Соответственно, ШИМ вы им управлять по питанию не можете. Просто потому что у вентиляторов такая конструкция. Для применения ШИМ совместно с данными вентиляторами, вам ШИМ необходимо подавать в качестве управляющего сигнала на 4-й провод вентилятора, питая вентилятор постоянным напряжением. Если вы желаете, используя ШИМ управлять типовым дву/трёхпроводным вентилятором, вам необходимо импульсы вначале преобразовать в пропорционально изменяемое постоянное напряжение, и только затем его подавать на вентилятор.
Но это не точно
вернулся к первому Вашему ответу
...вобщем лежу болею (грипп), рукам покоя нет, достал из сусек ардуину, выпаял из материнки N-канальный мосфет (с логическим уровнем затвора), собрал, включил и... ...сцуко, работает !!!
и без всяких преобразований в постоянное напряжение