Всем привет. Есть ли готовые решения для организации защиты от КЗ, но с автоматическим перезапуском? Объясню проблему. Имеется шкаф управления чаше 3-ёх фазный, но нагрузка по каждой линии независимая. Шкаф управляет уличным освещением, в светильниках стоит модуль защиты от грозы и перенапряжения, одни из узлов это грозоразрядник, и когда разом на всей линии срабатывает защита, то происходит грубо говоря кратковременное КЗ и соответственно срабатывает автомат. Не всегда есть возможность быстро съездить до ТП и перезапустить шкаф. Какие есть предложения?
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 376
Зарегистрирован: Сб апр 15, 2017 02:30:29
Откуда: Россия

Сообщение Zyklon-B »

Гуглите системы АПВ - автоматическое повторное включение.

https://www.asutpp.ru/avtomaticheskoe-p ... henie.html
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Сообщение SSkot »

Реле контроля напряжения 3-х фазное или 3 однофазных.
Автомат заменить на автомат с дистанционным управлением, должен иметь доп контакт для сигнализации об аварийном отключении и управляющий контакт (по уровню или импульсу).
Подключить самому примитивному программируемому реле или ПЛК, написать простую программулину - запускать автомат n раз после сработки защиты с задержкой t, если в автомат постоянно в защите, то выкинуть флаг капитуляции.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2019 17:59:23
Откуда: Гомель

Сообщение Alex_ka »

[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3694157#p3694157"]Всем привет. Есть ли готовые решения для организации защиты от КЗ, но с автоматическим перезапуском? Объясню проблему. Имеется шкаф управления чаше 3-ёх фазный, но нагрузка по каждой линии независимая. Шкаф управляет уличным освещением, в светильниках стоит модуль защиты от грозы и перенапряжения, одни из узлов это грозоразрядник, и когда разом на всей линии срабатывает защита, то происходит грубо говоря кратковременное КЗ и соответственно срабатывает автомат. Не всегда есть возможность быстро съездить до ТП и перезапустить шкаф. Какие есть предложения?[/uquote] У тебя автомат взводится в ручную. Нагрузка будет приличной. Как можно представить сделать что-то, сохранив уровень защиты? Да, можно писануть программу на атмегу, которая будет контролировать твои три фазы и при отсутствии на какой-нибудь, запустит напругу через магнитный пускатель. Но магнитный пускатель в случае реального КЗ не сработает так как автомат и можно спалить не только шкаф, но и кабельные линии.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 193
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2019 17:59:23
Откуда: Гомель

Сообщение Alex_ka »

Всё, что сейчас не вопрёшь в электрический шкаф - это самовольное изменения схемы питания уличного электроснабжения. Если что-то произойдёт нехорошее, всех собак могут повесить и заставить возместить ущерб, даже если не из-за добавленных устройств будет.
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 580
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36
Откуда: Москва

Сообщение Деркатер »

Один из самых верных способов что-нибудь сжечь или кого-нибудь убить - это подавать напряжение после короткого замыкания не убедившись в том, что причина короткого замыкания устранена. Потом кто-то из этих электриков будет очень недоумевать, оказавшись за решеткой по статье :"Причинение смерти по неосторожности".
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2018 11:38:31

Сообщение SHEF74 »

В голову пришла уже примерная схема, основываться буду на датчиках тока- AS-400, Датчик тока; 0-80A; 1:100; 20-200kHz; 1об/1об.
Отключение сделать на аппаратном уровне скорей всего компаратор, а отрабатывать перезапуск и настройку тока на контролере. Отрабатывать 2-3 перезапуска с промежутком 5-10 сек. и отрубание системы, контролер с модемом в шкафу уже стоит.
Вопросы следующие: 1) по датчику тока в схеме указаны катушки а идет он как без контактный, или есть вариация пропускание тока через катушку? но мне бы нехотелось комутировать на ток через само издение.
2) Требуется ли ставить детектор нуля, дабы не жечь контакты?
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 418
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 23:24:27
Откуда: 54° с.ш.

Сообщение SW_Сервис »

SHEF74, обратитесь к релейщикам (РЗАИ), они объяснят на пальцах что сие "АПВ успешное" и "неуспешное". Схема собирается на одних релюхах и работает десятилетиями. Правда, приводы на 6/10 kV другие, но это уже детали.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

действително все придумано боле 80лет взад совок инженеграми...это вам не пиндоские!!! 50+лет это обордоввание работает на всех сетях бывшего ссср и горя не знает...
содержит реле контакторы масляные расцепители и ТТ и ТН и ни 1 МК и датчика хола и имено поэтому переживет даже 3 мировую!!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить