Сообщение vas455 »

Добрый день!
На производстве установлено много светодиодных ламп ССП-159 ( светодиодные на 36W ) управляет всем UR4205C, обвязки больше чем по схеме из даташита
но довольно часто они перестают работать и лента внутри начинает тускло гореть, но раз через раз лампы запускаются нормально.
Ниже фото платы
(Кликнуть для увеличения фото)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Думал, что выгорают светодиоды, для эксперимента разобрал совершенно новую лампу, подключил ее ленту к блокам сломанных ламп, лента горела так же тускло. Подключил несколько лент со сломанных ламп на новый блок, тоже самое, тускло горели. После всех экспериментов с перестановкой светодиодных лент перестал работать и новый блок с новой лампы ( лента горит тускло)
Дело именно в блоках питания, есть мысли как их можно вернуть к жизни?
напряжение на выходе блока около 430в, поэтому блоки с али не вариант
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Деталей не так много, разрисуйте по плате, добавите излишки к штатному даташиту - хоть схему обрящете, - а там уже и видно будет, что за что отвечает. Карту напряжений снимете с рабочего. 430В - ккм, только и всего. Удвоитель от 220В сделать в состоянии? Ток резистором ограничите.
Там на фото диодик что-то маломощный однако, который D1, там типа US1J, US2J напрашивается. А если ККМ, то есть цепь регулировки напряжения накачки накопительного конденсатора. Вот при ее обрыве лента вылетает, пробивает светодиоды, несколько штук, остальное светит тускло - чисто из опыта ремонта активных ККМ
https://habr.com/ru/post/247975/
После удвоителя ставите самопалный стабилизатор - схема с тырнета, найдете аналогичную легко, расчёт тоже существует, полевик подберете вольт на 700-800
Вложения
led-mosfet-drive.jpg
(14.66 КБ) 3029 скачиваний
ur4205c-smartpower-enabled-non-flickering-apfc-controller-for-led-lighting-data-sheet.pdf
полный даташит
(826.76 КБ) 2320 скачиваний
Реклама
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

Хорошо, завтра нарисую схему. У меня и осцилл есть, но подключать его в 430в не очень хочется, один раз уже вырубился, когда смотрел импульсы на затворе.
Удвоитель сделать в состоянии :))
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ТопикСтартер Ты живой там где обещанная схема народ ждет
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Ну примерно так, R11, R14 видно нечетко, вот 45 минут ушло на отрисовку. И где там не по даташиту - затворные резисторы, что ли, - так стандартные чинские номиналы этого производителя. Мож, чуток великоваты. Достаточно по выводу питания добавить внешний стабилитрон или несимметричный супрессор, вольт на 350, - промзона отличается повышенными импульсными перенапряжениями, тем более в паспорте указано стартует при 100В, V(drain) 500V, протяжку клеммников всех выключателей и автоматов вряд ли ТС делать будет. Ну, или по входу - параллельно супрессор 1.5КЕ350СА плюс варистор на 390В, - хотя, волен выбрать свои напряжения 440СА и 560В варистор, к примеру
Вложения
UR4205C.GIF
(18.75 КБ) 4866 скачиваний
Реклама
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

Да,я живой, извиняюсь, что не выложил схему, только завтра смогу добраться до ламп и сниму все номиналы и поставлю супрессор на вход
На автоматы освещения уже установил ОИН1, они вроде должны спасти новые лампы от импульсных помех и перенапряжений.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3585292#p3585292"]Достаточно по выводу питания добавить внешний стабилитрон или несимметричный супрессор, вольт на 350[/uquote]
Это вернет к жизни сломанные драйвера? Если быстро вставлять и вынимать вилку от лампы, то видно, что лента вспыхивает ярко, но дальше не стартует, следовательно что-то не дает запуститься драйверу. Кондеры по питанию пробовал добавлять, не помогло
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Сдохшие - вряд ли, микросхема соединяет в себе и ккм и драйвер, - достаточно высохнуть мелкому электролиту, и может не хватить напряжения для пуска. СрАвните свою и выложенную.
Модуль светиков надо от другого чего-то проверять, ток 40 мА.
Трудно дистанционно что-то советовать, без наличия подходящего блока питания
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Ну на новые лампы должна быть гарантия продавца, или возврат некоторых % при следующем заказе
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

