можещ но это уже дурость полная -Метрологию потеряете полностью клемы тока и потенциалные на шунтах разные
и брать измерени на прибор надол толко с потенциалных концоф шунта
нет никаких проблем подогнать голову или прибор цифровай под шунт если знаешь ка это делается
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3546583#p3546583"]пойти к электрикам и попросить, я думаю "за пиво"
подберут нужный номинал.[/uquote]
знакомый электрик сказал, что надо узнать нужное сопротивление шунта. Шунт нужен именно 75mV.
Хочу изобразить амперметр по последней схеме отсюда.
Сопротивление получается 0.03ом 0.6в 12вт.
Что лучше делать, медь или китайские smd 1206 или наши МЛТ (1ом которых ещё поискать), у чего ТКС лучше будет ?
Пока не смотрел сколько там меди надо и какого размера оно будет.
медь очень плохо надо манганин или константан... МЛТ там тож очень плохо про цитайскаие smd не скажу не изал их ка датчики на измерения есть зеленая спецсеия прецизионикоф вSMD но врядли вы ее найдете у нас...
даже толстый нихром будет на порядоек лучше любого ширпотребного резистора
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
по поводу схемы она полный отстой переменку так не мерят получим показометр класа 6-10или хуже если юзать эту схему точный шунт бесполезенвпринципе можете взять кусок медного апровода жилы и не разрезая его найти там 2 точки на нудном рвастояни
учтите что даде при калиброфке по повереному элекитромагнитному прибору уласа 1,0 получить клас выше 6 не представится возможным ток АC шунтами не мерят если нужна метрология есть другие решения!
но для показометра на кухня показывающее всели вырубл вполне сойдет главное не забывайик что доверять такому прибору нелзя
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вроде бы уже разжёвывали, но спрошу конкретно.
Допустим будет шунт 200а 75мв стандартный.
Я могу его подключить к Ц4353 у которого предел 0.075в, он ведь именно для этого ? С поправкой что шкала у него на 30 и придётся пересчитывать.
Но прибор медленный.
Подойдёт ли любой амперметр где указано 75мв со шкалами 150, 300а, или у них будет разное сопротивление ? У них разница только в маркировке ?
Ещё мелькают приборы в белом квадратном корпусе 8см вродебы. Написано 20а или может даже 100а, но больше ничего по фоткам не видно. Они тоже под такой шунт или относительно современные были уже со встроенным на 10-20а ?
Если у прибора есть предел 75 мВ то его можно прямо подключать к любым шунтам с номиналом 75 мВ.
При это соответственно шкала прибора будет соответствовать номинальному току шунта к которому он подключен и придётся пересчитывать оцифрованные точки.
В данной ситуации прибор просто измеряет падение напряжения на шунте.
Есть шунты с номиналом 50 мВ, прибор в этом случае должен быть соответствующим!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
74LS00 писал(а):Ещё мелькают приборы в белом квадратном корпусе 8см вродебы. Написано 20а или может даже 100а, но больше ничего по фоткам не видно. Они тоже под такой шунт или относительно современные были уже со встроенным на 10-20а ?
Есть щитовые приборы в которых шунт встроен внутри, при этом шунт не обязательно будет на 75 мВ.
Щитовые приборы переменного тока так-же выпускаются на большие токи со встроенным трансформатором тока, вот в них трансформатор обычно на выходе даёт стандартные 5 А!
Были шунты 50, 65 (ГДР) и 75 мв. для постоянки. Щитовые приборы переменного тока обычно более 20 А со встроенным ТТ не выпускались и ТТ там хитрый, конструктивный и сказать что он на 5 ампер я бы не утверждал. Ток 20 А это предел для винтовых клемм измерительной головки, больше они не тянут. Хотя видел китайцев на 50 А, с клеммами М5. Как они тянут 50 А ... это на совести китайцев .
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Немного не по теме.
У меня вот шпилька 6мм с 15 проводками нихрома 0.5мм на ток около 7а каждый. И крепятся эти проводки между шайбами на резьбу 3мм, это нормально?
Помнится в электроплитках вечно отгорали спирали, их и 3-4мм ставили, горело, саму спираль на 6мм прикручивали, тоже отгорало. Ну попробуем, думаю вентилятор поставить
врядли исправный 75мв (на всю шкалу)!!!!! шунт может хоть като заметно влиять на лампу
гдето у вас касяк или включения или сам шунт того...
или вы прросто не пересчитали шкалу под ваши шунты
для удобства пррбор берут с такимже иди крратным пределом напрример для 10а шунта годится голова на 1ма(100 мелких делений делений)!!!!! для шунта 20а нушна шкала с 20болшими отметками для 50 с 50....ток стрелки не важен хотя обычно он от1 до 5ма важно падение на измерителном механизме=75мб
если вы меняете шунты сделайте многошкалный прибор =1 шунт своя шкала
особено проблемной булет если годова вада на 30(60) малых делений а шунт кратен 10
придется делать новую шкалу тут на форуме есть прога с шаблоидом под м42ххх
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
То, что показания прибора с шунтом на 50 меньше - это очевидно и ожидаемо. Другой вопрос, почему именно в два раза - надо увидеть фото шкалы, фото шунтов и схему включения.
Если используются стандартные шунты 75мВ. Надо взять испытуемую головку и подать на нее 22,5мВ - засечь показания. это соответствует 3А при шунте 10А. Потом 2,25мВ это соответствует 1,5А при шунте 50А.
Потом сравнить с тем что казал прибор с лампочкой и возможно все станет ясно.
На приборе нет обозначения "наружный шунт", то есть, параллельно шунту (либо низкоомной катухе самого измерителя) 10 А внутри прибора вы подключаете шунт 50 А. Так? Прибор с наружным шунтом калибруется под 75 или 60 мВ и является чисто миллинапряжометром, прибор со встроенным шунтом или без шунта является амперметром и может иметь произвольную величину вольтей отклонения, так как является самодостаточным.
По моим расчётам, прибор должен был показать 0.45 А, а не 1.5 А.
Сопротивление исходное 0,0085 Ом, сопротивление с дополнительным шунтом 0,0015 Ом. Полное падение соответствует 0,085 В при 10 А, с дополнительным шунтом при токе 3 А падение будет 0,00385 В, что соответствует шкале прибора 0.45 А. Ток через дополнительный шунт 50 А составит 2.56 А.
Отсюда делаем вывод - либо вы нам что-то не договариваете, либо я неправильно считаю.