Регулятор мощности на тиристоре
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Нагрузка - тен 4кВт
регулировка - 500Вт - 4кВт
регулировка - 500Вт - 4кВт
- Реклама
Re: Регулятор мощности на тиристоре
ТЭН это хорошо, советую симистор на 40А BTA41-700B http://www.ebay.com/itm/2-pcs-New-BTA41 ... 5d4128b164
Радиатор нужен будет точно
Радиатор нужен будет точно
- Вложения
-
- 7801.gif
- (20.68 КБ) 977 скачиваний
Re: Регулятор мощности на тиристоре
всем привет.есть задача.дом 3 фазы нагрев теплоаккумулятора(та)25ампер по фазе ночным тарифом.все хорошо.включается например чайник на одной из фаз.идет превышение тока и автомат вырубает дом.
идея в следующем сделать слежение по току с регулировкой для тэнов та. чтоб небыло превышения по току
в наличии 3 трансформатора тока(АС-1050) которые установлены на входе дома для амперметра и 3 семистора М2ТБИ-320-14-752 честно взятые на работе .
что можете подсказать по поводу схемы или готового изделия.с паяльником и чтением схем дружу а вот платы изготовить проблематично
всем спасибо
идея в следующем сделать слежение по току с регулировкой для тэнов та. чтоб небыло превышения по току
в наличии 3 трансформатора тока(АС-1050) которые установлены на входе дома для амперметра и 3 семистора М2ТБИ-320-14-752 честно взятые на работе .
что можете подсказать по поводу схемы или готового изделия.с паяльником и чтением схем дружу а вот платы изготовить проблематично
всем спасибо
- GriSHok
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 654
- Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 08:29:06
- Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Давно делал регулятор на встречно включенных мощных тиристорах для 100А печи. Понимаю что нехорошо это для сети, но тогда ничего лучше и дубовее под рукой небыло. Печь работает уже лет десять, энергетики не ругаются.
С уважением GriSHok
- Николай_С
- Друг Кота
- Сообщения: 6212
- Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
- Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
- Контактная информация:
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Одно дело использовать тиристоры в промышленных установках (электросетях), и другое дело в бытовых. От помех, создаваемых тиристорами, сойдут с ума все бытовые электроприборы с управлением на МК. Если делать фильтры, то их размер и масса получатся весьма внушительными, а цена дорогой. Простого решения тут нет. 
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
- Реклама
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
- Сообщения: 7077
- Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
- Откуда: Сердце Пармы
Re: Регулятор мощности на тиристоре
[uquote="сироп",url="/forum/viewtopic.php?p=3885570#p3885570"]автомат вырубает дом.[/uquote]врядли тиристоры помогут, т.к. они уменьшают средний ток за счёт сокращения доли рабочего времени, при этом максимальный ток остается прежним вплоть до снижения на 50% от исходной мощности...
можно поставить Т.Т. на дом и отключать совсем тэну на соответствующей фазе при превышении потребления домом определённого тока...
можно поставить Т.Т. на дом и отключать совсем тэну на соответствующей фазе при превышении потребления домом определённого тока...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики 
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Это их проблемы, вернее тех кто создал эти приборы. Всё приборы должны работать при любом питании хоть от синуса, хоть от модифицированного синуса, хоть от прямоугольника. Если не работают то надо оторвать руки производителям данного девайса.Николай_С писал(а):сойдут с ума все бытовые электроприборы с управлением на МК.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Это с какого перепугу должны?Всё приборы должны работать при любом питании хоть от синуса, хоть от модифицированного синуса, хоть от прямоугольника.
Прежде чем делать такие заявления, изучите ГОСТ 32144-2013. Там как раз изложены параметры качества электрической энергии, при которых устройства действительно должны работать. А сколько ваше устройство, потребляющее от сети ток до 16А, может мусорить в сеть прописано в ГОСТ Р 51317.3.2-2006.
Возьмите за правило подтверждать долженствование ссылками на нормативную базу, чтобы звучали высказывания матёрого кота, а не жалобное мяуканье котёнка.
Re: Регулятор мощности на тиристоре
1. Любой бытовой сварочник гадит с сеть в 5-10 раз больше чем тиристорный регулятор, потому что потребляет ток импульсами возле вершины синусоиды амплитудой под 50-60А, не сравнить с ничтожными 16А от тиристорного регулятора.
2. Если ваш девайс не может работать от бесперебойника с модифицырованным синусом то его нужно тащить на помойку, а не защищать с пеной у рта как больной котёнок.

