Xl 4016 замена подстроечников

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб июл 25, 2020 21:10:33

Сообщение E-wolf@tut.by »

Помогите пожалуйста!После замены подстроечников на многооборотные переменники на 10ком напряжение увеличивается до 5 оборотов а дальше снова уменьшается.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

неправилно впаял(пинаут) или номинал не тот \
если 2 то делители надо пересчитать под себя
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Чт мар 22, 2012 22:02:42
Откуда: Воронеж.

Сообщение Kuzmin »

Подстроенные резисторы типа СП5-2,3 и некоторые другие имеют круговую намотку в виде кольца и не имеют ограничения во вращении, поэтому подвижный контакт по кругу с максимального сопротивления передвигается на начало.
Надо знать, какой тип подстрочного резистора вы применили.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 43940
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

[uquote="E-wolf@tut.by",url="/forum/viewtopic.php?p=3871276#p3871276"]После замены подстроечников на многооборотные переменники на 10ком напряжение увеличивается до 5 оборотов а дальше снова уменьшается.[/uquote]
Смотрите, как вы их впаяли
Вот такие переменники?
СпойлерИзображение
У них "средний вывод" скорее всего, находится С КРАЮ (на фотке- желтенький)..