: и ТБ надо соблюдать, и оборудование заземлять. :)
Начинающий. Всегда и во всем!
kokon
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2013 18:57:22

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kokon »

Всем привет. Как думаете, если заменить в цифровом осциллографе БП на трансформаторный (само собой, с нормальной стабилизацией выходных напряжений). Ведь можно сразу решить два нюанса. Развязать от питающей сети и уменьшить ВЧ шумы от БП на измерительную часть. В частности речь о китайских осликах типа Hantek dso5202p.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение Телекот »

kokon писал(а): Как думаете, если заменить в цифровом осциллографе БП на трансформаторный (само собой, с нормальной стабилизацией выходных напряжений). Ведь можно сразу решить два нюанса. Развязать от питающей сети

любой осциллограф не надо развязывать от сети, он уже развязан и очень хорошо. Развязывать от сети надо налаживаемое устройство, а осциллограф заземлять.
Не верите, измерьте сопротивление между сетевыми штырьками и самим прибором. Кто вам такую чушь в голову вдувает?
Читай тему, здесь всё разжёвано.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
kokon
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2013 18:57:22

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kokon »

kokon писал(а): Как думаете, если заменить в цифровом осциллографе БП на трансформаторный (само собой, с нормальной стабилизацией выходных напряжений). Ведь можно сразу решить два нюанса. Развязать от питающей сети

любой осциллограф не надо развязывать от сети, он уже развязан и очень хорошо. Развязывать от сети надо налаживаемое устройство, а осциллограф заземлять.
Не верите, измерьте сопротивление между сетевыми штырьками и самим прибором. Кто вам такую чушь в голову вдувает?
Читай тему, здесь всё разжёвано.

Ну, сопротивление не будет показывать наличте Y конденсаторов в БП. Раз столкнулся с тем, что измеритель с трех контактным подключением питания, просто не соединился в низкокачественном удлинителе с землей. Получаем потенциал на корпусе 110В, это довольно не приятное обстоятельство. Благо заметил тем, что меня торкнуло, а не по плате прошлось. Сейчас использую осцилограф любительский (oscill.com) у которого гальванически развязан измерительный каскад от питающего. Это очень удобно.
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kentgaryk »

Легче выкинуть Y - конденсаторы, чем БП менять, еще легче заземлить как положено прибор. :))) А схему питать через гальваноразвязку.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение Телекот »

Внимательно читаем!
Телекот писал(а):Развязывать от сети надо налаживаемое устройство, а осциллограф заземлять.

У вас и помех не будет. А трансформатором вы от 110в не избавитесь, он тоже имеет ёмкость.
Может прежде чем менять конструкцию прибора надо почитать инструкцию и правильно его подключить. это не только избавит вас от помех, но и обезопасит пользователя от поражения током.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
лидокорк
Мучитель микросхем
Сообщения: 481
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:54:12

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение лидокорк »

Видел давно ещё в советское время лабораторную установку где все приборы в том числе и осциллограф были почему то под высоким напряжением.Всё это находилось за прозрачной стенкой из оргстекла,необходимые для работы ручки были удлинены стержнями из оргстекла длиной сантиметров 30.Что мешает упрятать в "аквариум"современный маленький осциллограф и сделать толкатели для кнопок?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение kentgaryk »

:facepalm: Видимо только отсутствие мотивации. :)))
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение Телекот »

Прежде чем что то писать или делать задайте себе вопрос: Зачем?
Вы можете сделать лабораторию на ВВ изоляторах или повесить на один из проводов ЛЕП-500, но зачем?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
webtime
Опытный кот
Сообщения: 844
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2018 21:53:52
Откуда: ул. Островидова, общага напротив

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение webtime »

Что при проверке импульсного источника питания осциллографом к разделительному трансформатору следует подключать испытуемое устройство (импульсный источник питания), сказано много и однозначно.

Без углубления в вопрос о том, что в осциллографе уже есть гальваническая развязка:
- можно к этому разделительному трансформатору подключить также и осциллограф, одновременно с испытуемым устройством?

Или подключать осциллограф и испытуемое устройство к одному разделительному трансформатору нельзя?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

:)))
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Разделительный трансформатор для осциллографа

Сообщение charchyard »

можно. но заземлять показометр я б не стал
Ответить

Вернуться в «Питание»