Подскажите как в программе изменить ввод задаваемой температуры с шага 0,5 гр. на 0,1 гр.
- Реклама
user1, в какой программе ?
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн июн 20, 2016 13:03:17
Имел ввиду где в тексте main изменить шаг задаваемой температуры? Чтобы температуру менять 19,1 19,2 19,3 и т.д. Вроде уже разобрался, буду побывать прошивать)
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн июн 20, 2016 13:03:17
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн июн 20, 2016 13:03:17
После 4 месяцев испытания выявил, что устройство, периодически, зависает примерно один раз в неделю иногда чаще. Зависания были разные: подвисли часы, глюк с температурой, еще какой то глюк. Причина непонятна. После перезагрузки все работает. Может кто знает как и где в программу добавить watchdog timer, чтобы устройство само перезагружалось??? Или просто периодически (раз в несколько часов) перезагружалось само???
- Реклама
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 20:39:14
Работает уже не один год, ни разу не завис. Ищите причину зависаний.
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн июн 20, 2016 13:03:17
Причину зависаний, к сожалению, найти не получается. Поэтому может кто знает как и где в программу добавить watchdog timer??
[uquote="user1",url="/forum/viewtopic.php?p=3684589#p3684589"]Причину зависаний, к сожалению, найти не получается. Поэтому может кто знает как и где в программу добавить watchdog timer??[/uquote]
5 лет пользуюсь прибором, ни разу не завис. Ищите причину в питании микроконтроллера, кондер 0,1 мкФ как можно ближе к ноге питания контроллера ставить обязательно.
5 лет пользуюсь прибором, ни разу не завис. Ищите причину в питании микроконтроллера, кондер 0,1 мкФ как можно ближе к ноге питания контроллера ставить обязательно.
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт мар 27, 2012 04:09:41
После 4 месяцев испытания выявил, что устройство, периодически, зависает....Такое возможно, если устройство управляет индуктивной нагрузкой, например магнитный пускатель. После долгих плясок с известным устройством, запитал катушку магнитного пускателя через симистор КУ208 установив его рядом с магнитным пускателем, второй год ни каких проблем.
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 17:37:16
пользуюсь им уже 8 лет.проблем не было.один раз после удара молнии в линию завис датчик ds18b20 нагрелся и показывал темп +85гр.перезагрузка вернула все на место.конденсаторы по 0.1мкф поставил по питанию где только можно.в последнее время начала прыгать температура с датчика +- 0.3 гр.грешу на датчик