Защита от 380

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Кстати, большинство срабатывает раньше (22...25 мА). Собственный опыт, я их на работе на стенде проверил уже несколько сотен.
Реклама
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

Андрей Бедов, с этим я не спорю, так как 30ма - ток гарантированного срабатывания. Но если попадётся экземляр, срабатывающий строго на 29ма, то данная схема не отрубит УЗО при 289 вольтах в сети. А это уже плохо. Поэтому если уж ставить резистор, то не 10К, а хотя бы 6.8К.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32460
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Резистор надо брать чтобы при открытии варистора гарантированно срабатывало УЗО. иначе напряжение сработки будет неопределенным.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2018 11:38:31

Сообщение SHEF74 »

kentgaryk. Вы предлагаете что бы варистор при сработке стравливал на землю и УЗО отработала то току утечке? Вопрос автору темы земля на месте монтажа светильников имеется?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32460
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Предложил это не я, но схема вполне рабочая.
Energizer-A писал(а): но есть и простые решения по ограничению возможности натупить в проводах у электриков в щитке и не влияющие на бюджет котострофически Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

SHEF74 писал(а):предлагаете что бы варистор при сработке стравливал на землю и УЗО отработала то току утечке?
Этой схеме земля не нужна. Как не нужна она и для срабатывания УЗО в общем смысле.
УЗО сравнивает токи в фазном и нулевом полюсе. Сколько прошло через один полюс - столько же должно вернуться через другой.
Если разница между этими токами (дифток) достигнет порога срабатывания - оно сработает.
Здесь схема собрана так, что при пробое варистора образуется разность токов между двумя полюсами. При этом без разницы как будет включена цепочка: с фазы в ноль, или с нуля на фазу. Главное, чтобы она была включена "по диагонали".
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2018 11:38:31

Сообщение SHEF74 »

да схема интересная по изучаю, а что если например у нас три фазы и одна нейтраль, и происходит перехлест фазы и нейтрали при ветре или обрыве из за метео условий? Мы в шкафах от напутывания ставили контроль фаз с отключение чередования фаз (не двигатель все таки).
разобрался в вашей схеме позже чем написал вопрос) но все таки стоимость УЗО или стоимость готового светодиодного драйвера с защитой 380 и высоковольтовых всплесков (эхо грозы) разницы очень не велика +-150 руб.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

а выхаляву хотели не выйдет!!1 бесплатный сыг для мышей бывает тока в мышелофках
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2018 11:38:31

Сообщение SHEF74 »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3650583#p3650583"]а выхаляву хотели не выйдет!!1 бесплатный сыг для мышей бывает тока в мышелофках[/uquote]
думаю не уместно, изначальная тема защитить светодиодный светильник, и чем ставить отдельную схему с узо, за теже деньги готовый неплохой драйвер со встроенной защитой.
Ответить