Е вот насчёт ГОСТов то их можно сложить в четверо и засунуть в задний карман брюк. В малых городах и сельской местности они далеки от правды, но тем не имение любые девайсы должны работать и там.
2. Если ваш девайс не может работать от бесперебойника с модифицырованным синусом то его нужно тащить на помойку, а не защищать с пеной у рта как больной котёнок.
Е вот насчёт ГОСТов то их можно сложить в четверо и засунуть в задний карман брюк. В малых городах и сельской местности они далеки от правды, но тем не имение любые девайсы должны работать и там.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Сразу видно человека, который эту линейку ГОСТов не изучал. Если построить сигнал по этим параметрам, то на синусоиду он будет напоминать очень отдалённо.В малых городах и сельской местности они далеки от правды
Вся электроника, разрабатываемая нашей компанией, проходит испытания для подтверждения соответствиям требованиям ГОСТ. Ну а после сентенции про "ничтожные 16А" в сравнении с "импульсами возле вершины синусоиды амплитудой под 50-60А", я, пожалуй, больше ничего не буду говорить в этой теме. Какой смысл первоклашкам рассказывать об интеграле, если они таблицу умножения не знают?
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Что сделаешь если сказать нечего.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Регулятор мощности на тиристоре
На вводе в помещение разделить - отдельно на ТА, через свой пакетник, на розетки - отдельный автомат, на освещение - отдельный. Сечение до ввода придется увеличить. До разделения фаз по нагрузкам - трехфазный автомат на 63А - ну примерно 
ЗЫ: схемы 3х фазных регуляторов попадались в ж.Электрик №1 2005 и №3 2007
ЗЗЫ: теоретически, установить около мест включения чайника датчики движения, или на пересечение/отражение ИК с ночным режимом, - с промежуточным реле будут отключать ТА
ЗЫ: схемы 3х фазных регуляторов попадались в ж.Электрик №1 2005 и №3 2007
ЗЗЫ: теоретически, установить около мест включения чайника датчики движения, или на пересечение/отражение ИК с ночным режимом, - с промежуточным реле будут отключать ТА
-
Kopo4ka100
- Родился
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пн авг 31, 2020 21:23:38
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Нашел вот такую схему http://img.radiokot.ru/files/141617/2ak8kjpys6.png
но в упор не понимаю как работает.
Пусть начинается положительная полуволна (плюс сверху). Начинает заряжаться конденсатор. А вот дальше непонятно как откроется любой из транзисторов, если все диоды стоят в обратном нправлении тока базы.
Она вообще рабочая?
но в упор не понимаю как работает.
Пусть начинается положительная полуволна (плюс сверху). Начинает заряжаться конденсатор. А вот дальше непонятно как откроется любой из транзисторов, если все диоды стоят в обратном нправлении тока базы.
Она вообще рабочая?
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Переверни диоды.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Wladimir_TS
- Друг Кота
- Сообщения: 5066
- Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
- Откуда: Kaluga
Re: Регулятор мощности на тиристоре
[uquote="Kopo4ka100",url="/forum/viewtopic.php?p=3886286#p3886286"]Нашел вот такую схему[/uquote]
Странная схема. Может какой хитрый мысля был у автора, но для аналога динистора R1 и R2вроде как к эмиттерам транзисторов соответствющих должны быть - схема должна быть симметрична для любой полуволны...

Линию "С" можно не рассматривать.
Странная схема. Может какой хитрый мысля был у автора, но для аналога динистора R1 и R2вроде как к эмиттерам транзисторов соответствющих должны быть - схема должна быть симметрична для любой полуволны...

Линию "С" можно не рассматривать.
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Не чего странного в ней нет, стандартная схема на аналоге однопереходного транзистора. Просто диоды D1, D2 перепутаны.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- airnbrew
- Открыл глаза
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: Вт май 16, 2017 11:32:19
- Откуда: Казань
- Контактная информация:
Re: Регулятор мощности на тиристоре
ГОСТы ГОСТами, в них можно тыкать долго и безполезно. На задворках цивилизации зачастую работает худший самопал и худший китай, или динозавры, которые про эти ГОСТы не слышали. Посему практические требования к аппартам - переживать разумную амплитуду питающего напряга, разумное среднеквадратичное. И пожалуй всё. Какое там заполнение этого типа синуса - могут быть любые неожиданности. Пережил прибор - слава авторам.
А тиристоры здесь не худшие представители. Гадят редко, раз в полупериод, и только вниз. Отдача прилетает из провода не очень большая.
А тиристоры здесь не худшие представители. Гадят редко, раз в полупериод, и только вниз. Отдача прилетает из провода не очень большая.
Re: Регулятор мощности на тиристоре
Много-много лет назад был придуман безпомеховый регулятор мощности на симисторе. Его основой служит микросхема Telefunken U217B.
Вместо фазо-импульсногго управления используется включение на 100% в течении целого числа периодов сетевого напряжения.
В упрощённом варианте для его реализации сейчас симисторы надо просто включать с использованием оптронов MOC308x.
Такие схемы отлично работают только с нагревателями: ТЕН, паяльник, электроплитка.
Вместо фазо-импульсногго управления используется включение на 100% в течении целого числа периодов сетевого напряжения.
В упрощённом варианте для его реализации сейчас симисторы надо просто включать с использованием оптронов MOC308x.
Такие схемы отлично работают только с нагревателями: ТЕН, паяльник, электроплитка.
-
Wladimir_TS
- Друг Кота
- Сообщения: 5066
- Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
- Откуда: Kaluga
Re: Регулятор мощности на тиристоре
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3887521#p3887521"]Много-много лет назад был придуман безпомеховый регулятор мощности на симисторе. Его основой служит микросхема Telefunken U217B.
Вместо фазо-импульсногго управления используется включение на 100% в течении целого числа периодов сетевого напряжения.
В упрощённом варианте для его реализации сейчас симисторы надо просто включать с использованием оптронов MOC308x.
Такие схемы отлично работают только с нагревателями: ТЕН, паяльник, электроплитка.[/uquote]
Делал я такой - работает хуже фазоимпульсного - аж свет по всей квартире мигает. Нагрузка - ТЭН-2,5 кВт
Вместо фазо-импульсногго управления используется включение на 100% в течении целого числа периодов сетевого напряжения.
В упрощённом варианте для его реализации сейчас симисторы надо просто включать с использованием оптронов MOC308x.
Такие схемы отлично работают только с нагревателями: ТЕН, паяльник, электроплитка.[/uquote]
Делал я такой - работает хуже фазоимпульсного - аж свет по всей квартире мигает. Нагрузка - ТЭН-2,5 кВт