Здравствуйте!
Сделал свой велосипед с возможностью приблизительного измерения переменного напряжения в сети 220в, собрал, начал проверять.
АЦП делает 4000 выборок в секунду(80 выборок за период), все это множиться, додаеться и ..., ну а потом раз в секунду выдает ср. кв. значение.
Полученное значение в ~200в не совпало с ожидаемым ~218в.
Думал что возможно где-то накосячил в алгоритме получения ср. кв. значения.
Вивел выборку из 160 значений(2 такта), забил в excel, и получил тех же ~200в вместо ~220в, а вместо пиковых ~311В увидел ~278В.
Подумал что где-то накосячил в схеме.
Собрал схему на диодном мосте и конденсаторах, чтоб узнать с помощью мультиметра пиковое напряжение сети.
В результате при ~218 В до моста, показывает ~280В после моста, хотя должно бить приблезительно 308( 218*sqrt(2) ).
Перепроверил на 2х одновременно включенных мультиметрах(DT830B и RM109 типа с TrueRMS), значения на них отличается на 2-3в, то есть до моста:~220в, после моста:280В(Проверял в розетках от разных коробок, мало ли ..., и в разное время, днем, утром, ночью).
Еслиб проблема била в сильно искаженной синусоиде сети или в нелинейности мультиметров на високих напряжения, то показания DT830B и RM109 должны были сильно отличаться на переменке или на вировняном, но там отличие в 2-3В.
Вопрос: Как так то, что получится 278 В пиковых вольт вместо 311В при переменном напряжении в 220в?
Сделал свой велосипед с возможностью приблизительного измерения переменного напряжения в сети 220в, собрал, начал проверять.
АЦП делает 4000 выборок в секунду(80 выборок за период), все это множиться, додаеться и ..., ну а потом раз в секунду выдает ср. кв. значение.
Полученное значение в ~200в не совпало с ожидаемым ~218в.
Думал что возможно где-то накосячил в алгоритме получения ср. кв. значения.
Вивел выборку из 160 значений(2 такта), забил в excel, и получил тех же ~200в вместо ~220в, а вместо пиковых ~311В увидел ~278В.
Подумал что где-то накосячил в схеме.
Собрал схему на диодном мосте и конденсаторах, чтоб узнать с помощью мультиметра пиковое напряжение сети.
В результате при ~218 В до моста, показывает ~280В после моста, хотя должно бить приблезительно 308( 218*sqrt(2) ).
Перепроверил на 2х одновременно включенных мультиметрах(DT830B и RM109 типа с TrueRMS), значения на них отличается на 2-3в, то есть до моста:~220в, после моста:280В(Проверял в розетках от разных коробок, мало ли ..., и в разное время, днем, утром, ночью).
Еслиб проблема била в сильно искаженной синусоиде сети или в нелинейности мультиметров на високих напряжения, то показания DT830B и RM109 должны были сильно отличаться на переменке или на вировняном, но там отличие в 2-3В.
Вопрос: Как так то, что получится 278 В пиковых вольт вместо 311В при переменном напряжении в 220в?
- Вложения
-
- DB.png
- диодный мост с 2-я одновременно включенными мультиметрами
- (13.62 КБ) 528 скачиваний
-
- sin.png
- сравнение выборки с ид. синусоидой 311в
- (75.01 КБ) 588 скачиваний
-
- v2.png
- велосипед
- (20.62 КБ) 570 скачиваний
Последний раз редактировалось maxmaxmax Вс сен 02, 2018 12:38:34, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
220 в сети- явно не эталон....
берёшь ЛАТР -на выходе выставляешь ровно 220 по приботу и уж тогда...
но это имхо
берёшь ЛАТР -на выходе выставляешь ровно 220 по приботу и уж тогда...
но это имхо
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
Если бы синусоида в розетке была идеальная, то с формулами бы все совпадало, а она там давно не идеальная, в основном из за импульсных блоков питания и прочих потребителей с мостовыми выпрямителями. Если посмотреть осциллографом, то верхушка у синусоиды в большей или меньшей степени сплющена и искажена, примерно как на картинке.
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
Ну ето поятно что в сети действующие значение может сильно отличаться от заявленных 220В, в зависимости от нагрузки и ее типа, к этому вопросов нет.
Я другое не могу понять: что показания trueRMS вольтметра очень сильно не совпадают с показаниями выпрямленного напряжения после диодного моста с конденсатором.
Форма сигнала - синусоида с обрезанной верхушкой, если вольтметр2 показывает выпрямленное например в 265В на конденсаторе после моста, то TrueRMS вольтметр1 должен показывать приб. 200В но никак не 218 или 222 или 215В до моста.
Вопрос вот в чем, как измерить амплитудное(пиковое,максимальное) значение в сети без осцилографа?
