Капремонт и электрика

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
morgusha
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
Откуда: Москва
Контактная информация:

Капремонт и электрика

Сообщение morgusha »

Сильно не ругайте не силён в данной теме.
Но сейчас у нас назревает кап ремонт. необходимо понять его целесообразность. Что касается электрики, то сейчас у нас 2 провода, а тип подключения - глухозаземленная нейтраль трансформаторов.
Судя по второму скрину в итоге нам сделают 3 провода ? фазу рабочий ноль и защитный проводник (PE), который отдельно будет заземлен и отводить высокое напряжение от токопроводящих открытых частей электрооборудования случаи их замыкания на фазу , верно?
Вложения
Screenshot_4.jpg
(88.36 КБ) 314 скачиваний
Screenshot_3.jpg
(90.36 КБ) 343 скачивания
Реклама
Аватара пользователя
mickbell
Друг Кота
Сообщения: 16430
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Re: Капремонт и электрика

Сообщение mickbell »

Немного не так. Не напряжение отводится, а при попадании напряжения с фазного провода на корпус происходит КЗ, что вызывает срабатывание автомата и обесточивание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Реклама
morgusha
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Капремонт и электрика

Сообщение morgusha »

И ещё вопросик. Подрядчик ответил, что проводка до щитовой будет сделана по такой схеме. А от щитовой до дома ничего не будет сделано , если не будет написано заявление. Не понятно что такое щитовая...это то счетчики квартирные, которые в подъезде находится ? То- есть до них сделают 3 провода ,а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?
Аватара пользователя
SSkot
Друг Кота
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Re: Капремонт и электрика

Сообщение SSkot »

Пощитайте на досуге, увлекательно.

Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569261#p3569261"]...Не понятно что такое щитовая...[/uquote]
в вашем контексте вероятно это электрощит в на лестничной клетке. Электрощитовая это отдельное помещение в общем случае.

[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569261#p3569261"].....а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?[/uquote]
нет не верно.
проводку менять в квартире полностью, если конечно КЗ с подпалом не хотите.
Вложения
pue_7.pdf
(3.49 МБ) 203 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
black_cat57
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
Откуда: Москва

Re: Капремонт и электрика

Сообщение black_cat57 »

morgusha писал(а):в итоге нам сделают 3 провода ? фазу рабочий ноль и защитный проводник (PE)
Да, именно так, в пределах от ВРУ до этажных щитков. В квартире, если Вы сами не меняли проводку, останется только фаза и ноль. В домах с электроплитами будет заземлена плита (подключена к защитному нулевому проводнику РЕ в этажном щитке).
morgusha писал(а):Не понятно что такое щитовая
Это помещение, в котором находится вводно-распределительное устройство (ВРУ) дома.
morgusha писал(а):а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?
Не совсем так. Потребуется замена проводки в квартире на трехпроводную.
Реклама
morgusha
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Капремонт и электрика

Сообщение morgusha »

Ясно ! Спасибо. Просто странные люди эти подрядчики. Схему подключения с 3 кабелями сделают до щитовой. А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами как и было с 1960 годов ) какой тогда смысл...сделать вид, что всё сделано )
Реклама
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: Капремонт и электрика

Сообщение otest »

Они пришьют пуговочки, а за руковами к другим обращайтесь.
Аватара пользователя
SSkot
Друг Кота
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Re: Капремонт и электрика

Сообщение SSkot »

[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569273#p3569273"]... А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами ...[/uquote]
подрядчик работает по проекту (который разработала специализированная организация за боооольшие деньги и прошедший проверки всех кортроЛЛЛирующих орХаноФ), все что подрядчик сделает не по по проекту за его счет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аватара пользователя
black_cat57
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
Откуда: Москва

Re: Капремонт и электрика

Сообщение black_cat57 »

morgusha писал(а):А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами
Нет, вводнные кабели, а в Вашем случае их четыре, проложены от ТП в два ВРУ дома. Эти кабели четырехпроводные, и они останутся. В ВРУ устанавливается главная заземляющая шина, выполняется разделение на N и РЕ, прокладываются новые линии к этажным щиткам и прочим потребителям. Эти линии трех- и пяти проводные, с проводником РЕ.
morgusha
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Капремонт и электрика

Сообщение morgusha »

[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3569286#p3569286"]
morgusha писал(а):А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами
Нет, вводнные кабели, а в Вашем случае их четыре, проложены от ТП в два ВРУ дома. Эти кабели четырехпроводные, и они останутся. В ВРУ устанавливается главная заземляющая шина, выполняется разделение на N и РЕ, прокладываются новые линии к этажным щиткам и прочим потребителям. Эти линии трех- и пяти проводные, с проводником РЕ.[/uquote]

вообщем сказали что сделают по такой вот схеме, но вводной кабель до дома менять не будут , если не нАпишем заявление и не включим его замену в кап ремонт.
Вложения
Screenshot_5.jpg
(83.22 КБ) 334 скачивания
Аватара пользователя
black_cat57
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
Откуда: Москва

Re: Капремонт и электрика

Сообщение black_cat57 »

morgusha писал(а):сказали что сделают по такой вот схеме, но вводной кабель до дома менять не будут
Без замены вводных кабелей (от ТП в ВРУ) на пятижильные, такая схема не получится. Получится TN-C-S, вот такая.
Последний раз редактировалось black_cat57 Ср фев 13, 2019 14:58:06, всего редактировалось 1 раз.
morgusha
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Капремонт и электрика

Сообщение morgusha »

всё понял. всем спасибо.