Все выяснил, не верно написан исходный код. После некоторых изменений в прошивке, при проверке на железе в течении часа при моей плате, установленная температура не изменилась ни на один градус, как установил 450 гр так и час держало 450 (лично сидел и смотрел все четко(никакие наводки не влияли вообще) Я только учусь в кодах, но спасибо тому кто написал код. Я смог его подстроить под себя. Чуть выдернул некий код с другого исходника пид регулировки и вставил в этот код с изменением, и фен четко начал держать выставленную температуру при этой прошивке.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Спасибо за плату но без кондеров все четко работает и даже не нужны резисторы на ногу контроллера для 2.5 вольта, только кондер 223 (SMD) в железе все работает при кондере на ногах, не ошибся все как стоит на плате
Прошил Мегу8 прошивкой Volly 3.9b Анод , показания прыгают примерно в 15 градусов. . Питание 5в - БП ATX. Или для того что-бы показания стабильно держались нужно выпрямленное трансформаторное питание 5в а не импульсное ? Конденсаторы по питанию МК 0,1мкф. LM358 заменена на LM2904 (по питанию 0,1мкф). В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт. Земля схемы изолирована от корпуса БП.
В качестве нагрузки я и лампочку 220в подключал. Выставляю на станции 100гр, термопара на лампе, идет плавный подъем температуры. Но на 100 градусах остановка не происходит, доходит где-то до 115гр и плавает.
0,1 мкф везде где есть возможность ближе к меге 5в и минус прямо с верху чмпы и главное МИНУС У ВАС ТОНКИЙ И РАЗВЕДЁН НЕ ПРАВИЛЬНО !
ВЫХОД AREF 2,5V тоже керамика 0,1 мкф и главное лучше использовать танталовый конденсатор 20 мкф как у меня правда у меня и по линии 5 вольт тоже танталы и всё гуд
Добрый день. Напаял конденсаторы (104 смд и тантал 10uf) по питанию Меги: VCC , AREF, AVCC . По питанию ОУ стоит 104, с 3й ноги ОУ тантал 150uf на землю.
Менял ОУ: ЛМ358, ЛМ2904.
Ставил NE5532 и JRC4558D - с ними выскакивает ошибка ERR.
R9 (1M) - заменил на 10кОм.
Перепрошивал множеством прошивок. Не помогает. По прежнему перелеты градусов на 15-20...
Остается неправильно разведенная земля. Подскажите, как правильно разделить земли для МК и ОУ? Или можно разделить земли и добавить еще одно питание (ЗУ мобильника) для Меги, а для ОУ оставить прежнее импульсное с блока ATX?
И еще вопрос: у кого-нибудь работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset ?
боюсь не осилю всю тему
вопрос; что дает опорка AREF 2.5V? пару лет назад собрал версию 2.1 с lcd1602 без данной фитчи и сейчас после замены бп с переделанного элтранса на обратноход с целью задействовать еще и самодельный фен на паяльнике стала бегать темпиратура в 10 градусов,на фене держит практически стабильно
Или можно разделить земли и добавить еще одно питание (ЗУ мобильника) для Меги, а для ОУ оставить прежнее импульсное с блока ATX?
НЕА ТАМ ИМПУЛЬСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОХРИНЕННАЯ
ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНС И КОНДЕР ПО БОЛЕЕ И ОКОЛО ОУ КАТУШКУ 20МКГ И КОНДЕР К НОШКАМ ОУ
если добавить ЗУ мобильника к бп АТХ (в чем я совершенно не вижу смысла так как в атх присутствует дежурка с той же схемотехникой ЗУмобильника) проблем может добавится изза разных частот преобразования
первоначально делал на элтрансе 60ватт что используют для галогенок изменив вторичку на два плеча и количеством витков для обеспечения выхода 24 вольт на паяльник и с нее же запитал "мозги" через автопонижайку,частота бп была 20КГц, все работало отлично
сейчас сделал обратноход с выходом 24вольт 5ампер (чтоб смог по мощности прокачать спираль самодельного фена) и 9вольт 0.5ампер для запитки мозга,частота прео 100КГц
на фене полет нормальный а вот паяльник стал разогрев несколько секунд потом качели +-10градусов, есть мысли что собраный бп фигачит максимум на паяльник а контролер не успевает за нагревом (в принципе работе не мешает но напрягает мельтешение темпиратуры)
а так поддерживаю импульсные бп требуют хорошей фильтрации выходов не только обвешиванием керамиой, LC фильтры тоже необходимы с проверкой осцилографом на паразитные импульсы а гдето требуется экранировка и бывает что противопоказана, все зависит от схемотехники и сборочных модулей каждого конкретного изделия
ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНС И КОНДЕР ПО БОЛЕЕ И ОКОЛО ОУ КАТУШКУ 20МКГ И КОНДЕР К НОШКАМ ОУ
Здравствуйте. Поставил трансформатор, выпрямитель, на входе и выходе 7805 кондеры 104 и электролиты 1000мкф. 5 вольт на выходе стабилизатора.