Я другое не могу понять: что показания trueRMS вольтметра очень сильно не совпадают с показаниями выпрямленного напряжения после диодного моста с конденсатором.
Форма сигнала - синусоида с обрезанной верхушкой, если вольтметр2 показывает выпрямленное например в 265В на конденсаторе после моста, то TrueRMS вольтметр1 должен показывать приб. 200В но никак не 218 или 222 или 215В до моста.
Вопрос вот в чем, как измерить амплитудное(пиковое,максимальное) значение в сети без осцилографа?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
- Сообщения: 7077
- Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
- Откуда: Сердце Пармы
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
детектором, собственно подключив конденсатор после моста, ты его и получил (за вычетом паденийнапряжений на 2х диодах.
Прикол в том, что под такими нагрузками синусоида становится "жирнее" т.е. набирает напряжение хоть и быстрей, но до меньшего уровня и не спадает дольше — отсюда и нарушение пропорций.
показания твоего прибора совпадают с показаниями других труРМС приборов? если да, то кроме как на синусоиду, валить то и не на кого.
Прикол в том, что под такими нагрузками синусоида становится "жирнее" т.е. набирает напряжение хоть и быстрей, но до меньшего уровня и не спадает дольше — отсюда и нарушение пропорций.
показания твоего прибора совпадают с показаниями других труРМС приборов? если да, то кроме как на синусоиду, валить то и не на кого.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- Реклама
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
Увеличил до 5000 выборок в сек. Выпрямленное мерает с точностью ~+1%(293V против 290V на мултиметре) в обоих направлениях. А от на переменке как не совпадало так и не совпадает, 210V против 224 в на trueRms-е, тоесть ~-6%.
Выводил выборку с 500 мгновенных замеров, результат - обрезанная синусоида, но точно не роздутая.
Тоесть проблема точно не в линейносте ОУ. Хотя для показометра 6% - неплохо, а все остальное - магия(а может то такой TureRms мультиметр).
Выводил выборку с 500 мгновенных замеров, результат - обрезанная синусоида, но точно не роздутая.
Тоесть проблема точно не в линейносте ОУ. Хотя для показометра 6% - неплохо, а все остальное - магия(а может то такой TureRms мультиметр).
- Hand-Maker
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2142
- Зарегистрирован: Чт дек 12, 2013 11:18:14
- Откуда: Украина, Черновцы
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
Это просто говорит о том, что этот "ТРУЪ-РМС" по потрохам тот-же 830-й. Т.е. меряет максимальное, делит на 1,41 и обзывает его RMS-ным. А тот, что ты собрал -- с выборками и математикой -- гораздо трушнее.
Скажем так, этот как покупать колбасу на рынке или делать самому. На рынке берешь кота в мешке что-то-там в кишке, а делая самостоятельно, точно знаешь, кого и сколько туда положил.
Показания твоего среднеквадратичного вполне объясняются. Именно за счет отклонения формы синусоиды от идеальной.
В свое время был еще метод измерения среднеквадратического напряжения по выделяемой мощности. Измеряемым напряжением нагревается спиралька, термопарой замеряется ее температура, сравнивается с эталонным нагревом от постоянного напряжения. По сути, этот метод является следствием самогО определения термина "среднеквадратическое напряжение". можешь применить для калибровки своего.
Скажем так, этот как покупать колбасу на рынке или делать самому. На рынке берешь кота в мешке что-то-там в кишке, а делая самостоятельно, точно знаешь, кого и сколько туда положил.
Показания твоего среднеквадратичного вполне объясняются. Именно за счет отклонения формы синусоиды от идеальной.
В свое время был еще метод измерения среднеквадратического напряжения по выделяемой мощности. Измеряемым напряжением нагревается спиралька, термопарой замеряется ее температура, сравнивается с эталонным нагревом от постоянного напряжения. По сути, этот метод является следствием самогО определения термина "среднеквадратическое напряжение". можешь применить для калибровки своего.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
термопреобразователи вешь капризная требую компенсатор ХС+ калиброфки перед замером...немзряж их тока на вч применяли и есть приборы с таким внутри головы-амперметры типа Т
а вот электромагнитные прибыры даже класа 0,2 вполне себе доступныи недороги и для замероф на частотах 50-4000гц самое оно
мерят ка раз TRUE RMS
а вот электромагнитные прибыры даже класа 0,2 вполне себе доступныи недороги и для замероф на частотах 50-4000гц самое оно
мерят ка раз TRUE RMS
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
ТСу надо курить про коэффициент амплитуды и коэффициент формы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BA%D0%B0
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17
- Откуда: Новосибирск
Re: Пиковое напряжение против ср.кв. в сети 220в
Для сравнения померьте напряжение часика в 4 утра
В это время форма синусоиды ближе к кошерной, загрязнители сети отдыхают...
В это время форма синусоиды ближе к кошерной, загрязнители сети отдыхают...