evgeshka писал(а):...Миниатюрные датчики Холла с цифровым выходом (логические состояния "0" или "1"). Тип выхода - с открытым коллектором. Предназначены для работы в составе цифровых схем на основе ТТЛ-логики....
Схема тобой приложенная не имеет выхода с открытым коллектором. Т.е. эта схема имеет выход с открытым эмитером...
где то у тебя косяк...либо датчики другие, либо описание не соответствует, либо схема от других датчиков.
по этой схеме выходы 2 и 1 объединяют и подключают на них нагрузку (реле) к общему проводу (выход 4).
Раньше такие бесконтактные датчики-концевики были на станках (питались от +24в), как стальная пластинка катушку закроет, так срабатывало реле ...