Что-то гугел выдаёт только сами контроллеры и блоки питания с PCF, а вот чтоб какие-нить китайские платки готовые - такого не выдаёт.
Корректор мощности - существуют в природе?
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: Пт дек 07, 2018 04:21:13
Имеется хозяйство из трёх десятков компов, после небольшой оптимизации пространства увеличилось количество компов, сидящих на одном проводе. Теперь вышибает автомат при отключении-включении электричества. Когда посмотрел ток потребления, то был весьма удивлён - чистые пики без малейшего намёка на какую-либо коррекцию (пики 15А при токе в 1.2А). Все блоки питания менять сильно накладно, может есть уже готовые модульные корректоры ватт на 400, чтоб прямо в блок питания запихать можно было?
Что-то гугел выдаёт только сами контроллеры и блоки питания с PCF, а вот чтоб какие-нить китайские платки готовые - такого не выдаёт.
Что-то гугел выдаёт только сами контроллеры и блоки питания с PCF, а вот чтоб какие-нить китайские платки готовые - такого не выдаёт.
- Реклама
Georg71, ставьте новый автомат в щиток и прокладывайте новую ветку. Это обойдется дешевле при любом раскладе.
- Сообщения: 7774
- Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48
группы компов можно включать кнопками магнитного пускателя, чтобы включение разнести по времени....
или включать всё через утюг, а его потом шунтировать контактами пускателя, обмотка которого параллельна компам...
или включать всё через утюг, а его потом шунтировать контактами пускателя, обмотка которого параллельна компам...
Enman, через утюг не получится. В компах импульсники, они свое возьмут. Просто при пониженном напряжении будут жрать больший ток. А если разбивать компы на группы - это все равно прокладывать новую ветку. А стоимость пускателя на порядок больше стоимости автомата на 16А. И места в щитке пускатель занимает всяко больше.
Бесперебойники стоят?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Реклама
Поменять автомат в щитке на характеристику D. МБ поможет (типа малой кровью).
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
в обычный бп корректор не поставить т.к. на выходе корректора получается около 400 В (и бп содержащие корректор на это рассчитаны), то бп им не оснащенные, рассчитаны на напряжение на входных конденсаторах порядка 300 В...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: Пт дек 07, 2018 04:21:13
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3637856#p3637856"]Бесперебойники стоят?[/uquote]
Да, на каждом компе стоит обычная офф-лайн APC-ка
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3637869#p3637869"]Поменять автомат в щитке на характеристику D. МБ поможет (типа малой кровью).[/uquote]
Да, надо попробовать. Ониж вроде как "промышленными" считаются?
Да, на каждом компе стоит обычная офф-лайн APC-ка
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3637869#p3637869"]Поменять автомат в щитке на характеристику D. МБ поможет (типа малой кровью).[/uquote]
Да, надо попробовать. Ониж вроде как "промышленными" считаются?
Конечно. У них запоздалое время на отключение и срабатывание 10...15*Iном, против C, у к-рой 5...10*Iном
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Причём здесь корректор мощности? вышибает автомат от тока заряда конденсаторов и здесь не какой корректор не спасёт. Только загрубление автомата.Georg71 писал(а):Теперь вышибает автомат при отключении-включении электричества. Когда посмотрел ток потребления, то был весьма удивлён - чистые пики без малейшего намёка на какую-либо коррекцию (пики 15А при токе в 1.2А).
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
телекот прафках всегда
правилное ррешение разбить намгрупы+ раскидать по фазам... автомат взять 3ф...
а коректоры кол их в компах не те значит старье а не компы нынешние все с коректорами идут от 150вт
для стаца и ноудовые 80% тоже
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
и да група д и вас не спасет... спасут древние без ЭМ расцепителя а1031-2ухл 16 и 25а(тепловухи)
правилное ррешение разбить намгрупы+ раскидать по фазам... автомат взять 3ф...
а коректоры кол их в компах не те значит старье а не компы нынешние все с коректорами идут от 150вт
для стаца и ноудовые 80% тоже
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
и да група д и вас не спасет... спасут древние без ЭМ расцепителя а1031-2ухл 16 и 25а(тепловухи)
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Как всегда на ровном месте!
Можно и с ЭМ просто на больший ток автомат.

Потому что надо пригласить электрика из жэка, он решит вопрос если будет тверезый.Georg71 писал(а): Когда посмотрел ток потребления, то был весьма удивлён - чистые пики без малейшего намёка на какую-либо коррекцию (пики 15А при токе в 1.2А).
- Сообщения: 46780
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
...Вот от такого тока и отгорает "нуль" на сборках...
Потребляемая мощность не велика, а пиковый ток имеет довольно большую величину... Кроме "активных корректоров" были ведь и более простые, пассивные схемы в виде дросселя, включаемого последовательно с нагрузкой? 
От необходимости заряжать входной конденсатор он не избавит.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да и размер такого дросселя будет как у сетевого трансформатора на 50Гц
С нулем пускай энергетики разбираются. Возможно схема запитки потребителей относительно нейтрали изжила себя, при сильно несинусоидальном импульсном токе, со сдвижкой 120 гр. она не эффективна.
С нулем пускай энергетики разбираются. Возможно схема запитки потребителей относительно нейтрали изжила себя, при сильно несинусоидальном импульсном токе, со сдвижкой 120 гр. она не эффективна.
