Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Venik
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт июн 14, 2018 10:15:54

Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Сообщение Venik »

Всем привет. Есть блок питания Mean Well SCP-75-12, лежит без дела и решил я его переделать на 5 вольт, ленту диодную запитать. Как вариант можно поставить взамен NCP1203P6 на NCP1200P60, но может кто подскажет лучший вариант? Схемы нет, да и не найти на MW.
11.gif
Схема, очень похожа, но не родная.
(56.62 КБ) 550 скачиваний
Вложения
1203p60.pdf
NCP1203P6
(148.07 КБ) 207 скачиваний
11.pdf
NCP1200P60
(153.94 КБ) 187 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Сообщение vertigo »

Venik писал(а):Как вариант можно поставить взамен NCP1203P6 на NCP1200P60, но может кто подскажет лучший вариант?
Он у Вас работает? Если работает, то зачем менять? Чего Вы этим хотите добиться?
Реклама
uvn
Вымогатель припоя
Сообщения: 531
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 07:49:27

Re: Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Сообщение uvn »

Для переделки 12->5 надо менять/перематывать трансформатор.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Сообщение Телекот »

Что надо перематывать трансформатор это всем понятно. Но надо ещё пересчитать резистор в цепи делителя усилителя ошибки, а это без схемы сделать невозможно. Надо хотя бы участок схемы срисовать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Venik
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт июн 14, 2018 10:15:54

Re: Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Сообщение Venik »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3484798#p3484798"]Надо хотя бы участок схемы срисовать.[/uquote]
Схему я приложил, в топике. Там практически все одинаковое кроме ШИМКИ, есть еще блок этой конторы только на 27 вольт, печатка и трансформаторы идентичны. Да практически братья близнецы, за исключением 2 резисторов и диод стоит. А шимку поменять на NCP1200P60 даст то, что она без самопита, ну и ключ не так раскачивать будет.
Реклама
Аватара пользователя
vertigo
Опытный кот
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Re: Передалать Mean Well SCP-75-12 12в на 5в ШИМ NCP1203P60

Сообщение vertigo »

Venik писал(а):шимку поменять на NCP1200P60 даст то, что она без самопита, ну и ключ не так раскачивать будет.
Без самопитания она работает только в маломощных блоках, а тут достаточно серьёзная мощность. В этих случаях уже нужно самопитание использовать. Но замена ШИМ это лишнее. Просто нужно перемотать транс, и пересчитать делитель в цепи управляющего электрода tl431. Хотя ещё можно будет сменить диод во вторичном выпрямителе на более мощный, и увеличить емкость фильтрующих конденсаторов, для сохранения мощности блока питания. Не вижу особых сложностей
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»