Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)

Сообщение Upgrader »

Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07).
Изображение

Никто не имел с ними дела? Какой там выход, аналоговый пропорционально дымности, или как-то иначе, например считать импульсы как в дозиметре?

Вот нашел единственную статью, надо будет курить https://elektrologi.kabarkita.org/sensor-asap-his-07/


Я так понимаю что достаточно будет его запитать и измерять аналоговое напряжение на выходе?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Аватара пользователя
korob
Друг Кота
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Re: Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)

Сообщение korob »

Upgrader писал(а):Какой там выход, аналоговый пропорционально дымности, или как-то иначе, например считать импульсы как в дозиметре?
Аналоговый, пропорционально концентрации, согласно следующей таблице:
Изображение
Upgrader писал(а):Я так понимаю что достаточно будет его запитать и измерять аналоговое напряжение на выходе?
Верно. :)
Вложения
HIS-07.PNG
(13.57 КБ) 2639 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Реклама
Ответить

Вернуться в «Практика»