Заказал новые UR4205C, буду пробовать менять с вышеуказанными доработками.
Гарантия есть, но коробки и все остальное не всегда сохраняются.
В качестве эксперимента купил простую ленту 220в что бы установить ее в сгоревшие лампы, но светит она явно хуже чем родная лента от лампы, при условии что я наклеил ленту в 2 ряда.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Воот. Лента, которая на 220в, на какой ток?
Все эти спецзаказы и спецвыполнения зачастую способ продажи светодиодной отбраковки, с неизвестными параметрами.
Источник рассчитан на 420в, 40 мА.
Лента в два ряда - 440в уже получилось, амперметр в разрыв нагрузки подключали? Сколько показал?
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

Ленту на 220 я подключал не к блоку, а напрямую к 220в
лента Ecola 220В 14.4w/m IP68.
Ток не замерял.
Китайцы в своих лампах в разных партиях ставят разные светодиодные модули( ленты ), разобрал штук 6 ламп, и там наверное 3-4 разных вида ленты было, где-то однорядные, где-то двухрядные. Такое ощущение, что ставят те, которые под рукой есть и не парятся.
Дней через 5 привезут UR4205C, попробую запустить блоки
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср мар 27, 2019 21:36:23

Сообщение Aleksandr_A »

Попробуйте поднять напряжение на входе драйвера. ЛАТРом.
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

К сожалению, ЛАТРа нет.
Перепаял сегодня UR4205C на двух драйверах, но они так и не запустились, лента тускло горит и все. ( Лента 100% рабочая, до этого проверял ее на рабочем блоке )
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
uvn
Вымогатель припоя
Сообщения: 531
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 07:49:27

Сообщение uvn »

Измерить общее сопротивление R11 и R14. Должно быть 7,4 Ом.
При работе на этих резисторах должно быть напряжение 304 мВ.
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 14:59:40

Сообщение Xom9koff »

Всем привет. У меня ситуация подобная, с теми же самыми драйверами.
При включении светильника в сеть, они начинают моргать, будто кондер не успевает заряжаться.

Выпаял старые, впаял новые, на одном светильнике сработало, перехожу ко второму, перепаиваю там, но эта процедура не помогает.
Диоды визуально и фактические целые.

Добавлено after 1 hour 18 minutes 9 seconds:
Перепаял контроллер с заведомо целого бп на неисправный. Ситуация не изменилась. Так же перепаял дросаель, кондеры. Диодный мост целый.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

uvn в предыдущем вашему сообщению предложил резисторы измерить... По структурной схеме имс - они в истоке mosfet стоят
Паяльник есть :solder: , хотим ремонтировать - а знания вы нам дадите :facepalm:, кто-то же собирался уточнить номиналы элементов...
Насчет визуально и фактически - проверять на соответсвующем бп с ограничением по току, типа ККМ и внешнего драйвера, - хотя бы
Самсусамыч

Сообщение Самсусамыч »

[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3604577#p3604577"]хотим ремонтировать - а знания вы нам дадите :facepalm:[/uquote]
Информация из даташита…
Изображение
1.png
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34
Откуда: Рязань

Сообщение vas455 »

Произвел замеры конденсаторов, схему прикрепил.

Измерить общее сопротивление R11 и R14. Должно быть 7,4 Ом.
При работе на этих резисторах должно быть напряжение 304 мВ.

У меня общее сопротивление 3.5 ома на всех лампах, т.к R11=6.2 ома, R14=8.2 ома.

(замена 3.5 ома на 7.5 ома результатов не дала, лента все так же тускло горит)

Параллельно с опытами над этими лампами удалось восстановить 6 других ламп с драйверами, где помогла замена электролитов на 10uf
Вложения
UR4205C.GIF
(21.33 КБ) 3475 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

По последней схеме
Снять с рабочего карту напряжений.
Относительно вывода 4 или 9 - или минус диодного моста.
В точках соединений -
вывод 1
вывод 2
вывод 3
вывод 5
вывод 7
вывод 8 - или точке соединения R3 и R12
вывод 10
вывод 16
И уже руководствоваться этой картой напряжений.
Керамика может также выходить из строя, как и резисторы, особенно при тонком текстолите - при изгибе платы
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2019 06:18:39

Сообщение zestmax »

Попался один светильник мерцают светодиоды, все светодиоды визуально нормальные без перегревов и точек. Проверил их группами по 10 штук напряжением 30 Вольт - все рабочие
выпаял конденсаторы на 10 мкф 50 В и 22 мкф 450 В, тот что должен быть 10 высох до 4 мкф, заменил его и светильник заработал нормально
Ответить