Запитать промышленный импульсный блок питания от одной фазы

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35

Сообщение kirex »

Народ выручайте.
Имеется импульсный блок питания Siemens Sitop:
вход 3 фазы,
выход 24В, 30А.
Нужно запитать его от одной фазы.
На входе обычный трёхфазный выпрямитель.
При подключении от одной фазы блок не стартует, слышны щелчки. Напряжение после выпрямителя 310В.
Я так понимаю ему не хватает напруги для запуска.
Думал может подключить конденсаторы, т.е. сделать удвоитель напряжения, но не уверен будет ли нормально работать.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4737
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Сообщение vem566 »

Будет. Только конденсаторы для удвоителя нужны не хилые. И емкостью порядка 1000 или больше мкф и чтобы импульсные токи переживали. Это если реально до 30 ампер снимать по 24 вольтам.
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35

Сообщение kirex »

Набросал схему выпрямителя.
Изображение
В наличии есть 4 конденсатора 470мкФ на 450В.
Хватит ли их ?
Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

Силовое напряжение повышают трансформатором/автотрансформатором...
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

kirex писал(а):Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?
Нет.К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два. Напряжение будет примерно на 100В больше чем после выпрямителя Ларионова, так что возможен БАХ.
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35

Сообщение kirex »

[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3845563#p3845563"]Силовое напряжение повышают трансформатором/автотрансформатором...[/uquote]
Трансформатор слишком громоздко.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

автотран 230/400 имено так питают от 1ф частотники не так уж и громозко вполне легко мотается на СЕРДЕЧНИКЕ МОТА -тока вмесо ВВ катузи идет доп катушка на 168-170в
так и тут надо и не стоит кормить кего 650волтами каб не наебнуло...+ там кучка защит которые придется обманывать
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35

Сообщение kirex »

Всё кроме 4-х конденсаторов это то что стоит в самом блоке.
Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.

Блок питания расчитан на напряжение 400-500В. Получается выпрямленное от 540 до 700В.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ну дело твое спалиь тебе чинить...впрочем не починишь...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Открыл глаза
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35

Сообщение kirex »

Всё подключил, вроде всё работает, ничего не греется.

Нагружал током в 20А.

Напруга после выпрямителя 620В, под нагрузкой немного падает.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

У тебя весь ток идёт только через 2 конденсатора 470мкФ. Воспользуйся советом
kentgaryk писал(а):К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два.
kirex писал(а):Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.
Одно другому не мешает, конденсаторы в удвоителе тоже работают для сглаживания.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ответить