БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Enman »

С датчика тока по-любому снимется малое напряжение, поэтому пульсации сглаживать эффективно трудно.
Тут уже и стабильность с пульсациями опорного надо учесть и разводку платы....Тогда стабилизатор тока надо делать
отдельный из уже стабилизированного напряжения без пульсаций....
Реклама
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

Enman писал(а):....Тогда стабилизатор тока надо делать
отдельный из уже стабилизированного напряжения без пульсаций....
Вот не хотелось бы отдельный...в смысле я не хочу ставить дополнительный силовой транзистор на радиаторе, если я Вас правильно понял, для отдельного стабилизатора тока, а хочу обойтись существующим выходным каскадом на Q2 и Q4.
Реклама
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Enman »

как обычно, хотеть не вредно....)))...схемотехника имеет предел...
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

dima1967 писал(а):может ли такое происходить на выходе ОУ3 из-за того, что я уменьшил номинал шунта до 0,1 Ом ??
Это н сложно проверить, временно заменив резистор.
dima1967 писал(а):В результате я бы хотел изменить схему и построить в этом ЛБП регулируемую стабилизацию тока
Тогда бы я изменил схему выходного каскада.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Enman »

Посмотрел на своём в режиме ограничения 0,5 А, 25 мВ размах пульсаций на нагрузке 5 Ом...Схема другая, но эффект тот же....
Реклама
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

Телекот писал(а):Тогда бы я изменил схему выходного каскада.
Ой! :idea: Интересно...
А мы не потеряем стабилизированное на базе выходного Q2 через дополнительный каскад.....на Вашем рисунке VT3 + VT4 ??

Теперь...я правильно понимаю??... что на вашем рисунке применительно к исходной схеме:
VT1 = Q2
VT2 = Q4
VT3 и VT4 любые слаботочные pnp типа, например 2N5401
VD1 = D10
VD3 = D9
VD2 такой же 1N4148 идет катодом к R15 ??
R1 = R16
R2 = ??...например 10К ??
R3 = ??....например 10К ?
Последний раз редактировалось dima1967 Сб июл 14, 2018 13:37:44, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Enman »

Генератор тока, по-моему, ничего не даст в плане пульсаций, они всё равно с операционника прийдут ...R2 - K30, R3 -10K
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

Генератор тока не против пульсаций, он нужен что бы усилитель ошибки тока и напряжение включить не последовательно а параллельно, но развязать их диодами.
R2 примерно 220 Ом, R3 10-20 КОм
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

Телекот писал(а):что бы усилитель ошибки тока и напряжение включить не последовательно а параллельно, но развязать их диодами.
Не могу это осмыслить....не пускают пробелы в матчасти :cry:
Поправьте, если не так все понял.... в исходной схеме напряжение на базе Q2 формировалось выходом 6 U2 через токоограничивающий R15. Теперь же напряжение на базе Q2 будет формироваться генератором VT3+VT4 и через односторонний "шлюз" VD2 "сливаться" в выход 6 U2 через тот же R15 ?? ТАК?
А на коллектор VT3 у нас разве не пройдут пульсации с + шины выпрямленного пульсирующего на С1 ??
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

Одна из характеристик генератора тока это очень высокое сопротивление, и выходное напряжение будет определяться только выходом одного из усилителей, у которого меньше напряжение. Генератор тока будет просто подтягивать базу транзистора к шине +.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

Телекот писал(а): выходное напряжение будет определяться только выходом одного из усилителей, у которого меньше напряжение. Генератор тока будет просто подтягивать базу транзистора к шине +
Ага, вот это я и хотел четко понять и услышать....
Сегодня в Юрмале прохладно :)) , поэтому можно поработать с железом. Попробую изменить схему по Вашему рисунку, R2 примерно 220 Ом, R3 10-20 КОм. Потом отпишусь что получится.
Если в рисунке схемы еще нужно что-нибудь подправить, то посмотрите пожалуйста сейчас, пока я в железо не залез :)) СПАСИБО!

