КЗ как найти

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
жаль
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2015 14:35:38

КЗ как найти

Сообщение жаль »

Добрый день форумчане, вопрос по поводу КЗ в электропроводке дома, 1комн. квартира, вечером выбило на щитке фазу (нагрузки особой не было ремонта тоже гвоздей в стену не били) отключил фазу от выключателя, прозвонил с нулевым проводом показывает 49 ом ну, что то вроде этого, сразу подкинул временную воздушку на выключатели, свет дома есть, но розетки не работают , кв. купили 1.5 года назад
Что то типа евро ремонта, коробок нет все замуровано долбить стены не желательно
Вопрос как найти место КЗ где именно коротнуло ?
Розетки проверил визуально , все нормально все потребители отключил , есть кабель трекер, но он только на обрыв работает есть НЧ генератор,
те приборы которые предложены в интернете дорого стоят 8-10 тыс. может есть проверенный старый метод как найти место КЗ в скрытой проводке.
Аватара пользователя
AirCat
Опытный кот
Сообщения: 884
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2015 10:55:00
Откуда: МО

Re: КЗ как найти

Сообщение AirCat »

49 Ом это не КЗ , ток всего 4.7 А , любой автомат должен держать. УЗО установлены?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Аватара пользователя
Adagumer
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
Откуда: Крымск

Re: КЗ как найти

Сообщение Adagumer »

жаль писал(а):Вопрос как найти место КЗ где именно коротнуло ?

Всё отключить, подать со сварочника на короткозамкнутый шлейф напругу, где в стене бахнет там и КЗ. :)))
жаль
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2015 14:35:38

Re: КЗ как найти

Сообщение жаль »

[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3769958#p3769958"]49 Ом это не КЗ , ток всего 4.7 А , любой автомат должен держать. УЗО установлены?[/uquote]
Нет УЗО нет, всего одна группа и на ней всё сидит и розетки и выключатели
Тестер установил на звуковой сигнал, сигнала не было, а на табло 49 обозначилось чего то там, думаю, что ом, но звукового сигнала не выдает
при этих значениях автомат выбивает с хлопком и причем выбивает тот, что в квартире (счетчик в квартире) и тот, что на лестничной клетке

Дом старый из красного кирпича арматуры нет
токовый холопок может не пробить слой шпаклевки + обои мощные (коричневого цвета) сварочный не прокатит нужно как то отсканить место кЗ
IRMADE
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 958
Зарегистрирован: Вс июл 13, 2014 09:42:26

Re: КЗ как найти

Сообщение IRMADE »

[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3769954#p3769954"]Добрый день форумчане, вопрос по поводу КЗ в электропроводке дома


Радио, 1996 год, №6, стр.52. Такой штучкой я с успехом звонил платы когда-то. Если доработать, можно и проводку в стенах на кз прозвонить.
жаль
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2015 14:35:38

Re: КЗ как найти

Сообщение жаль »

[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3770004#p3770004"]
[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3769954#p3769954"]Добрый день форумчане, вопрос по поводу КЗ в электропроводке дома


Радио, 1996 год, №6, стр.52. Такой штучкой я с успехом звонил платы когда-то. Если доработать, можно и проводку в стенах на кз прозвонить.[/uquote]
Да посмотрел штука не плохая но это время на изготовление уйдет и как через штукатурку датчик будет брать вопрос
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: КЗ как найти

Сообщение musor »

бред...
надо искать коропки итам смотреть
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15057
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: КЗ как найти

Сообщение gsmart »

жаль писал(а): при этих значениях автомат выбивает с хлопком и причем выбивает тот, что в квартире (счетчик в квартире) и тот, что на лестничной клетке

Автомат старый, карболитовый? Может автомат сам на себя пробило, было такое в электро-щитовой, при попытке включить помнится уепал как сварка, опалил себе руку и зайчиков нахватал.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: КЗ как найти

Сообщение musor »

врядли виноват автомат ведь после отцепа лини он живет и держит на времянку
а идея выжечь сваркой дебилная так пожар устроите и всю еще живую проводку спалите тогда придется вас тупо все менять
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
сэм
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Re: КЗ как найти

Сообщение сэм »

Найти на время тепловизор, в строит. компаниях бывают, и у тех кто здания обследуют, отключить автомат, подать небольшую напругу для прогрева. Думаю найдется теплое пятно.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: КЗ как найти

Сообщение musor »

да тепловизором можно но важно ограничить ток прогрева 8-16а (смотря какое идет сечени провода)
но не факт что сквозь штукатурку будет видно придется дердать под током очень долго
а это уже опасно если проводка корсячная
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
жаль
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2015 14:35:38