- Сообщения: 46780
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Пусковой ток заряжающихся конденсаторов должны, по идее, ограничить терморезисторы... А вот импульсный характер тока потребления так просто не исправишь! И страдают от этих импульсов все контакты в сети... Для провода в целом импульсы не опасны - чуть возрастут потери, и только, но вот элементы коммутации, сделанные не по старым ГОСТам, а по современным "европейским требованиям", такую форму тока не переносят, греются и подгорают, вплоть до полного выхода из строя... Так же, очень сильно греются скрутки проводов - хотя при активной нагрузке той же мощности заметного нагрева не возникает...
Терморезисторы его и ограничивают но если одновременно включать 100 кампов то автомат выбивает все равно, а если после пропадания сети то и подавно, термисторы не остыли.
Нули горят не от гостов, а от отсутствия компенсации тока одной фазы током другой. Сечение нулевого провода при этом должно быть втрое больше чем фазного.
Нули горят не от гостов, а от отсутствия компенсации тока одной фазы током другой. Сечение нулевого провода при этом должно быть втрое больше чем фазного.
- Сообщения: 26811
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Вы о главном забываете - при групповом запуске компьютеров Общим автоматом или пускателем даже в достаточно энергетически обеспеченной вводной сети все равно наблюдаются эффекты "грязного" пуска - то есть при запуске компьютера возникают сбои - и это достаточно часто слетает операционка, да и были замечены вылеты жестких дисков.
(Статистика собрана на опыте эксплуатации полутора десятков учебных классов от 12 до 30 компьютеров.
Единственный действующий выход был ставить отдельные выключатели на каждый компьютер.
Раньше в лифтах использовались кнопки с залипанием - когда после нажатия кнопки ее удерживал встроенный электромагнит - в таком случае после снятия питания ( или пропадания электроснабжения) общим автоматом кнопки сбрасывались на Выключено автоматически.
Итоги - классы, где использовалась такая схема запусков компьютеров ( одной поставки, сидящие на одной линии электроснабжения ) - за три года эксплуатации не вышло из строя ни одного компьютера и не было ремонта/переустановок системы. В классах, где стоял общий автомат на пуск, ремонта ПО компа было больше нескольких десятков, были заменены с пяток БП, и вышли из строя где-то тройка материнок. Жестких дисков тоже пришлось менять несколько.
Ну а во времена AT блоков питания ситуация была еще хуже - вплоть до того, что из класса с включения общим автоматом запускалось не больше половины компьютеров.
Так что вы лучше не ленитесь, чтобы типа одним щелчком небрежным всю группу запускать можно было.
(Статистика собрана на опыте эксплуатации полутора десятков учебных классов от 12 до 30 компьютеров.
Единственный действующий выход был ставить отдельные выключатели на каждый компьютер.
Раньше в лифтах использовались кнопки с залипанием - когда после нажатия кнопки ее удерживал встроенный электромагнит - в таком случае после снятия питания ( или пропадания электроснабжения) общим автоматом кнопки сбрасывались на Выключено автоматически.
Итоги - классы, где использовалась такая схема запусков компьютеров ( одной поставки, сидящие на одной линии электроснабжения ) - за три года эксплуатации не вышло из строя ни одного компьютера и не было ремонта/переустановок системы. В классах, где стоял общий автомат на пуск, ремонта ПО компа было больше нескольких десятков, были заменены с пяток БП, и вышли из строя где-то тройка материнок. Жестких дисков тоже пришлось менять несколько.
Ну а во времена AT блоков питания ситуация была еще хуже - вплоть до того, что из класса с включения общим автоматом запускалось не больше половины компьютеров.
Так что вы лучше не ленитесь, чтобы типа одним щелчком небрежным всю группу запускать можно было.
As писал(а):Пусковой ток заряжающихся конденсаторов должны, по идее, ограничить терморезисторы...
они и ограничивают, но на каком уровне? Ток заряда превышает номинальный в десятки раз. Терморезисторы защищают не сеть, а элементы блока питания.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3638623#p3638623"]От необходимости заряжать входной конденсатор он не избавит.[/uquote]
А зачем тогда в БП ставить терморезисторы NTC .
Если так нужно дополнительное сглаживание зарядного тока для десяти БП в компах - можно поставить последовательно с ними термодуйку на керамике с NTC .
И замыкать ее реле-таймером через минуту - две
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3638659#p3638659"]Терморезисторы его и ограничивают но если одновременно включать 100 кампов то автомат выбивает все равно, а если после пропадания сети то и подавно, термисторы не остыли.[/uquote]
Инверторные сварки тоже включают реле через резистор для заряда С .
Зарядил - замкнул .
А радикально решить - купить новые БП с активным PFC .
А зачем тогда в БП ставить терморезисторы NTC .
Если так нужно дополнительное сглаживание зарядного тока для десяти БП в компах - можно поставить последовательно с ними термодуйку на керамике с NTC .
И замыкать ее реле-таймером через минуту - две
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3638659#p3638659"]Терморезисторы его и ограничивают но если одновременно включать 100 кампов то автомат выбивает все равно, а если после пропадания сети то и подавно, термисторы не остыли.[/uquote]
Инверторные сварки тоже включают реле через резистор для заряда С .
Зарядил - замкнул .
А радикально решить - купить новые БП с активным PFC .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)