[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3407426#p3407426"]Итак - прибор, имеет двойную клемму (такую:
https://www.chipdip.ru/product/kls2-125 ... 1-3.81-02p) для подключения питания 220 вольт. Кто не понял, в такую клемму обычно впихивают ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ не более 1 мм диаметром проводник. (слаботочный кабель). Для высокого напряжения (220 вольт) существуют более крупные винтовые зажимы с расстоянием между винтами не менее 1 см. (шаг представленного клеммника - 3, 81 мм).[/uquote]
Обычно, Толя, принять ЧИТАТЬ даташит на представленный прибор (в данном случае клеммник), прежде чем 3,14здить ниОчем.
Представленный клеммник допускает максимальный зажимаемый проводник 12AWG (дюймовый американский стандарт) = диаметр 2 мм = сечение 3 кв.мм. ТОЛЬКО ОДНОЖИЛЬНЫЙ.
Многожильные провода перед зажимом в винтовые клеммники обязаны быть обжаты В НАКОНЕЧНИКИ.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3407426#p3407426"]И кому в голову пришло применить именно такой клеммник??? Ах да - он подешевле...А как туда засунуть многопроволочный (гибкий) провод 1, 5 мм/кв??? Причем - не один, а два и...под напряжением![/uquote]
Никак. Многожильный проводник 2,5 кв.мм с нарушением даташита с предварительной аккуратной скруткой еще как то выйдет, а 2*1,5 кв.мм уже никак. Это тупо больше по брутто сечению, чем 3 квадрата одножильного. И уж тем более, не допускается транзитный ток, превышающий ток клеммника при объединении двух проводов в одном зажиме.
Я превосходно зажимаю в подобном клеммнике с предварительной скруткой 2*0,75 кв.мм даже без обжимки. При этом импульсный ток 25 Ампер, средний примерно 5.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3407426#p3407426"]Я засунул (кое как) и не было возможности отключить эти 220 вольт (запихиваю под напряжением, а провод, гибкий, в дырку не лезет) и даже умудрился не задеть два провода (расстояние между ними ничтожное). Естественно: в душе матерился нещадно на того конструктора электронной аппаратуры! Рискуя своей шкурой.
Так что не удивляйтесь, когда я обзываю Русского инженера ДОЛБОЁБОМ!
И всё же...он коротнул! Не прошло и суток! Видимо кто то шевельнул коробочку прибора и коротнуло, со вспышкой![/uquote]
Советские инженеры не могут рассчитать устройство на произвольного идиота, который решит делать какую нибудь очередную глупость, да еще и под напряжением.
Поэтому, долбоеб в данном случае, Толя, это ты сам. На себя и жалуйся. В Организацию Объединенных Наций.