Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Крестиком обозначаются не логические выводы цифровых микросхем, это выводы питания и вспомогательные выводы.
Наклонными чёрточками обозначены при каких условиях этот вход срабатывает, если чёрточка вверх то микросхема переключается по фронту импульса, если в низ то по спаду импульса.
Наклонными чёрточками обозначены при каких условиях этот вход срабатывает, если чёрточка вверх то микросхема переключается по фронту импульса, если в низ то по спаду импульса.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Спасибо, уважаемый Телекот, что откликнулись. Дело в том, что я собрал стабилизатор по этой схеме, и он не работает, включаются только HL2, а потом HL7. Остальные не включаются. Я думал, что в этих обозначениях найду подсказку.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Эти обозначения нужны для облегчения чтения схемы, для анализа её работы.
Нужно брать осциллограф и смотреть работу логики, может тактовый генератор не работает, может какой нибудь счётчик не исправен. Смотреть прохождение импульсов надо, описание схемы есть.
Нужно брать осциллограф и смотреть работу логики, может тактовый генератор не работает, может какой нибудь счётчик не исправен. Смотреть прохождение импульсов надо, описание схемы есть.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Отключите выходы D2/11, 12, 13, и на эти линии прицепите 3 тумблера на общий. Набирая двоичные коды (000,001,010 и т.д.), проверьте зажигание всех светодиодов (к R9 допаять 1К0 временно).
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Сначала надо проверить работу тактового генератора, и формирователя импульсов перехода через 0. Потом уже мудрить остальное.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Добрый день, уважаемые Телекот и Enman. Спасибо за активное участие. Следуя Вашим советам, буду заниматься. Правда, учитывая то, что я "чайник" и то, что живу в сельской местности, осциллографа пока не придумал, где взять, то трудновато мне будет. Но желание огромное, жалко трудов приложенных. Я уже отставил в угол один стабилизатор А.Година, там периодически "стреляют" симисторы. Жалко столько труда вложил. А вот эту схему мне рекомендовал Enman. И я хочу, что бы получилось. Результат я буду Вам докладывать. Ещё раз спасибо. С уважением к Вам - Радион.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Без осциллографа плохо будет, но генератор и импульсы перехода через 0 можно проверить высокоомными наушниками.
Это недостаток почти всех симисторных стабилизаторов, свободны от него только на реле.
Радион писал(а):Я уже отставил в угол один стабилизатор А.Година, там периодически "стреляют" симисторы.
Это недостаток почти всех симисторных стабилизаторов, свободны от него только на реле.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Здравствуйте, Телекот. Да я уже начинаю убеждаться в этом. Скажите, пожалуйста, как думаете : а в схеме Озолина, которую мы сейчас рассматриваем - тоже есть вероятность этого недостатка ? С уважением - Радион.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
При работе на индуктивную нагрузку такая вероятность есть. симисторы открываются сразу после перехода сетевого напряжения через 0, а закрываются в момент перехода тока через 0. При индуктивной нагрузке ток отстаёт от напряжения почти на 90°, в результате возможна ситуация одновременное открытия двух симисторов. Такие стабилизаторы хорошо работают только на активную нагрузку.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
такие стабилизаторы хорошо не работают никогда по крайней мере таким алгоритмом управления триаками
есть боле умные алгориты работы которые уменшают эфект а есть апаратные решения проблемы здес не пахнет не тем не другим
самое разумно не собирать такое гавно и не покупать с5рьезные конторы давно так не делат срабы
ка делаю поищите тема апемная висма почти на докторскую тянет
есть боле умные алгориты работы которые уменшают эфект а есть апаратные решения проблемы здес не пахнет не тем не другим
самое разумно не собирать такое гавно и не покупать с5рьезные конторы давно так не делат срабы
ка делаю поищите тема апемная висма почти на докторскую тянет
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Спасибо, Телекот. Вы меня "убили", но и , наверное, спасли от напрасных трудов и стараний. Мне нужно спасать от глубоких перепадов сетевого напряжения холодильник и морозильную камеру. Но сам схему не найду. Может Вы подскажете какую идею со схемой. Пожалуйста. С уважением - Радион.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
наилучее дешевое решени 3 -4 ступенчатый АВР из АТР и 4 реле(имено реле причем не любых)
несколко лучше мощный латр с сервомотороми схема слежения с гистерезисом волт на 10-15
несколко лучше мощный латр с сервомотороми схема слежения с гистерезисом волт на 10-15
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
ars781
- Встал на лапы
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 10:16:48
- Откуда: г. Хасавюрт
- Контактная информация:
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
прочитал ветку. Много страхов по поводу нуля тока/напряжения. ИМХО. Я собрал несколько лет назад, и даже выкладывал тут статью на мк. 4 ступени. на компараторах детектор нуля напряжения. Не замечаю никаких ударов. работает на холодильник. Одна поломка за несколько лет. отошли контакты соединения транса с платой. Провод там алюминиевый и я использовал колодки для соединения. там и контакт отошел.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Это зависит от свойств применяемых симисторов, они имеют разброс параметров.
