Долго держит реле

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2020 13:19:13
Откуда: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

Сообщение Mep3aB4uk »

Приветствую. Реализовано питание от аккумулятора, после отключения электричества на входе блока питания, на базе 5 В реле. Проблема в том, что после отключения электричества реле ещё около 2 секунд не отключается. Пробовал применить 2 схемы включения:
Изображение
1. При данной схеме напряжение включения и отключения реле в очень маленьком диапазоне. Не помню точно, включается только при 4.8В , а отключается при 4.6В

Изображение
2. Данная схема при подаче питания подключает реле за счёт конденсатора (пока он не зарядится сопративление равно 0), а патом удерживает реле более низким напряжением за счёт сопративления (для срабатывания
нужно более высокое напряжение, для удержания более низкое)

Обе схемы рабочие, но проблему не решили.

Есть ещё такие мысли
Изображение
3. То есть, обойтись без блока питания.

Что можете посоветовать. Заранее благодарю.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15097
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

Используйте заводское РКФ (реле контроля фаз).
Или обычное реле переменного тока на 220V.
Изображение
Изображение
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Реклама
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2020 13:19:13
Откуда: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

Сообщение Mep3aB4uk »

Боюсь не влезет :cry: , корпус маленький
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

У вас не реле долго выключается, а емкости в БП долго разряжаются.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6340
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Откуда: Minsk

Сообщение Jack_A »

Представлены 2 разных схемы: первая срабатывает при подаче питания, вторая - управляемая, поэтому смысл хотелки туманен. R3 подбираем исходя из насыщения транзистора при закороченном R2, R2 и С - исходя из тока удержания реле и времени срабатывания, R1 выбираем из компромисса между временем задержки отпускания и величиной выброса.
Изображение
Вложения
R1.JPG
(14.45 КБ) 1224 скачивания
Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Если блок питания не импульсный, а на обычном железном трансформаторе, то можно с обмоток через диод запитать,тогда моментально будет срабатывать. А лучше конечно полевик в диодном включении от аккума заюзать чтоб провалов не было
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32941
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Обычное промежуточное реле на 220В имеет время переключения порядка 50мс. Что вы тут обсуждаете? :shock: Выше сказали правильно - разряжаются емкости в БП, от этого задержка.

https://rele.ru/files/texop/rele-promez ... /rpu2m.pdf
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2020 13:19:13
Откуда: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

Сообщение Mep3aB4uk »

Спасибо за ответы. Я понимаю что разряжаются емкости в БП и понимаю что лучше ставить реле на 220 В, но оно просто физически туда не влезет (может конечно на Али есть какие-нибудь компактные, ещё не смотрел). А как на счёт нижней схемы? Забыл исправить, ну думаю и так понятно что вместо светодиода ставится реле.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32941
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004127.pdf С балластным конденсатором и резистором конечно можно делать но это не лучший вариант.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15097
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

Mep3aB4uk писал(а): понимаю что лучше ставить реле на 220 В, но оно просто физически туда не влезет
Допустим из реле, которые у меня есть, реле РЭК 78/3 с тремя переключающими контактами имеет размеры 35х27х20 мм, сопротивление катушки 13,75 К.
Вам какой максимальный ток коммутровать-то надо?
И что за блок питания, трансформаторный или импульсный?
В принципе низковольтное реле на 5V постоянного тока можно включить последовательно с БП (в разрыв сетевого питания БП), поставив диодный мостик и при необходимости шунтирующий резистор, обеспечив необходимый ток удержания реле, если ток потребления БП небольшой, нагрузка постоянная, и падение напряжение в районе 5V из 220V для БП не критично.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2020 13:19:13
Откуда: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

Сообщение Mep3aB4uk »

Блок питания импульсный 2.5 А (зарядник для телефона). Основной потребитель модуль Sim800l пиковый ток 2А (правда не разу такого не видел пока тестил). У нас в городе просто так пошёл в магазин и купил не бывает, это я про реле. Мне не совсем понятна необходимость данной схемы: последовательного соединения реле с БП. И в чём могут быть проблемы с балластным конденсатором, резистором и индуктивностью как в 3-ей схеме? И нужна ли там индуктивность?
Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32941
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Индуктивность не нужна конечно. Думаю ТС просто скопировал первое что под курсор попало. :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

все зависит от реле если собственой энерги запасеной в катухе хватит на удержани про о сети -годно и без если нет придется ставить индукетор кап там не годени та ка увеличить задержки
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вт май 16, 2017 11:32:19
Откуда: Казань

Сообщение airnbrew »

БП 5-вольтовый, нагрузка тоже. Так?
В мелких зарядниках чаще всего стоит регулятор TL431, и при отключении сети и подаче напряжения на выход снаружи потреблять будет только её делитель, это типично от 10 кОм и выше. Так что 2 секунды задержки тут вообще ни о чём. Если напряжение чуть меньше номинала, светодиод ООС в БП закроется и потреблять не будет.
Вообще, красиво было бы сделать переключатель на полупроводниках, а не на реле.
Контактная информация:
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2020 13:19:13
Откуда: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

Сообщение Mep3aB4uk »

Сегодня попробовал собрать схемку, но при подключении не заметил как отощёл проводок от диодного моста к реле и при включении в розетку взорвался кондёр другой сильно нагрелся. Что то я никак не пойму, с чем это связано. Конденсаторы электролитические на 450 В, 4.7 и 3.3 мкФ. Электролит ставить нельзя, только плёночные? Или из-за того, что провод отошёл?
Изображение
Последний раз редактировалось Mep3aB4uk Пт июл 24, 2020 16:50:07, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32941
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Mep3aB4uk писал(а):Что то я никак не пойму, с чем это связано
С неверным подключением моста/с пробитыми диодами моста.

Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Ах электролитические! Не сразу заметил! :facepalm: Так зачем же ты их в переменку включил?
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2020 13:19:13
Откуда: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

Сообщение Mep3aB4uk »

А если кондёры после диодного моста поставить? Не уверен что плёночные найду.
PS: мост целый, ещё : )
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

Какое у вас реле, что вы написали 0,6А при 5 В ?...(может, 0,06 А ?)...0,6 А из розетки это много для такой задачи...
Изображение
Последний раз редактировалось 1en2 Пт июл 24, 2020 18:00:03, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ДАВНО ВЫПУСКАЮТ серийно РЕЛЕ ДЛЯ 110 ,230 И 400В АС НА БАЗЕ РЕЛЕ ПОСТОЯНОГО ТОКА НА 24-28В КА НАИБОЛее МАСОВЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СХЕМА ТАМ КА РАС ТАКАЯ КА НА РИСУНКЕ http://img.radiokot.ru/files/141117/med ... i1j4ht.jpg но естествено без индкутора инлуктивности катухи тех релюх хватае с запасом мост и баластный ка находятся на подложке и залиты влагозащитным гелем(бывает черный или прозрачный в зависимости от реле реле получается чут повыше обычных пинаут совпадает с типовыми реле такоготипа
в принципе можно попробовать и на базе релей на 5и 12в в тч и авто но не факт что не бужет гудекть/звенеть якорь изза малой индуккетивности их обмоток
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32941
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Mep3aB4uk писал(а):А если кондёры после диодного моста поставить?
Лучше для начала какие нибудь книжки для начинающих почитать. :wink:

Изображение
Ответить

Вернуться в «Питание»