[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3890417#p3890417"]
сироп писал(а):идея в том что включить все тены но на пониженное напряжение(ресурс сразу увеличиться) насколько разрешит регулятор мощности который смотрит за фазой (чтоб не превысило 25 ампер)
заблуждаешься.
это средний ток с регулятором не превысит 25А, а когда тиристор откроется, мгновенный ток все равно будет согласно закона Ома где-то те же 45А.
так что, оставляй по 3 ТЭНа на фазе и забудь про регуляторы.[/uquote]
можно поспорит?
вы правы мгновенный ток будет 45ампер но среднеквадратичное значение будет 25 если тиристор откроется не с начала полуволны и потом вы где нибудь видели автоматы мгновенного тока. там стоит биметал и он никак не нагрееться и не отключит автомат если тиристор пропускает 20-25-50-или60 процентов полуволны
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
ри у кого нет идей?например чтоб тиристор управлялся постоянным напряжением полученным от трансформатора тока после выпрямления.
я в схемотехнике не силен .
какую нибудь ПРОСТЕНЬКУЮ СХЕМКУ на микросхемке управления тиристором(М2ТБИ-320-14) присандаленную к трансформатору тока.
всем спасибо мне интересно общаться с вами
Добавлено after 14 minutes 45 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890415#p3890415"]
насколько разрешит регулятор мощности
Лишь бы максимальный ток регулятора не превышался.
оторый смотрит за фазой (чтоб не превысило25ампер)
Смотри ответ выше. Плюс чтобы не превышалась установочная мощность на дом и не перегружалась проводка.
Теперь тебе самому осталось понять, как блокировать включение остальных потребителей при включенных ТЭНах. Или не блокировать, а предварительно выключать ТЭНы, если нужно включить что-то другое. То есть тебе нужно описать алгоритм работы, который позволит не перегружать сеть.[/uquote]
блокироватся должен не потребитель а тены та и не блокироваться а снижать свою мощность за счет регулятора
регулятор (симисторы) стоят только на тены та на каждую фазу по симистору а трнсформатор тока по которому регулируеться симистор стоит на входе в дом
алгоритм-включился нагрев гвс на первой фазе и напряжение на тенах та упало чтоб непревысить ток входа в дом но упало до такого уровня чтоб потребление общее было не ниже 25 ампер и также наоборот.выключился нагрев гвс напряжение на тенах та поднялось но опять же чтоб не превысило 25 ампер(так как общее45ампер если все тены включены