термореле ksd302t подключение

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн авг 21, 2017 20:11:03
Откуда: г Шадринск

Сообщение insluder »

доброго времени суток, подскажите можно ли подсоединить на такое реле на обе пары контактов фазы? ведь если подсоединяется и ноль и фаза на разные контактные группы значит и те и другие расчитаны на 20 ампер, если на одной группе контактов будет фаза с нагрузкой в 15 ампер, а на второй тоже фаза и нагрузка 8 ампер все в порядке будет? просто мне ноль рвать смысла нет никакого!
Изображение Изображение
Вложения
IMG_20181026_231303.jpg
(35.81 КБ) 2569 скачиваний
IMG_20181026_231249.jpg
(36.17 КБ) 2711 скачиваний
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

я бы использовал 2 реле... одно с запаралеными контактами для обрыва фазы нагрузки 15а, второе - 8а... токи очень нехилые... контактные группы таких реле не очень сильные... мяхко говоря...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн авг 21, 2017 20:11:03
Откуда: г Шадринск

Сообщение insluder »

дак тут смысл то в том что оно не работающее, оно чисто как ступень защиты, которая будет срабатывать лишь при выходе из строя основных терморегуляторов и перегреве системы! ну как не работающее, токи то будут через него идти но контакты в нем не подгорят и не залипнут так как всегда замкнуты будут,
а по поводу размещения более одного такого к сожалению места нет
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Вопрос изначально не понятен. Устройство что питается от 2х разных фаз и нуля?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн авг 21, 2017 20:11:03
Откуда: г Шадринск

Сообщение insluder »

не совсем, фаза на самом деле одна просто она поделена и автоматы разные стоят на 2 нагрузки, нагрузка тэны
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Да в таком варианте можно. Контакты целее будут. Но стоит учитывать что амперы прописанные на корпусе - китайские. Длительные 15А может уже оказаться много.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн авг 21, 2017 20:11:03
Откуда: г Шадринск

Сообщение insluder »

на самом деле оказалось что или амперы не китайские или у китайцев нормальные амперы, уже 3 месяца круглосуточно работает, на одном плече висит 3квт, на втором 1.5квт, на одной таблетке, все прекрасно работает, проверял намеренно перегревая все отключается нормально!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

insluder писал(а):уже 3 месяца
когда отработает 10 лет, запишем нормально :)) три месяца разве срок?
nHz
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 325
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 15:19:01
Откуда: Екатеринбург

Сообщение nHz »

Если для себя, а не чисто номинально я бы всё же через пускатель завёл силу. Пускатель хоть проверять можно время от времени.

А то в нужный момент предохранитель окажется сильно хорошим и перевыполнит план по пропускаемому току, отказавшись разрывать цепь.

Что бы не обещал производитель в документации, а если ток течёт маленький, то вероятность залипания значительно уменьшается.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Встал на лапы
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн авг 21, 2017 20:11:03
Откуда: г Шадринск

Сообщение insluder »

Отписываюсь, прошло почти 2 года все работает по прежнему, случайных ситуаций не было, основная часть управления не сбоит, намеренно пробовал недавно все срабатывает.