Одно-двухполюсные выключатели.

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
klopius77
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2020 22:15:10

Одно-двухполюсные выключатели.

Сообщение klopius77 »

Привет.
Разбирался сегодня на балконе, и нашел пару автоматов однополюсных (ABB). Не помню откуда взялись? Выкидывать жаль, думаю обновлю старые в эл. щитке. А последний раз я туда заглядывал года три назад (это квартира). Выключатели там стоят с рождения дома с 2000г. Ну работают и работаю, чего там ворошить то.
Вообщем картина мне показалась ужасной.
Однополюсные выключатели я отличить смогу, и вижу их маркировку.
Есть у меня пара вопросов.
1 - это двухполюсной автомат?
2 - это УЗО?
Почему-то к УЗО не подходят провода. Так же не должно быть?
И подскажите какие номиналы должны быть у двухполюсного автомата, и у УЗО?
Электрика знакомого нет. Поэтому спрашиваю у вас.
Буду рад любому ответу.

Изображение
Аватара пользователя
КотоЛев
Встал на лапы
Сообщения: 100
Зарегистрирован: Ср май 11, 2016 20:00:52
Откуда: Россия, г. Калуга
Контактная информация:

Re: Одно-двухполюсные выключатели.

Сообщение КотоЛев »

Судя по фото двуполюсный, насколько вижу, туда два провода идет.

УЗО это или нет сказать не могу, а вот то, что не подключен - это нормально, вернее, не нормально, но так у нас нередко бывает, у меня в щитке, например, место под два автомата (однополюсных) на каждую квартиру и стоит по два автомата, но один из них не подключен и даже провод к нему ни какой не идет, то есть функция автомата чисто декоративная :-)
Отродясь не было и вот опять...
klopius77
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2020 22:15:10

Re: Одно-двухполюсные выключатели.

Сообщение klopius77 »

Тут то подключено было. Вон два хвостика болтается.
Что посоветуете?
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15058
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: Одно-двухполюсные выключатели.

Сообщение gsmart »

klopius77 писал(а):1 - это двухполюсной автомат?
Да.
klopius77 писал(а):2 - это УЗО?
Похоже на УЗО под внешние автоматы, посмотрите, есть механическая завязка этого УЗО на рядом стоящий двухполюсной автомат? Там на таких автоматах есть пласковые заглушки по бокам (в виде таблетки, но наоборот, не с прорезью а выступом), если их выкрутить пинцетом или утконосами, то можно через тягу подключить внешнее устройство для сработки.
Вот выкрутил одну заглушку для понимания, автомат вверху:
Изображение
klopius77 писал(а):Почему-то к УЗО не подходят провода. Так же не должно быть?
Сгорело, вот и отключили, электрикам нафиг не надо его менять за свой счёт.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Аватара пользователя
black_cat57
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2014 16:40:15
Откуда: Москва

Re: Одно-двухполюсные выключатели.

Сообщение black_cat57 »

klopius77 писал(а):Есть у меня пара вопросов.
1 - это двухполюсной автомат?
2 - это УЗО?
То, что обозначено цифрами 1 и 2 - это один аппарат защиты - дифференциальный автомат, т. е. УЗО и автоматический выключатель "в одном флаконе", только очень древний, как говно мамонта, и ненадёжный.
klopius77 писал(а):Почему-то к УЗО не подходят провода.
Можно предположить две причины:
Кто-то отключил, из-за неисправности этого аппарата.
В проводке квартиры, или электроприборе, скорее всего - в электроплите, нарушена изоляция и имеется утечка, в результате чего УЗО срабатывает.
klopius77 писал(а):какие номиналы должны
Диф. автомат на вводе установлен на 32 А / 100 или 300 mA. На мой взгляд 32 А - это маловато, надо бы на 40 А, не менее. Но если 32 А по проекту - то завышать уставку нельзя. Прочие автоматы: освещение 6 А, розетки 16 А, электроплита 25 А.