У плохих симисторов с большим током отпускания симистор закрывается раньше чем ток достигнет 0, в результате может не произойти перекрытия.
Так же очень зависит от косинус Фи нагрузки, то есть от соотношения активной и реактивной составляющей.
Вам просто повезло с этими фактами.
А в схеме с таким управлением уже заложен такой дефект, и если в стабилизатор поставить хорошие симисторы и чисто индуктивную нагрузку близкую к максимальной (к примеру момент старта двигателя) и в это время стабилизатор вздумает переключить обмотку то 2 симистора обязательно откроются. И зависит от сопротивления обмоток трансформатора будет пробой или нет. Схему надо составлять так что бы на 100% исключить эту возможность, а для этого надо усложнять управление.
У плохих симисторов с большим током отпускания симистор закрывается раньше чем ток достигнет 0, в результате может не произойти перекрытия.
Так же очень зависит от косинус Фи нагрузки, то есть от соотношения активной и реактивной составляющей.
Вам просто повезло с этими фактами.
А в схеме с таким управлением уже заложен такой дефект, и если в стабилизатор поставить хорошие симисторы и чисто индуктивную нагрузку близкую к максимальной (к примеру момент старта двигателя) и в это время стабилизатор вздумает переключить обмотку то 2 симистора обязательно откроются. И зависит от сопротивления обмоток трансформатора будет пробой или нет. Схему надо составлять так что бы на 100% исключить эту возможность, а для этого надо усложнять управление.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
ars781
- Встал на лапы
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 10:16:48
- Откуда: г. Хасавюрт
- Контактная информация:
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Надо контролировать закрытие предыдущего симистора. и только потом открывать следующий. Посредством мк это несложно реализовать. Я строил его давно. много чего уже не помню. Но вот цитата моя же оттуда "При получении команды на переключение система ждет перехода через нуль входного напряжения. Получив сигнал об этом система отключает включенный симистор и начинает ждать нуль на выходе и 1 на входе, что будет говорить о том что нагрузка выключена. И только после этого даем команду на включение следующего симистора. " конец цитаты. Думаю именно этот алгоритм бережет мои самые обычные с алиэкспресс симисторы на 24а600в
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
ars781 писал(а):Посредством мк это несложно реализовать.
ну да ноутбук можно приспособить!
Просто нужно контролировать 0 тока и 0 напряжения и в этот момент подавать сигнал управления. Для этого МК не нужен, 0 выходного тока однозначно соответствует закрытию всех симисторов.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
ars781
- Встал на лапы
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 10:16:48
- Откуда: г. Хасавюрт
- Контактная информация:
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
И использовать кучу рассыпухи. С более низкой надежностью и высокой ценой чем атмега8 за 30руб.
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Эта рассыпуха валяется под ногами, и проверена уже многолетней работой. да и не на много больше деталей получается.
Зато 100% не когда не зависнет и не подаст на выход 400в.
Зато 100% не когда не зависнет и не подаст на выход 400в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
ДАВНО ДЕЛАЮТСЯ АВР НА РЕЛЕ О ОТВОДАХ ТРАНА.. МК ТАМ ОТДЫХАЕТ ОБЫЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ 1 324....
НО И НК ТОЖЕ САМОЕ МОЖНОТЗАЮЗАТЬ ЕСЛИ НАДО
НО И НК ТОЖЕ САМОЕ МОЖНОТЗАЮЗАТЬ ЕСЛИ НАДО
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Стабилизатор сетевого напряжения 220V.
Собрал релейный стабилизатор по схеме
Не могу добиться чёткого включения реле
На границе переключения происходит дребезг
Спойлер

На границе переключения происходит дребезг