Имеется такой контроллер резервного питания "RFID DC 12 В 5A" к нему подключен контроллер дверных замков и сами электромеханические замки. Вот схема подключения "Схема"
Проблема заключается в следующем. При переключении на резервное питание происходит миллисекундное прерывание напряжения, что заставляет контроллер управления замками перезагружается, тем самым замки открываются на 1,5 сек. т.к. замки (нормально открытые)
Как можно исключить или уменьшить эту задержку, конденсатором?
Подскажите какой ёмкости и напряжения использовать конденсатор и как его правильно подключить? Может другой какой то способ есть?
Постоянное потребление замков и контроллера при закрытой двери 12В 0.55А
Как сгладить скачек постоянного напряжения
-
starec
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 20:32:54
- Откуда: из города на Волге
Re: Как сгладить скачек постоянного напряжения
Самое простое - поставить на выходе источника резервного питания конденсатор на 4700мкф *25в(35в) электролит. Возможно... потребуется увеличить емкость. Все это эксперимент... В момент коммутации происходит приличный скачек тока и выходная емкость источника не справляется с этим скачком.
Re: Как сгладить скачек постоянного напряжения
starec спасибо! Поставил конденсатор 6700мкф 35в. Вопрос решился.