В Квартире алюминиевая проводка без заземления.
В одной линии, в первой розетке электромотор для подъема экрана, во второй ИБП OnLine Smart-UPS RT 1000 XL, к ИБП подключен монитор и ноутбук. Монитор подключен к ноутбуку HDMI кабелем.
Так вот при поднятии экрана (на утюг и фен не реагирует), Монитор моргает 1-2сек, пропадает сигнал по кабелю HDMI.
Моргает всегда когда ИПБ включен в розетку, хоть медная проводка, сетевой фильтр с заземлением\без, ноут от батареи, др., монитор т.д.
Мультик и логи ИБП не видят скачка.
Причина в HDMI кабеле. У этого кабеля, штекеры разорваны по цепи (Пластина снаружи штекера, не соединена, с пластиной штекера другого конца). Если взять кабель, где концы штекеров прозваниваются, то монитор перестаёт моргать.
Что может быть и почему Online ИБП это пропускает?
Не нашёл в описании HDMI, что штекера должны быть связаны.
Параллельно написал в форум APC буду дублировать сюда их ответ.
Моторчик 0.34 Ампера потребляет.