Никаких изменений, по прежнему "забеги" температуры.
Какое нахер питание имеет оношение к "забегам" температуры.
Хотя также нихрена не понятно, что такое "забеги" температуры в авторском понимании. В общем случае...
1. Взять горсть ОУ, менять по одному, смотреть результат.
2. Взять горсть МК, прошивать и менять по одному, смотреть результат.
3. П1. и П2. в разных комбинациях.
Если ничего не получилось, перейты на ЭПСНы.
Но если изначально не работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset , то на ЭПСНы переходить сразу, без лишних телодвижений и вопросов.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Здравствуйте!
Досталась ПС LUKEY 852D+ с синими кнопками, б/у, покупалась в конце 2013.
Состояние достаточно хорошее. Паяльник доработан. Схема совпадает с этой. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1833046
Проблема в следующем.
При включении и отключении кнопки паяльника, иногда самопроизвольно включается фен, точнее компрессор от фена и через несколько секунд сам отключается, при этом кнопка включения фена находится в отжатом состоянии.
Нашел на форумах аналогичную проблему и методы её исправления, но ничего не помогло.
Проверил все электролиты. Пробовал устанавливать керамику по питанию МК и ОУ, подтягивал питание к 1 ногам “Reset” обоих МК через резистор 10кОм. Устанавливал керамику 0,1-1мкф между 1 ногами и землей. Причем при замыкании 1 ног МК на землю, сброс работает.
Сами МК не перешивал, т.к. установлена защита на считывание, а потерять оригинальную прошивку не хотелось бы.
Это MOC3023 глючат... Вам еще повезло. Может и до пожара дойти. Китайцы, как всегда сэкономили на демпферных цепочках. Из-за импульсных помех оптодрайвер включает симистор на нагрев, а контроллер уже, видя, что команды на нагрев нет включает продувку.
470 ohm resistor and 0.05 µF capacitor are for snubbing the coupler
3023 сами по себе очень чувствительны к помехам - доработать схему согласно даташиту и/или, как вариант, попробовать заменить на что либо подобное - например MOC3063. Спойлер
да я тоже знал про возгорание лукей и прочих мне рассказывали ((поэтому даже не покупал станции подобные а сам сделал и там реле отключает нагреватель физический от 220 вольт то есть не только симистор
Видел горевшую ЛЮКЕЙ, по этой же причине делал сам с релюхой в цепи питания нагревателя фена, работой доволен, правда после поднятия фена нужно нажимать кнопку запуска, но безопасность важнее.
[uquote="Котяра",url="/forum/viewtopic.php?p=3496290#p3496290"]Это MOC3023 глючат... Вам еще повезло. Может и до пожара дойти. Китайцы, как всегда сэкономили на демпферных цепочках. Из-за импульсных помех оптодрайвер включает симистор на нагрев, а контроллер уже, видя, что команды на нагрев нет включает продувку.
470 ohm resistor and 0.05 µF capacitor are for snubbing the coupler
3023 сами по себе очень чувствительны к помехам - доработать схему согласно даташиту и/или, как вариант, попробовать заменить на что либо подобное - например MOC3063. Спойлер[/uquote]
Спасибо большое за информацию. Попробую доработать, по результатам отпишусь.