Нужна автоматическая защита от кз
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2018 11:38:31
Всем привет. Есть ли готовые решения для организации защиты от КЗ, но с автоматическим перезапуском? Объясню проблему. Имеется шкаф управления чаше 3-ёх фазный, но нагрузка по каждой линии независимая. Шкаф управляет уличным освещением, в светильниках стоит модуль защиты от грозы и перенапряжения, одни из узлов это грозоразрядник, и когда разом на всей линии срабатывает защита, то происходит грубо говоря кратковременное КЗ и соответственно срабатывает автомат. Не всегда есть возможность быстро съездить до ТП и перезапустить шкаф. Какие есть предложения?
- Реклама
Гуглите системы АПВ - автоматическое повторное включение.
https://www.asutpp.ru/avtomaticheskoe-p ... henie.html
https://www.asutpp.ru/avtomaticheskoe-p ... henie.html
Реле контроля напряжения 3-х фазное или 3 однофазных.
Автомат заменить на автомат с дистанционным управлением, должен иметь доп контакт для сигнализации об аварийном отключении и управляющий контакт (по уровню или импульсу).
Подключить самому примитивному программируемому реле или ПЛК, написать простую программулину - запускать автомат n раз после сработки защиты с задержкой t, если в автомат постоянно в защите, то выкинуть флаг капитуляции.
Автомат заменить на автомат с дистанционным управлением, должен иметь доп контакт для сигнализации об аварийном отключении и управляющий контакт (по уровню или импульсу).
Подключить самому примитивному программируемому реле или ПЛК, написать простую программулину - запускать автомат n раз после сработки защиты с задержкой t, если в автомат постоянно в защите, то выкинуть флаг капитуляции.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3694157#p3694157"]Всем привет. Есть ли готовые решения для организации защиты от КЗ, но с автоматическим перезапуском? Объясню проблему. Имеется шкаф управления чаше 3-ёх фазный, но нагрузка по каждой линии независимая. Шкаф управляет уличным освещением, в светильниках стоит модуль защиты от грозы и перенапряжения, одни из узлов это грозоразрядник, и когда разом на всей линии срабатывает защита, то происходит грубо говоря кратковременное КЗ и соответственно срабатывает автомат. Не всегда есть возможность быстро съездить до ТП и перезапустить шкаф. Какие есть предложения?[/uquote] У тебя автомат взводится в ручную. Нагрузка будет приличной. Как можно представить сделать что-то, сохранив уровень защиты? Да, можно писануть программу на атмегу, которая будет контролировать твои три фазы и при отсутствии на какой-нибудь, запустит напругу через магнитный пускатель. Но магнитный пускатель в случае реального КЗ не сработает так как автомат и можно спалить не только шкаф, но и кабельные линии.
- Реклама
Всё, что сейчас не вопрёшь в электрический шкаф - это самовольное изменения схемы питания уличного электроснабжения. Если что-то произойдёт нехорошее, всех собак могут повесить и заставить возместить ущерб, даже если не из-за добавленных устройств будет.
Один из самых верных способов что-нибудь сжечь или кого-нибудь убить - это подавать напряжение после короткого замыкания не убедившись в том, что причина короткого замыкания устранена. Потом кто-то из этих электриков будет очень недоумевать, оказавшись за решеткой по статье :"Причинение смерти по неосторожности".
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Чт сен 27, 2018 11:38:31
В голову пришла уже примерная схема, основываться буду на датчиках тока- AS-400, Датчик тока; 0-80A; 1:100; 20-200kHz; 1об/1об.
Отключение сделать на аппаратном уровне скорей всего компаратор, а отрабатывать перезапуск и настройку тока на контролере. Отрабатывать 2-3 перезапуска с промежутком 5-10 сек. и отрубание системы, контролер с модемом в шкафу уже стоит.
Вопросы следующие: 1) по датчику тока в схеме указаны катушки а идет он как без контактный, или есть вариация пропускание тока через катушку? но мне бы нехотелось комутировать на ток через само издение.
2) Требуется ли ставить детектор нуля, дабы не жечь контакты?
Отключение сделать на аппаратном уровне скорей всего компаратор, а отрабатывать перезапуск и настройку тока на контролере. Отрабатывать 2-3 перезапуска с промежутком 5-10 сек. и отрубание системы, контролер с модемом в шкафу уже стоит.
Вопросы следующие: 1) по датчику тока в схеме указаны катушки а идет он как без контактный, или есть вариация пропускание тока через катушку? но мне бы нехотелось комутировать на ток через само издение.
2) Требуется ли ставить детектор нуля, дабы не жечь контакты?
SHEF74, обратитесь к релейщикам (РЗАИ), они объяснят на пальцах что сие "АПВ успешное" и "неуспешное". Схема собирается на одних релюхах и работает десятилетиями. Правда, приводы на 6/10 kV другие, но это уже детали.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
действително все придумано боле 80лет взад совок инженеграми...это вам не пиндоские!!! 50+лет это обордоввание работает на всех сетях бывшего ссср и горя не знает...
содержит реле контакторы масляные расцепители и ТТ и ТН и ни 1 МК и датчика хола и имено поэтому переживет даже 3 мировую!!!
содержит реле контакторы масляные расцепители и ТТ и ТН и ни 1 МК и датчика хола и имено поэтому переживет даже 3 мировую!!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает