Капремонт и электрика
-
morgusha
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Капремонт и электрика
Сильно не ругайте не силён в данной теме.
Но сейчас у нас назревает кап ремонт. необходимо понять его целесообразность. Что касается электрики, то сейчас у нас 2 провода, а тип подключения - глухозаземленная нейтраль трансформаторов.
Судя по второму скрину в итоге нам сделают 3 провода ? фазу рабочий ноль и защитный проводник (PE), который отдельно будет заземлен и отводить высокое напряжение от токопроводящих открытых частей электрооборудования случаи их замыкания на фазу , верно?
Но сейчас у нас назревает кап ремонт. необходимо понять его целесообразность. Что касается электрики, то сейчас у нас 2 провода, а тип подключения - глухозаземленная нейтраль трансформаторов.
Судя по второму скрину в итоге нам сделают 3 провода ? фазу рабочий ноль и защитный проводник (PE), который отдельно будет заземлен и отводить высокое напряжение от токопроводящих открытых частей электрооборудования случаи их замыкания на фазу , верно?
- Вложения
-
- Screenshot_4.jpg
- (88.36 КБ) 314 скачиваний
-
- Screenshot_3.jpg
- (90.36 КБ) 343 скачивания
- Реклама
Re: Капремонт и электрика
Немного не так. Не напряжение отводится, а при попадании напряжения с фазного провода на корпус происходит КЗ, что вызывает срабатывание автомата и обесточивание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
-
morgusha
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Капремонт и электрика
И ещё вопросик. Подрядчик ответил, что проводка до щитовой будет сделана по такой схеме. А от щитовой до дома ничего не будет сделано , если не будет написано заявление. Не понятно что такое щитовая...это то счетчики квартирные, которые в подъезде находится ? То- есть до них сделают 3 провода ,а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?
Re: Капремонт и электрика
Пощитайте на досуге, увлекательно.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569261#p3569261"]...Не понятно что такое щитовая...[/uquote]
в вашем контексте вероятно это электрощит в на лестничной клетке. Электрощитовая это отдельное помещение в общем случае.
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569261#p3569261"].....а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?[/uquote]
нет не верно.
проводку менять в квартире полностью, если конечно КЗ с подпалом не хотите.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569261#p3569261"]...Не понятно что такое щитовая...[/uquote]
в вашем контексте вероятно это электрощит в на лестничной клетке. Электрощитовая это отдельное помещение в общем случае.
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569261#p3569261"].....а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?[/uquote]
нет не верно.
проводку менять в квартире полностью, если конечно КЗ с подпалом не хотите.
- Вложения
-
- pue_7.pdf
- (3.49 МБ) 203 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- black_cat57
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
- Откуда: Москва
Re: Капремонт и электрика
Да, именно так, в пределах от ВРУ до этажных щитков. В квартире, если Вы сами не меняли проводку, останется только фаза и ноль. В домах с электроплитами будет заземлена плита (подключена к защитному нулевому проводнику РЕ в этажном щитке).morgusha писал(а):в итоге нам сделают 3 провода ? фазу рабочий ноль и защитный проводник (PE)
Это помещение, в котором находится вводно-распределительное устройство (ВРУ) дома.morgusha писал(а):Не понятно что такое щитовая
Не совсем так. Потребуется замена проводки в квартире на трехпроводную.morgusha писал(а):а уже в квартиру нужно будет тянуть отдельно 1 кабель PE верно ?
- Реклама
-
morgusha
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Капремонт и электрика
Ясно ! Спасибо. Просто странные люди эти подрядчики. Схему подключения с 3 кабелями сделают до щитовой. А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами как и было с 1960 годов ) какой тогда смысл...сделать вид, что всё сделано )
Re: Капремонт и электрика
Они пришьют пуговочки, а за руковами к другим обращайтесь.
Re: Капремонт и электрика
[uquote="morgusha",url="/forum/viewtopic.php?p=3569273#p3569273"]... А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами ...[/uquote]
подрядчик работает по проекту (который разработала специализированная организация за боооольшие деньги и прошедший проверки всех кортроЛЛЛирующих орХаноФ), все что подрядчик сделает не по по проекту за его счет.
подрядчик работает по проекту (который разработала специализированная организация за боооольшие деньги и прошедший проверки всех кортроЛЛЛирующих орХаноФ), все что подрядчик сделает не по по проекту за его счет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- black_cat57
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
- Откуда: Москва
Re: Капремонт и электрика
Нет, вводнные кабели, а в Вашем случае их четыре, проложены от ТП в два ВРУ дома. Эти кабели четырехпроводные, и они останутся. В ВРУ устанавливается главная заземляющая шина, выполняется разделение на N и РЕ, прокладываются новые линии к этажным щиткам и прочим потребителям. Эти линии трех- и пяти проводные, с проводником РЕ.morgusha писал(а):А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами
-
morgusha
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Капремонт и электрика
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3569286#p3569286"]
вообщем сказали что сделают по такой вот схеме, но вводной кабель до дома менять не будут , если не нАпишем заявление и не включим его замену в кап ремонт.
Нет, вводнные кабели, а в Вашем случае их четыре, проложены от ТП в два ВРУ дома. Эти кабели четырехпроводные, и они останутся. В ВРУ устанавливается главная заземляющая шина, выполняется разделение на N и РЕ, прокладываются новые линии к этажным щиткам и прочим потребителям. Эти линии трех- и пяти проводные, с проводником РЕ.[/uquote]morgusha писал(а):А вводной кабель до дома оставят с 2 проводами
вообщем сказали что сделают по такой вот схеме, но вводной кабель до дома менять не будут , если не нАпишем заявление и не включим его замену в кап ремонт.
- Вложения
-
- Screenshot_5.jpg
- (83.22 КБ) 334 скачивания
- black_cat57
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
- Откуда: Москва
Re: Капремонт и электрика
Без замены вводных кабелей (от ТП в ВРУ) на пятижильные, такая схема не получится. Получится TN-C-S, вот такая.morgusha писал(а):сказали что сделают по такой вот схеме, но вводной кабель до дома менять не будут
Последний раз редактировалось black_cat57 Ср фев 13, 2019 14:58:06, всего редактировалось 1 раз.
-
morgusha
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 00:10:23
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Капремонт и электрика
всё понял. всем спасибо.