Re: КЗ как найти

Сообщение жаль »

Изображение


Товарищ недавно купил на Али тепловизор ( модель не знаю ) говорит его вариант проводку не увидит
может есть спец . для проводки
Коробки открыл 2 шт. (просто под обоями углубления в них скрутки пока не разбирал (праздники) нет возможности, может получится хотя бы локализовать участок его на крайний случай можно кабель каналом пустить
В продаже есть MASTECH MS6818, но то же не очень четко по КЗ определяет ну и дорого
Аватара пользователя
Ivanoff-iv
Друг Кота
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Re: КЗ как найти

Сообщение Ivanoff-iv »

батарейка (или другой низковольный источник) плюс вольтметр, батарейку в щиток, а вольтметром промерь напряжение в розетках - уже сократишь фронт поиска
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Аватара пользователя
Adagumer
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
Откуда: Крымск

Re: КЗ как найти

Сообщение Adagumer »

Для тепловизора нужно чтоб стены были голые, а то сквозь мебель может и не увидеть!
У меня есть TESTO880 он трубы отопления сквозь мебель видит, но то трубы и нагреты они ощутимо, хотя в нём есть функция изменения диапазона шкалы, можно градусов 30 выставить тогда возможно и увидит!
сэм
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Re: КЗ как найти

Сообщение сэм »

Увидит, я эксплуатировал с год на работе. Нужно только прогревать подольше, не спешить.
Аватара пользователя
muravei
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Ср фев 14, 2018 11:33:43

Re: КЗ как найти

Сообщение muravei »

[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3769954#p3769954"]может есть проверенный старый метод как найти место КЗ в скрытой проводке.[/uquote]
Может и есть, не пробовал: компас или смартфон с ним(не жпс) :) или дв-св приемник.
Asaba
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Re: КЗ как найти

Сообщение Asaba »

Раскрутить скрутки в коробках и легче найти замкнувшую линию.
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: КЗ как найти

Сообщение otest »

батарейку в щиток, а вольтметром промерь напряжение в розетках

Что это даст?
Чем это отличается от прозвонки?
Схему квартирной разводки представляеш ?
Посленовогодний синдром.
IRMADE
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 958
Зарегистрирован: Вс июл 13, 2014 09:42:26

Re: КЗ как найти

Сообщение IRMADE »

[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3769954#p3769954"]Добрый день форумчане, вопрос по поводу КЗ в электропроводке дома

Да посмотрел штука не плохая но это время на изготовление уйдет и как через штукатурку датчик будет брать вопрос[/uquote]


А у Вас выбора нет. Либо тратить время на изготовление, либо пускать новую проводку по стенам в кабель-каналах...

А что касается статьи в журнале, так копировать устройство не надо. Нужно взять только методику. Для облегчения и ускорения работ нужно:
- собрать кварцевый генератор на 1 МГц (на логике), промодулировать пачками 1 кГц;
- в качестве прм - любой старый советский с диапазоном СВ, 1 МГц будет ловить гарантировано (желательно не карманный);
- для получения навыка, пробросить по квартире два провода, с одной стороны подключить ген., с другой - замкнуть. Потом перемычку перемещать в другие места и потренироваться. Может придётся уменьшить излучение ген. или увеличить.

Когда навык будет получен, нужно отключить проводку от ввода и подключить ген. и искать максимальное ослабление сигнала 1 кГц по всем стенам. Приёмник при этом нужно питать от батарей, а не от сети.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: КЗ как найти

Сообщение musor »

MASTECH MS6818 вам ничем не поможет -он ижет тока на малой глубине
или внутри кабельканала =в реално замурофке надо знать точную трасу кабеля... тоесть сначало отрисовываем трасу в пасиве потом впереходим в актиф часто врет не понятно на что да и недешевый он
покупка тепловизора не окупитсяи если вы не крутой профи и не факт что ка я писал оно увидит место дефекта...если кабель идет например внкутри технологической труьы в плите

чисто по теори вероятности 90% кз в одной коробок
8% возле 1из розеток иза перегрева оной
и наконец самые непрриятные сюрпризы оставшееся внутри стен...-дефект кабеля нарушение радиусоф изгиба или замазаная ленивыми лектриками скруткеа-сроска под штукатуркой без положеной по ПУЭ и СНИП распаеч-монтажной коробки
такое нередко делают сами жилцы и гастеры -горе-ремонтеры при переносе выключаттеля/розетки на новое место скррутка косячная сама по себе дам + в мокнушей штукатурке...\
и баналшина -забитый в кабель гвоздь или дюбель при подвеске картины или часоф
знали бы вы скока такого я встречал в госьттиницах и офитсах после косметических ремонтоф
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить