ИБП АРС 700

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 223
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 11:03:07

Сообщение vladimbr »

Уважаемые коты заметил что на ибп на заземлении в вилке розетки присутствует 117 вольт на каждой фазе( на судне нет 0 там две фазы 220 в) на плате между питающими проводами и землей стоят конденсаторы по 10нФ я так понимаю это фильтр то есть питание на заземлении это нормально? И для развязки нужно ставить трансформатор 220/220? А то сигнализация срабатывает по низкой изоляции сети 220в.

Добавлено after 3 hours 9 minutes 19 seconds:
И еще такое при работе блока от аккумулятора на клемме заземления 190 вольт отностельно одной из фаз относительно другой 4 вольта получаеться что одна фаза попадает на линию основного питания.
Реклама
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пн дек 23, 2019 18:02:24
Откуда: Южный Урал

Сообщение stealerstyle »

сомневаюсь что транс будет адекватно работать от ибп
Последний раз редактировалось stealerstyle Ср янв 01, 2020 17:54:29, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Можно попробовать полностью удалить сетевые фильтры(отключить конденсаторы от земли) и посмотреть, что получится ...
Прорезались зубы
Сообщения: 223
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 11:03:07

Сообщение vladimbr »

[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3766621#p3766621"]Отключал пропадает.[/uquote]


[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3766621#p3766621"]первичная и вторичная обмотки на одно и то же напряжение?[/uquote]
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3766775#p3766775"][uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3766621#p3766621"]Отключал пропадает.[/uquote][/uquote]
Может так и оставить?

Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3766775#p3766775"]первичная и вторичная обмотки на одно и то же напряжение?[/uquote][/uquote]
Да.
Реклама
Ответить

Вернуться в «Ничего не работает»