Добавлено after 21 minute 37 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3419567#p3419567"]Генератор тока не против пульсаций, он нужен что бы усилитель ошибки тока и напряжение включить не последовательно а параллельно, но развязать их диодами.
R2 примерно 220 Ом, R3 10-20 КОм[/uquote]

И все таки такое дополнение исходной схемы генератором тока позволит избавиться от пульсаций в режиме ограничения тока?? То есть цель то именно такая преследуется установкой генератора или нет? Ну или хотябы СУЩЕСТВЕННО их уменьшить за счет обхода усилителя U2 ?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

За счёт обхода U2.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
aleksei10
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Пн май 21, 2018 20:03:01

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение aleksei10 »

Всем добрый день! Хочу поставить на фильтр конденсатор 63 вольт 20 000 мкф, можно ли его поставить без плавного пуска ( не сгорит диодный мост и обмотки трансформатора в момент пуска?) на диодном мосту диоды кд213а, трансформатор ТН-60?
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3419622#p3419622"]За счёт обхода U2.[/uquote]
Ок, спасибо за схемку. Попробую спаять, протестирую и отпишусь о результатах.

Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3419622#p3419622"]За счёт обхода U2.[/uquote]

Еще хочу попросить Вас уточнить один момент. Можно ли аноды обоих диодов VD2 и VD3 подключить к R15 в разрыв точки где R15 соединяется с выходом 6 U2, а катоды далее к выходам U2 и U3 ? Или аноды диодов надо подключить именно так как на Вашем рисунке на базу Q2, а катоды через отдельные резисторы по 1К каждый к выходам U2 и U3 ?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

dima1967 писал(а):Можно ли аноды обоих диодов VD2 и VD3 подключить к R15 в разрыв точки где R15 соединяется с выходом 6 U2, а катоды далее к выходам U2 и U3 ?
Можно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3419877#p3419877"]Можно.[/uquote]
Я спаял генератор по рисунку. Транзисторы ВС557, R2=270, R3=20К
Подключил к + (С1) и 0 шинам, подключил осциллограф к коллектору VT3 и увидел там четкую пилу 100 Гц амплитудой такой же как и на С1.
А если эту точку выхода генератора сейчас подключить к базе Q2, то разве эта пила не пойдет на выход БП??
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

нет, без нагрузки генератор тока работать не может.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3420049#p3420049"]нет, без нагрузки генератор тока работать не может.[/uquote]
Ну да....сейчас выход генератора просто "висит" в воздухе. Попробую его нагрузить через 5К и диод на землю.....

Добавлено after 22 minutes 31 second:
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3420054#p3420054"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3420049#p3420049"]нет, без нагрузки генератор тока работать не может.[/uquote]
Ну да....сейчас выход генератора просто "висит" в воздухе. Попробую его нагрузить через 5К и диод на землю.....[/uquote]
Подключил как написал, вроде что-то получилось. Нагрузил БП на 1,5 А. Напряжение С1 на входе в генератор 18 В, на выходе генератора (коллектор VT3) 13 В. Пульсации на входе 850 мВ, на выходе генератора 25 мВ. Эти 25 мВ пойдут в Q2 ?? Или можно как то снизить эти 25 мВ до 2...5 мВ??

Добавлено after 23 minutes 3 seconds:
.....подключил нагрузку 3А. На С1 27 вольт, а на выходе генератора те же 13,2 вольта, как и было при 18 вольтах на входе. Я переключаю обмотки транса... Амплитуда пульсаций (пила 100 Гц) на С1=1,5 вольта. На выходе генератора амплитуда пилы 35 мВ.
Вообще то 13 вольт на базе Q2 это слишком мало, хотя я ведь сейчас просто тестирую генератор через нагрузку 5К + последовательно диод и на землю. Может при подключении катода диода на выход U2 напряжение на выходе генератора не будет таким низким? И еще у меня вопрос (наверно дилетантский, но тем не менее): Почему при тестировании генератора, когда на С1 при переключении обмоток либо 18 В, либо 27 В, на выходе генератора одинаковые 13 вольт??
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Телекот »

Ты собираешься генератор тока на резистор нагружать и всё, я думал ты схему будешь собирать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
dima1967
Прорезались зубы
Сообщения: 215
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Откуда: Юрмала

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение dima1967 »

Телекот писал(а):Ты собираешься генератор тока на резистор нагружать и всё, я думал ты схему будешь собирать.
Ну я хотел сначала протестировать генератор вне схемы и написать что получилось - вдруг получилось совсем не то, что должно было...
Судя по твоей реплике :)) получилось то, то надо. Сейчас подключу в схему БП и отпишусь...
Закрыто

Вернуться в «Питание»