[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3666881#p3666881"]UPS стандартный никак не отвязан от сети !!![/uquote]
Не все так однозначно. SMART ИБП в режиме on-line (питание от сети) гальванически не развязаны никак.
В случае перехода на питание от батареи происходит развязка с сетью.
Это 100%. И В этом то и кошмарик.
Схема: УЗО - ИБП - нагрузка
Вариант 1: питание от сети
Если на нагрузке пробой на землю, то УЗО срабатывает как обычно
Вариант 2: питание от батареи
Если на нагрузке пробой на землю, то УЗО до ИБП не сработает (там нулевой ток, сети нет), но и УЗО после ИБП не поможет, так как батаерия гальванически отвязана от
земли и на землю ничего не стечет. Поэтом в этом режиме если в руку взять один провод, а к ноге другой - то кирдык. Я даже теоретически не могу защиту от такого придумать.
Т.е. когда ИБП работает от батареи - бойся. Даже в квартире и в офисе.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3666881#p3666881"]да и учтите в подключеном к сети UPS на клемах батарей высокое напряжение от земли!!
особено опасно если нуль и фаза на входе -перпутана...[/uquote]
Да кто так знает как вилку в розетку воткнет. Гарантировать нуль и фазу на нужным контактах не представляется возможным в принципе.
И вот получается что, до бассейна 30 метров от дома. При питании от сети весь это участок защищен узо. А при питании о батареии весь участок становится жутко опасным.
Не является ли это причиной поставить ИБП как можно ближе к фильтру, чтобы сократить размер опасного участка.
Второй момент, с УЗО сейчас и так довольно безопасно даже без заземления. А при питании от батареи заземление вообще никак не помогает.
Согласен, что идеальным был бы вариант оборудования на 12В, но нет такого. Можно, конечно, городить что-то из циркуляционного насоса, который будет стоит 10 000 руб + гнать в фильтрующую камеру, все это будет под бОльшим давлением, так как там стандартный диаметр патрубка 25мм, а у бассейнов 32мм.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666898#p3666898"][quote="ArtemKuchin"] Это если придет кто то озабоченный суицидом, так тут ничего не спасет, он если надо просто в бассейне утопится. Опасность всегда исходит от земли, воды, конструкций зданий...и т.д. относительно которых фаза сети имеет потенциал. Стоит поставить УЗО на выходе УПСа, так как и при автономной работе нейтраль остается заземленной.[/uquote]
К сожалению это не так. Проводились реальные эксперименты Вырубаем сеть (автоматом, PE соединено). Питание ИБП от батареи. Вы выходе ИБП - УЗО, соединяем фазу с PE - НОЛЬ реакции. УЗО не срабатывает. Да и с чего бы в друг? Возьмите в руку крону, пустите ее через узо и замкните контакт + на землю в квартире - тоже самое, разумеется УЗО не сработает.
https://www.forumhouse.ru/threads/111886/page-2
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Я понял как оно должно быть. Нужен ИБП с раздельными входной и выходной нейтралью! А это только ИБП с двойным преобразованием (который постоянно на батареии работает). И тогда выходную нейтраль можно землить и ставить УЗО. Но тогда нужна земля. А ИБП такой стоит тоже около 10000. Капец, конечно.