Регулирование трехфазного напряжения с 380 до 570 В

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2016 12:01:32

Сообщение Alizka »

Всем, здравствуйте!
Появилась такая задачка, необходимо запустить двигатель 55 кВА вхолостую на напряжении 380 В, а затем постепенно повысить напряжение до 570 В.
В связи с чем вопрос, чем можно повысить его, пересмотрел ЛАТР, максимально что нашел, это с 30 А по выходу, мне хотя бы 70 А надо.
Может вопрос конечно детский, но силовой электрикой до этого никогда не занимался, да и еще условие, напряжение должно повышаться плавно, без скачков.
Реклама
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 428
Зарегистрирован: Вс мар 12, 2006 14:53:26
Откуда: Вологда

Сообщение Vovan555 »

А что за мотор такой? Это трансформаторную подстанцию надо..
А к ней вот такую хрень
http://rus-privod.ru/CTA-B3.html
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2016 12:01:32

Сообщение Alizka »

Асинхронный электродвигатель. Это напряжение надо при испытании на межвитковое замыкание обмотки его ротора
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 428
Зарегистрирован: Вс мар 12, 2006 14:53:26
Откуда: Вологда

Сообщение Vovan555 »

Какой статус будет иметь Ваше испытание? Для таких целей должны применяться сертифицированные испытательные станции.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2016 12:01:32

Сообщение Alizka »

[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3698822#p3698822"]Какой статус будет иметь Ваше испытание? Для таких целей должны применяться сертифицированные испытательные станции.[/uquote]
Заводские испытания после среднего и капитального ремонта. У нас тоже станция испытательная, только вот опыта на проверку межвитковой изоляции в ней нет, а он должен быть, поэтому ее и надо доработать
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

у ад ротор чашевсего кз клетка литая... обмотка на статоре..
и врядли так можно обнаружиить кзв там иная методика -ротор должен быть снят
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2016 12:01:32

Сообщение Alizka »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3698972#p3698972"]у ад ротор чашевсего кз клетка литая... обмотка на статоре..
и врядли так можно обнаружиить кзв там иная методика -ротор должен быть снят[/uquote]

Прошу прощения... не ротора. В руководстве по среднему и капитальному ремонту асинхронных двигателей есть такой пункт: "6.1.7 Испытать электрическую прочность междувитковой изоляции обмотки статора электродвигателя. Испытуемую машину подключить вхолостую на номинальное напряжение 380 вольт и постепенно повысить его до 150% номинального - 570 ".
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Смотрите трансформаторы для электропечей, они сразу трёхфазные и с моторным приводом. Но он под тонну где-то весит примерно, те что я видел. Самые маленькие. Соответственно цена Вас не обрадует. Ну или делать из трёх ЛАТРОВ однофазных на 20 КВА каждый, трёхфазного трансформатора 380/660 на 100 Ква и моторного привода синхронного на три латра. И такие конструкции я тоже видел ;) .
ЗЫ. Вам 55 квт то в принципе и не нужно, если испытания не под ПОЛНОЙ нагрузкой. На ХХ можно и просто десяток-другой ампер максимум. Но конфигурация будет такая же примерно, латры на 380 В редкость и 600 В они не выдадут, так что повышающий трансформатор (дешевле автотрансформатор) нужен будет.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2016 12:01:32

Сообщение Alizka »

Дмитрий М, Спасибо
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Есть и более экзотический вариант - генератор переменного тока с возбуждением регулируемым трёхфазный на 660 вольт. Соответствующей мощности. При наличии таких (например от древней установки дизельного электропитания) из него и мотора к нему получится регулируемый источник. Или (как первоначально) трёхфазный ЛАТР и повышающий трансформатор. По другому ПЛАВНО регулировать мощное переменное напряжение не получится. Давным-давно это делали на электромагнитных усилителях. Но это умерло в 50-60-х гг. И было не менее массивно и дорого.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Ответить

Вернуться в «Питание»