Сегодня устанавливали дверные магнитные замки. Замки подключены к ИБП через обыкновенную кнопку на 6А, которая включает и отключает их. К этому блоку питания подключены еще устройства - турникеты Perco. Меня беспокоит катушка в замке. Может ли она каким-то образом повлиять на плату устройства?
Вот сама плата на всякий случай.
Вложения
IMG-20180405-WA0020.jpg
(156.06 КБ) 281 скачивание
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Ну если магнитные замки - то напряжение определенной полярности подается. Можно пробовать зашунтировать катушку - если не предусмотрено производителем - диодом
По питанию остальных потребителей - достаточно обычного сглаживающего LC фильтра
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Может, если конденсатор в блоке подсохнет и увеличит еср, там такие волны гулять начнут. Поэтому лучще сделать как микес предлагает. Ну или твс диод на чуть побольше параллельно выходу. При 12 вольтовом например 1.5 ке 15
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Прорезались зубы
Сообщения: 214
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 18:31:58

Сообщение Али777 »

спасибо за ответы, супресоров не нашел у нас в городе, пришлось поставить диоды 1N4... Надеюсь проработает долго.