Симистр BTA16600 греется от 1 Ампера 24 вольт.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 20:26:48

Сообщение king-live »

Итак! По схеме Телекота действительно, полупериод всегда проходит через симистор. Но когда подаётся положительный импульс на базу транзистора, то через симистор проходит полный период переменного напряжения.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

ничо там никуда не проходит. + общий провод и относительно него минус 5 вольт подается на уэ симистора
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 20:26:48

Сообщение king-live »

чуть позже ещё вернусь к схеме. Опишу и может выложу фотку того что я сделал
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Всё там верно, если вы верно 24в подсоединили то должно работать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

king-live, если нагрузка имеет индуктивную составляющую, управление симисторами имеет свои нюансы. Симистор может плохо открываться из-за медленного нарастания тока через нагрузку, и плохо закрываться из-за выбросов напряжения на симисторе в моменты закрывания. Открывать симисторы импульсами в этом случае не следует, нужно открывать путём подачи на управляющий электрод напряжения с вывода 2 через резистор, например, с помощью оптопары. И vlasovzloy верно сказал, что zero-cross нужно исключить - в случае индуктивной нагрузки от него всё равно пользы нет, а вред очень даже может быть.

Можно управлять и подачей на УЭ постоянного отрицательного напряжения относительно вывода 1 (или подачей вытекающего из УЭ тока), но это неэффективный метод, т.к. в открытом состоянии постоянно будет течь управляющий ток от внешнего источника питания.
Контактная информация:
Реклама
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

Кстати, если нагрузка имеет индуктивную составляющую, желательно использовать снабберную цепочку, она препятствует появлению значительных выбросов напряжения и обеспечивает более чёткое закрывание симистора.